Zijn we in levensgevaar met deze oude Ferroli CV verwarming/waterverwarmer? Doet rare dingen.

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van robert1701
Lid vanaf: 05/07/2018
11 berichten

We zijn onlangs verhuisd naar een appartement waar een oude Ferroli gijser hangt voor CV en warm water.

Hij is al enkele malen in E3 error gegaan. Dat is bij die oude gijsers ofwel een defecte temperatuursensor of oververhitting. Na een reset werkt alles terug, dus zal het oververhitting geweest zijn.

De huisbaas zegt dat de installatie zo'n dubbele pijp heeft, maar in de deur van het lokaal is onderaan toch een rooster aangebracht en als ik de deur niet in het slot doe, begint de deur te "klapperen".  De gijser maar dan ook een op en neergaand geluid: woeOEoew..woeOEoew..woeOEoew...

Er staat ook geen uiteinde op de buis, de kleine buis binnenin is even lang als de buitenste en ze ligt er los in. Zo worden de uitlaatgassen direct terug binnen gezogen natuurlijk. Is het een oude buis van een vorige gijser en neemt Deze Ferroli zijn lucgt van binnen, dat zou de buis een schouw zijn en moet ze recht staan. Deze buis is dan weer van het merk Vaillant.

(Die laatste foto zal ik nog eens opnieuw moeten maken)

Ook is het CO alarm dat ik erbij geplaatst heb al een keer afgegaan.

Wat het nog erger maakt, is dat "het stookkot" dat ze gemaakt hebben, zich in de slaapkamer bevindt waar nu mijn zoontje slaapt.

Klik hier om de deur te zien "klapperen" https://youtu.be/GT_B7xpNse0 

en hier https://youtu.be/_8OhIX1eBUo

Nog maar gezwegen over de 10 duizenden Ferroli gijsers die ze in Nederland zouden moeten vervangen vanwege brand gevaar. Is deze ook zo gevaarlijk?

Kijk hier een reportage op de NederlandseTV: https://www.youtube.com/watch?v=E1zlMyhulQ8

 

Reacties

afbeelding van Stefaan Van Slycken
Lid vanaf: 13/05/2017
1399 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

DIt moet nagekeken worden door een professional en gekeurd worden. Eventueel vraag je op eigen kosten een gaskeuring aan (kost iets van een 100-150€ geloof ik) als je huisbaas dit niet wil doen. Voor dat geld zou ik mijn leven niet riskeren en dan heb je iets in handen.

Mijn bouwblog: een BEN-houtskelet: https://stefaan56.wixsite.com/bouw

afbeelding van jan 007
Lid vanaf: 16/11/2018
2244 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

als je co alarm afgaat als de bliksem afleggen en laten controleren!!

huur huis? info bij de huurdersbond, ook moet huisbaas attest afleverenvan  jaarlijkse keuring

laat ook zelf eens iemand komen keuren (neutraal)  mss heeft huisbaas keurders in zijn zak zitten 

afbeelding van D I Y
Lid vanaf: 12/08/2013
8982 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

jan 007 schreef:

huur huis? info bij de huurdersbond, ook moet huisbaas attest afleverenvan  jaarlijkse keuring

Het is de bewoner die dit tweejaarlijks onderhoud en rookgasmeting moet laten doen op eigen kosten want dit valt onder regulier gebruik (indien centrale verwarming en +20kW). Als uit de controle blijkt dat er reparaties nodig zijn, dan is het weer aan de verhuurder.

De verhuurder moet wel kunnen aantonen dat de installatie gekeurd werd, maar pas als er iets fout gaat om zijn aansprakelijkheid te kunnen afwenden. Als dat attest er is en de huurder op dat moment niet kan bewijzen dat hij tweejaarlijks onderhoud liet uitvoeren ligt de schuld bij hemzelf.

De huurder moet dus niet laten keuren. Enkel tweejaarlijks onderhoud met rookgasmeting. Voor wie de 5-jaarlijkse energie-audit is, dat weet ik niet.

Maar wil je als huurder zoveel risico met je leven nemen? Laat je toch niet beter eens keuren indien je ernstige twijfels over de installatie hebt?
Als je keurder laat komen loop je wel het risico dat hij een onveilige installatie afsluit.

Aan bovenstaande uitspraken kunnen geen rechten ontleend worden.blum
Regio: Roeselare-Kortrijk

afbeelding van Nu7s
Lid vanaf: 19/08/2011
7512 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Waar plaats je die CO meter? Vlak bij de geizer of in de slaapkamer ernaast?

Heb je een algemene vraag? Stel ze via het forum, niet via privébericht!

afbeelding van D I Y
Lid vanaf: 12/08/2013
8982 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Mij lijkt dit puur op foto wel een type C te zijn met gesloten brandkamer. Daar is dan eigenlijk geen reëel risico aan voor CO. 
Kan je eens het typenummer delen? (Staat binnenin de ketel)

Aan bovenstaande uitspraken kunnen geen rechten ontleend worden.blum
Regio: Roeselare-Kortrijk

afbeelding van robert1701
Lid vanaf: 05/07/2018
11 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

D I Y schreef:

Mij lijkt dit puur op foto wel een type C te zijn met gesloten brandkamer. Daar is dan eigenlijk geen reëel risico aan voor CO. 
Kan je eens het typenummer delen? (Staat binnenin de ketel)

 

Dit lijkt me geen type C te zijn denk ik:

afbeelding van jan 007
Lid vanaf: 16/11/2018
2244 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

als je je zo onveilig voeld (en mss terecht) laat een keurder komen , enige goede oplossing en niet zo heel kostelijk

al de rest is speculatie en bangmakerij

afbeelding van robert1701
Lid vanaf: 05/07/2018
11 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Nu7s schreef:

Waar plaats je die CO meter? Vlak bij de geizer of in de slaapkamer ernaast?

 

Op de foto zie je hem onder de gijser.

Maakt niet uit waar die geplaatst is. Je mag nooit CO meten. Is er CO, dan is er een lek in de verbrandingskamer of de uitlaat is geheel of gedeeltelijk geblokkeerd.

Het is binnen in huis en de concentratie CO verhoogt tot je in slaap valt en nooit meer wakker wordt.

 

afbeelding van D I Y
Lid vanaf: 12/08/2013
8982 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Als dat een luchtgat is, dan is dat inderdaad niet als C aangesloten. Daar moet waarschijnlijk eerst een adapter op, maar blijkbaar was daar geen plaats genoeg voor. De concentrische buis dient dan ook tot niets als dat het geval is.
Als het echter een toestel met gedwongen afvoer is, dan zou er ook nog weinig tot geen risico mogen zijn.

Maar zoals gevraagd: geef eens het typenummer door.
Mogelijks is het zelfs een toestel zonder gedwongen afvoer en dan is het een heel ander verhaal.

Aan bovenstaande uitspraken kunnen geen rechten ontleend worden.blum
Regio: Roeselare-Kortrijk

afbeelding van robert1701
Lid vanaf: 05/07/2018
11 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

jan 007 schreef:

als je je zo onveilig voeld (en mss terecht) laat een keurder komen , enige goede oplossing en niet zo heel kostelijk

al de rest is speculatie en bangmakerij

 

Als je de slaapkamer binnenkomt en kamer ruikt helemaal naar verbande gassen, is het geen speculatie.

afbeelding van janus wago
Lid vanaf: 05/12/2009
14826 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Als je zo zeker bent van je zaak, waarom kom je hier nog bevestiging vragen.

Zet de geiser uit, en bel je huurder en/of een keurder laten komen.

 

afbeelding van robert1701
Lid vanaf: 05/07/2018
11 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

D I Y schreef:

Als dat een luchtgat is, dan is dat inderdaad niet als C aangesloten. Daar moet waarschijnlijk eerst een adapter op, maar blijkbaar was daar geen plaats genoeg voor. De concentrische buis dient dan ook tot niets als dat het geval is.
Als het echter een toestel met gedwongen afvoer is, dan zou er ook nog weinig tot geen risico mogen zijn.

Maar zoals gevraagd: geef eens het typenummer door.
Mogelijks is het zelfs een toestel zonder gedwongen afvoer en dan is het een heel ander verhaal.

 

Ik heb de kap er af gehaald:

En dit zijn de gegevens:

Je ziet ook op de foto ook dat het plastic kijkvenstertje nog aanwezig is. In de TV-reportage kan je zien dat dit voor brandgevaar met zich mee brengt en had al lang vervangen moeten worden.

Ik zie ook nergens een turbine voor geforseerde afvoer, dus heeft deze brander een schouw nodig die "trekt", aanzuigt. Een horizontale buis met dan nog een ongebruikte kleinere buis er binnenin zorgt daar allesbehalve voor me dunkt.

afbeelding van D I Y
Lid vanaf: 12/08/2013
8982 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Is dus wel degelijk een type met gesloten verbrandingskamer, en voor gebruik met concentrische pijp of met dubbele pijp (aparte buis voor aanvoer en voor afvoer). 
In dit geval lijkt de opening voor een aparte luchtaanzuig opengemaakt (foto is niet erg duidelijk, zwart deksel of zwart gat, maar het deksel lijkt aan de andere kant te liggen). Dat klopt niet met het gebruik van een concentrische buis.

Mogelijks was door het ontbreken van de uitblaasmond aan het einde van de buis een probleem met de kwaliteit van de aangezogen lucht, en heeft men dan maar de bijkomende aanzuig opengemaakt.
Er moet ook een andere adaptor-ring in het uitlaatgat gestoken worden wanneer men concentrische dan wel dubbele pijpen gebruikt.

En daarnaast lijkt het me ook dat de buizen aan de gevel niet geschikt zijn voor buiten (bevriezing van condensaat).

Deze installatie laat je best eens nazien, denk ik. Maar waar vind je een Ferroli-installateur?

Aan bovenstaande uitspraken kunnen geen rechten ontleend worden.blum
Regio: Roeselare-Kortrijk

afbeelding van D I Y
Lid vanaf: 12/08/2013
8982 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Er is wel degelijk een geforceerde afvoer (ventilator nr 16)

Aan bovenstaande uitspraken kunnen geen rechten ontleend worden.blum
Regio: Roeselare-Kortrijk

afbeelding van robert1701
Lid vanaf: 05/07/2018
11 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Inderdaad. Ik had het net in een handleiding gezien en ik heb het gevonden:

Maar er is toch iets serieus mis hier. Reuk van verbrande gassen, CO-alarm dat afgaat en dat nog wel in een slaapkamer.