Werking vloerverwarming + warmtepomp

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van misterjo
Lid vanaf: 08/02/2011
93 berichten

Beste,

Situatie.
ZLEW k21, halfopen woning in houtskeletbouw.
WP: Daikin Altherma L/W 6 kW en boiler 300L voor sanitair warm water.
Vloerverwarming op glv + 1e verdiep overloop en badkamer.
Weersafhankelijk gestuurd.
Ik heb de thermostaat op 22° C staan.
's Nachts daalt de temperatuur, op de thermostaat tot 21° C en dan gaat het symbooltje op het display van de verwarming aan en duurt het tot 's middags tot er terug 22° C is, als de zon niet schijnt tenminste, anders warmt de zon ons huis veel sneller op.

Is dit normaal?
Ik dacht dat die WP zijn eigen stuurde en anticipeerde zodat het constant de opgegeven temperatuur zou halen?

mvg,

Jo

Reacties

afbeelding van Enk
Lid vanaf: 23/03/2011
12590 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Als je weersafhankelijke sturing hebt, waarvoor dient dan je thermostaat?

afbeelding van misterjo
Lid vanaf: 08/02/2011
93 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Enk schreef:

Als je weersafhankelijke sturing hebt, waarvoor dient dan je thermostaat?

Ik bedoel hiermeer de bediening van Daikin. Hier kan ik toch de gewenste kamerteperatuur op instellen...
We werken inderdaad met een buitenvoeler en weersafhankelijk... 

mvg,

Jo

afbeelding van de mario
Lid vanaf: 30/08/2008
4734 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Goh,is zo niet te zeggen.

Je kan de regelaar instellen op verschillende manieren:
1. Vaste waarde
2. Volgens stooklijn
3. Volgens stooklijn met standaard thermostaatwerking on/off
4. Volgens stooklijn, met autoadaptieve functie naargelang de kamertemperatuur.

Als jij zegt dat je kamertemp kan instelleb op de controller, dan heb je keuze 3 of 4.

Als hij zo erg schommelt, dan is het:
- ofwel optie 3 en doodnormaal
- ofwel optie 4 en staat de stooklijn veeeeel te hoog (fabriekswaarde)

In een goed tot zeer goed geiseerde woning ben je echter vaker beter om hem in te stellen puur op war, zonder kamerinvloed.
Dan heb je ook de keuze niet om een kamertemperstuur te kiezen.

Heb je geen installateur om op terug te vallen? Want dit is nu net zijn taak, finetuning gedurende de eerste winter.

afbeelding van misterjo
Lid vanaf: 08/02/2011
93 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

de mario schreef: Goh,is zo niet te zeggen. Je kan de regelaar instellen op verschillende manieren: 1. Vaste waarde 2. Volgens stooklijn 3. Volgens stooklijn met standaard thermostaatwerking on/off 4. Volgens stooklijn, met autoadaptieve functie naargelang de kamertemperatuur. Als jij zegt dat je kamertemp kan instelleb op de controller, dan heb je keuze 3 of 4. Als hij zo erg schommelt, dan is het: - ofwel optie 3 en doodnormaal - ofwel optie 4 en staat de stooklijn veeeeel te hoog (fabriekswaarde) In een goed tot zeer goed geiseerde woning ben je echter vaker beter om hem in te stellen puur op war, zonder kamerinvloed. Dan heb je ook de keuze niet om een kamertemperstuur te kiezen. Heb je geen installateur om op terug te vallen? Want dit is nu net zijn taak, finetuning gedurende de eerste winter.

Mario,

ik wil het vooral zelf snappen. Ik vind dat zo raar dat de temp. eerst moet dalen tot 21° en dan pas schiet de WP in gang om 's nachts tot 22° te verwarmen. Met vloerverwarming duurt dit dus wel eventjes.

In bijlage wat foto's van de instellingen, kan jij hieruit afleiden of ik optie 3 of 4 heb. En hoe kan ik optie 4 inschakelen?
 

mvg,

Jo

afbeelding van de mario
Lid vanaf: 30/08/2008
4734 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Op 1 van je fotos zie je de instelling 'aangepaste AWT', deze moet je op JA zetten.

Nu regelt hij inderdaad gewoon aan/uit.