• Pesticiden kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid en voor de natuur. Beter is om preventief te werken door geen pesticiden te gebruiken om groen en verhardingen te onderhouden. Een tuin zonder pesticiden is perfect mogelijk. Op de website Mijn gifvrije tuin vindt u tips en ideeën voor een stadstuin, een grote tuin, een moestuin of een speeltuin.
    Hou er rekening mee de héél wat pesticiden enkel nog door professionelen met Fytolicentie mogen gebruikt worden!

Werking vloerverwarming met thermostaat + war

F-B

Zeer Actief lid
Lid geworden
3 aug 2006
Berichten
4.861
Waarderingsscore
38
Punten
48
Ik begrijp mijn VV-systeem tegenwoordig niet meer zo goed.

Vziw bepaalt de buitenvoeler op welke temperatuur de ketel moet werken, en kan die ook bepalen om proactief de VV al te laten draaien.

De thermostaat meet de binnentemperatuur, en zorgt er voor dat de verwarming af slaat.

Correct me if i'm wrong, maar dat is hoe ik ruwweg dacht dat VV met dergelijke config werkt.



Ook al staat m'n thermostaat ingesteld op 21.5°, ik merk echter dat er binnen warmer gestookt wordt als het kouder is buiten.

Zo ook vandaag; het is deze morgen -3° buiten; gevraagde temperatuur is 21.5°, en het is binnen al 23° en de ketel is nog aan het stoken. Hoe kan dat ?



Ruimte-invloed staat op 70%, wat dus volgens mij wil zeggen dat er maar op 30% WAR gewerkt wordt.
 

m1chaelm

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
24 aug 2010
Berichten
2.377
Waarderingsscore
257
Punten
83
Wat voor ketel/regeling gebruik je?



Om dit eenvoudig op te lossen kan je de stooklijn wat verlagen, maar om de beste instellingen te hebben schrijf je deze gegevens dagelijks op en geef je dat door aan je installateur.
 

Rosse

Nieuw Lid
Lid geworden
18 nov 2007
Berichten
88
Waarderingsscore
0
Punten
6
Jij maakt met je instellingen een stooklijn. De buitenvoeler geeft de buitentemperatuur door aan je sturing, en hiermee wordt de gewenste temperatuur bepaald. (X-as van de stooklijn).



Die gewenste temperatuur wordt doorgegeven aan de ketel. Die ketel gaat dmv modulatie proberen die temperatuur aan te houden. Op het moment dat de ketel merkt dat het retourwater warm genoeg is (=vloer is warm) en hij dus z'n vermogen niet meer wegkrijgt slaat hij uit. Pomp blijft draaien, en van zodra retourwater weer daalt onder een bepaalde temp begint hij opnieuw te stoken.



De kamerthermostaat is geen aan/uit thermostaat. Die ruimtecompensatie beinvloed alleen de stooklijn. Dus als het te warm is binnen, gaat die ruimtecompenasatie de stooklijn naar beneden trekken, maar dat is maar een kleine compensatie. Het percentage ruimtecompensatie geeft weer hoe hard de ruimtetemperatuur de stooklijn kan beinvloeden. 0% is helemaal niet (volledig war), 100% is maximaal, maar da's nog maar in totaal een paar graden + of - de stooklijn naargelang het verschil gewenste temp en reele temp. Als je 21,5 vraagt, en het is 23 graden, met 70% compensatie, gaat er volgens mij hoop en al 1graad van de gewenste aanvoertemperatuur af.



Conclusie: je stooklijn staat inderdaad te hoog. Als je voetpunt/eindpunt gebruikt of iets dergelijks, probeer dan het eindpunt een graadje te verlagen en kijk wat dat geeft.
 

walter

Zeer Actief lid
Lid geworden
11 mrt 2006
Berichten
5.286
Waarderingsscore
9
Punten
38
Stooklijn regelen is normaal de oplossing.



Grofweg moet stooklijn eens juist gezet worden voor koude dagen en voor warmere dagen.

En als installateur goed kan rekenen kan die van de eerste keer juist staan.



Walter
 

klaus

Lid
Lid geworden
23 aug 2009
Berichten
584
Waarderingsscore
4
Punten
18
Ik probeer hier even wat mee te denken met jou aangezien we in eenzelfde situatie zitten.



Mijn ruimteinvloed staat op 1 (schaal van 1-20) dus is marginaal, stooklijn staat ingesteld op 20° CV temp bij 16°C buiten, en 35° CV temp bij -10 buiten.



Wat ik dus ook vaak merk is dat de gewenste temp (bv 22°c) bereikt is als ik opsta, en dan voor ik vertrek hoor ik de ketel de CV temp opdrijven, door de war, maar na 5 min slaat hij weer af. Dan denk ik altijd dat dit nutteloos energieverbruik was, maar zo houdt hij allicht z'n temp constant zonder plots het water enorm veel te moeten verwarmen.



Ik weet niet hoe jouw huis geisoleerd is? Welke K-waarde? Hier K25 en heb gisterenavond het warmteverlies eens getest.



Het was 22°C binnen, en buiten 4°C, vanmorgen was het -2 °C buiten en was het binnen nog 21°C. 1 graad verlies dus in die situatie. Ik ga diezelfde test ook eens doen om te zien wat dit doet met de temp van het CV-water, mss ook handig voor jou? Zo zie je het warmteverlies.



Ik denk er mss aan de ruimte-invloed te verhogen, of eens te testen met thermostaat alleen, dan loop je uiteraard altijd wat "achter" tov WAR maar het kan zijn dat door het lage afkoelen, de ketel genoeg tijd heeft om weer bij te springen, mogelijk met minder gasverbruik.



Maar dit zullen we eens moeten testen :)





Kijk in ieder geval ook eens een paar dagen wat het doet als je de ruimteinvloed beperkt., het is wel moeilijk vergelijkbaar als de temps serieus springen.
 

F-B

Zeer Actief lid
Lid geworden
3 aug 2006
Berichten
4.861
Waarderingsscore
38
Punten
48
Vloerverwarming heb ik zelf gelegd (Sack).

Ketel is een Junkers cerapur top28; fw100 thermostaat.



klaus;1695858 wrote:
Mijn ruimteinvloed staat op 1 (schaal van 1-20) dus is marginaal, stooklijn staat ingesteld op 20° CV temp bij 16°C buiten, en 35° CV temp bij -10 buiten.

Voor zover ik kan zien, kan ik geen 2 stooklijnen instellen (afh van de temperatuur).

Stooklijn staat ingesteld (voetpunt/eindpunt) v= 21 e= 54.



Quote:
Ik weet niet hoe jouw huis geisoleerd is? Welke K-waarde? Hier K25 en heb gisterenavond het warmteverlies eens getest.
K 34



Quote:
Het was 22°C binnen, en buiten 4°C, vanmorgen was het -2 °C buiten en was het binnen nog 21°C. 1 graad verlies dus in die situatie.
Wie zegt dat uw verwarming overnacht niet gedraaid heeft ?
 

m1chaelm

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
24 aug 2010
Berichten
2.377
Waarderingsscore
257
Punten
83
Wat je in grove lijn moet gaan uitzoeken is in welke situatie je ruimtetemperatuur je gevraagde temperatuur benaderd. Het kan namelijk zijn dat je stooklijn perfect ingesteld is voor een warme winterdag maar wanneer het buiten dan kouder wordt, het binnen ook te koud (of mss te warm) wordt.



Om je probleem tijdelijk op te lossen kan je het eindpunt van je stooklijn wat verlagen (tot 45) en het beginpunt ook wat te verlagen (bv 17). Je gaat nu merken dat je aanvoertemperatuur gaat zakken tegenover ervoor (bij dezelfde buitentemperatuur en gevraagde kamertemp).



Vervolgens zou je elke dag of zelfs 2 momenten per dag (liefst elke dag zelfde tijdstip en zelfde instellingen) volgende gegevens moeten opnemen: gevraagde temperatuur (liefst constant houden bij deze controle), buitentemperatuur, ruimtetemperatuur en aanvoertemperatuur. Aan de hand van deze gegevens kan je dan gaan bekijken bij welke buitentemperatuur je gevraagde kamertemperatuur het meest correct is en wanneer juist niet. (en door later je stooklijn meer in detail aan te passen krijg je dit opgelost)
 

Rosse

Nieuw Lid
Lid geworden
18 nov 2007
Berichten
88
Waarderingsscore
0
Punten
6
Hola, eindpunt 54, da's gigantisch. 54 graden water de vloer in, dan hebt ge stukken vrees ik.



Hier voetpunt 28, eindpunt 38. Werkt momenteel perfect. En ik zit met K37 dacht ik. Waarschijnlijk is m'n voetpunt te hoog, maar da's nog van de tijd dat m'n ketel raar deed. Eindpunt boven de 40 lijkt me onmogelijk in een relatief recent huis.
 

F-B

Zeer Actief lid
Lid geworden
3 aug 2006
Berichten
4.861
Waarderingsscore
38
Punten
48
Thx, ik ga dat eens proberen.



Rosse;1696152 wrote:
Hola, eindpunt 54, da's gigantisch. 54 graden water de vloer in, dan hebt ge stukken vrees ik.
De max. aanvoertemperatuur is ingesteld op 39°, dus hoger dan 39 gaat hij gewoon niet.

Voetpunt en eindpunt bepalen toch gewoon uw curve; niets is toch gezegd dat het idd de min. & max. aanvoertemp is, of wel ?
 

chime

Zeer Actief lid
Lid geworden
10 apr 2007
Berichten
9.178
Waarderingsscore
4
Punten
38
Nee, daarvoor kan je inderdaad nog de max instellen.



Maar eigenlijk gebruik je de curve dan niet ... op 't laatste stuk zit je dan de hele tijd met een rechte lijn (jou maximum T°)
 

klaus

Lid
Lid geworden
23 aug 2009
Berichten
584
Waarderingsscore
4
Punten
18
F-B;1696125 wrote:
klaus;1695858 wrote:
Het was 22°C binnen, en buiten 4°C, vanmorgen was het -2 °C buiten en was het binnen nog 21°C. 1 graad verlies dus in die situatie.
Wie zegt dat uw verwarming overnacht niet gedraaid heeft ?



Omdat ik de verwarming volledig had uitgeschakeld natuurlijk :)
 