Ik ben bezig een tuinpad aan te leggen alsook een klein "terras" voor mijn tuinhuis.

Mijn opbouw is als volgt.

12 cm stabilisé (200 kg cement/m³)

daarop ga ik dan achteraf 2 cm mortel plaatsen en daarop betondallen van 4 cm dik.

Een kennis die vloerder is zei dat dit totaal niet goed is.

Probleem volgens hem: doordat de stabilisé al droog is voordat de mortel er op komt zal dit problemen geven in de winter...opvriezen dus.

Volgens hem moet je de mortel aanbrengen op hetzelfde moment dat je de stabilisé plaatst en er dan de dals in kloppen.

Heeft iemand ervaring met de opbouw die ik van plan ben ?

Reacties

afbeelding van lukanar
Lid vanaf: 27/03/2007
15637 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Voor dals is dit inderdaad niet de beste werkwijze

- koffer uitgraven en drillen

- eventueel gebroken betonpuin cc 10-20 cm dik ( afhankelijk van draagkracht grond + belasting op werk en of het ne natte grond is of niet)

- 10/15 cm stabilisé maximum 150 kg cement per kuub RIJNZAND

- aandrillen

- vleilaag van cc 2cm lommelzand, uitgevlakt en afwaterend

- dals stapelen ( leggen ) op vleilaag

- inkeren met witzand

- witzand verwijderen en werkvlak schoon maken

- aandrillen dals met drilplaat en rubbermat

- inkeren met wit zand

luk