Overkapping

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van Jesperk27
Lid vanaf: 20/05/2020
0 berichten

Hallo allemaal,

Ik wil graag thuis een overkapping realiseren achter onze bestaande schuur.
Nu heb ik twijfels over de constructie zoals ik die in gedachten heb.
Ik wil graag 6 houten staanders toepassen van 200 x 200mm, deze worden geplaatst op betonpoeren van 200 x 200mm.
Daarover komen weer houten liggers met dezelfde afmetingen.
Dit houdt in dat ik eigenlijk om de 2.800mm een constructie krijg, tevens worden er nog 2 liggers geplaatst over de lengte van 5.600mm t.p.v. de muur en andere uiteinde, er worden ook nog schoren toegepast.
Op deze constructie komen sandwichpanelen (PIR) te liggen met een dikte van 100mm, rechtstreeks bevestigd op de houten liggers, dus zonder een balklaag.
De sandwichpanelen kunnen de overspanning van 2.800 mm wel aan.

Mijn vraag is, kunnen deze balken dit dragen zonder dat ze gaan doorhangen of bezwijken?
De balken zouden dus 4.800 mm (maat tussen de staanders) moeten overspannen, als dit niet mogelijk is, welke maximale overspanning mag ik dan wel toepassen?
De panelen wegen ca. 13kg/m² en hierop komt nog een onderlaag + dakbedekking, tevens is er kans op een verhoogde sneeuwbelasting t.p.v. de kopgevel (sneeuw kan zich hier ophopen).
Tevens moet het dak natuurlijk beloopbaar zijn voor onderhoud.
Wie heeft hier ervaring mee of kan me hierin adviseren?
Hieronder nog een foto van de huidige situatie en een simpele schets

img_0381-min.jpg

Reacties

afbeelding van jan 007
Lid vanaf: 16/11/2018
3015 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

bij hout gangbare afmeting is 1/20 van de overspanning en breedte 1/3 van de hoogte dus 4m = 20cm hoog en 7cm breed

voor jouw 4.8m = 24cm hoog en 8cm breed 

afbeelding van Patrico
Lid vanaf: 07/10/2019
648 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

En nog even rekenen of je boven de 40m2 uitkomt.