Wetgeving omtrent afvoer condensatie ketel

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van Dimi m
Lid vanaf: 17/04/2019
1 berichten

Geachte,

Ik heb 6j geleden een woning gekocht met al een geïnstalleerde condensatieketel en een afvoer naar de voorgevel. Is geplaatst met de vorige eigenaars. Nu beweert mijn buurman dat dit niet volgens de wetgeving is.
Bv. dat de afvoer 80 cm van de ramen moet zijn enz ...
Maar ik vind hiervoor niets terug.

Reacties

afbeelding van TonySuperPony
Lid vanaf: 17/04/2019
1 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/bouwen-verbouwen-of-kopen/juridi...

Hier kan je het antwoord zien. Er zijn wel degelijk een aantal wettelijke bepalingen hieromtrend.

afbeelding van Lammy
Lid vanaf: 20/03/2010
955 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Even googelen op verdunningsfactor ...

afbeelding van D I Y
Lid vanaf: 12/08/2013
7533 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Lammy schreef:

Even googelen op verdunningsfactor ...

Yep, en dat komt meestal wel wat verder uit dan 80cm (tenzij een heel lichte ketel).

Aan bovenstaande uitspraken kunnen geen rechten ontleend worden.blum

afbeelding van jan 007
Lid vanaf: 16/11/2018
1196 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

kijk even bij technieken 4 

mooi schema waar toegelaten is en waar niet

https://www.lne.be/sites/default/files/atoms/files/Fiches_technieken_201...

afbeelding van thomas_dhaese
Lid vanaf: 18/06/2014
1855 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

NBN-norm, ja. Opgenomen in wetgeving? Voor zover ik weet niet. Dat en bepalingen over kachels en schouwen zijn een serieuze leemte in de wetgeving...

 

Kan wel zijn dat er lokaal een stedenbouwkundige verordening is die bepalingen geïmplementeerd heeft waardoor het wel afdwingbaar is.

 

Correct me if i'm wrong!

Thomas
BLOG: 9070!

afbeelding van stefan
Lid vanaf: 10/03/2006
26062 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Buurman komt er wel heel laat mee af

ketel is straks aan vervanging toe

 

 

afbeelding van stefan
Lid vanaf: 10/03/2006
26062 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

thomas_dhaese schreef:

NBN-norm, ja. Opgenomen in wetgeving? Voor zover ik weet niet. Dat en bepalingen over kachels en schouwen zijn een serieuze leemte in de wetgeving...

 

Kan wel zijn dat er lokaal een stedenbouwkundige verordening is die bepalingen geïmplementeerd heeft waardoor het wel afdwingbaar is.

 

Correct me if i'm wrong!

 

Een echte vakman zou wel norm en plaatsingsvoorschriften fabrikant moeten volgen

 

maar geen controle ... dus een aantal installateurs gaat voor laagste prijs omdat HEEEEEEL VEEL klanten dit vragen, eisen Sad

afbeelding van D I Y
Lid vanaf: 12/08/2013
7533 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

thomas_dhaese schreef:

NBN-norm, ja. Opgenomen in wetgeving? Voor zover ik weet niet. Dat en bepalingen over kachels en schouwen zijn een serieuze leemte in de wetgeving...

Aangezien een indienststelling maar mogelijk is na wettelijk verplichte keuring door een cerga-gecertifieerde keurder, en dat controle van de verdunningsfactor mee in deze keuring zit, is het wettelijk niet mogelijk dat er een ketel in dienst gesteld wordt die geen correcte uitvoering van de rookgasafvoer heeft.
 

Cowboys heb je natuurlijk overal...

Aan bovenstaande uitspraken kunnen geen rechten ontleend worden.blum

afbeelding van m1chaelm
Lid vanaf: 24/08/2010
2192 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

D I Y schreef:

thomas_dhaese schreef:

NBN-norm, ja. Opgenomen in wetgeving? Voor zover ik weet niet. Dat en bepalingen over kachels en schouwen zijn een serieuze leemte in de wetgeving...

Aangezien een indienststelling maar mogelijk is na wettelijk verplichte keuring door een cerga-gecertifieerde keurder, en dat controle van de verdunningsfactor mee in deze keuring zit, is het wettelijk niet mogelijk dat er een ketel in dienst gesteld wordt die geen correcte uitvoering van de rookgasafvoer heeft.
 

Cowboys heb je natuurlijk overal...

Controle van verwarmingstoestellen heeft weinig met cerga te maken ;-). Je kan cerga installateur zijn maar geen ketels mogen keuren bv.

afbeelding van D I Y
Lid vanaf: 12/08/2013
7533 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

m1chaelm schreef:

D I Y schreef:
thomas_dhaese schreef:

NBN-norm, ja. Opgenomen in wetgeving? Voor zover ik weet niet. Dat en bepalingen over kachels en schouwen zijn een serieuze leemte in de wetgeving...

Aangezien een indienststelling maar mogelijk is na wettelijk verplichte keuring door een cerga-gecertifieerde keurder

Controle van verwarmingstoestellen heeft weinig met cerga te maken ;-). Je kan cerga installateur zijn maar geen ketels mogen keuren bv.

OK dan, een erkende technicus gasvormige brandstof.

Same difference: het blijft een gecertificeerde keurder...

Aan bovenstaande uitspraken kunnen geen rechten ontleend worden.blum

afbeelding van Dimi m
Lid vanaf: 17/04/2019
1 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

jan 007 schreef:

kijk even bij technieken 4 

mooi schema waar toegelaten is en waar niet

https://www.lne.be/sites/default/files/atoms/files/Fiches_technieken_201...

Mijn vraag rest nog moet in met fig 12 of 15 rekening houden 

Want het een zegt 0,5m en de ander 1m

help

afbeelding van D I Y
Lid vanaf: 12/08/2013
7533 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Dat zijn absolute minimumafstanden tot bepaalde punten in de woning. De werkelijke minimumafstand moet berekend worden en hangt af van het vermogen van de ketel en het soort situatie.

Op jouw tekening staan een heleboel situaties. Je moet kijken wat bij jouw past. Wellicht 2 situaties: afstand tot een lagergelegen opening (raam/deur beneden) en afstand tot een hogergelegen opening (raam boven, of velux). Alle afstanden tot elke situatie moeten voldaan zijn. De situatie hebben een nummertje, en in de excel om te berekenen kies je het nummer van de situatie, het nominaal vermogen van de ketel en de afstanden tot de dichtste gevelopening (met daarin schrijnwerk dat open kan of verluchtingsrooster of zo) en dan geeft dat een cijfer terug. Dat cijfer moet onder een bepaalde waarde liggen anders is het afgekeurd. Gevelopeningen bij buren tellen ook mee.

Aan bovenstaande uitspraken kunnen geen rechten ontleend worden.blum

afbeelding van m1chaelm
Lid vanaf: 24/08/2010
2192 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Berekening van verdunningsfactor hoeft enkel bij nieuw te plaatsen toestellen. In bestaande situaties zoals bij de topicstarter is het voldoende de tekening  “het huisje” te gebruiken.

Rond de rookgasafvoer door een gevel mag je rond de doorvoer op een afstand van 1 meter geen ramen hebben. Vanaf 1 tot 5 meter erboven mag je zowel rechts als links van de doorvoer binnen 75 cm geen raam hebben.

Als jouw muurdoorvoer dus op 80cm vanaf het raam van de buren zit zou je dit wettelijk gezien moeten aanpassen. Heb jij echter een keuringsattest en reinigings- en verbrandingsattest van een installateur (wat je zou moeten hebben) dan lijkt het mij dat hij de verantwoordelijke is.

afbeelding van jan 007
Lid vanaf: 16/11/2018
1196 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

1m of 1/2 meter hangt af van verschil tussen hoogte raam-hoogte doorvoer 

op de tekening kleine "d"  daar azt het verschil 1 of 1/2 meter