Waterzijdig instellen cv nog nodig met automatische circulatiepomp

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van pennywse
Lid vanaf: 09/10/2017
80 berichten

We hebben een cv-ketel (bouwjaar 2003) op stookolie.
In totaal een 12-tal radiatoren, maar eigenlijk zijn er meestal slechts 4 ingeschakeld, woonkamer en inkomhal.
Eén van de radiatoren wordt opvallend minder warm, nochtans is systeem volledig ontlucht.
Ik dacht dat systeem misschien niet waterzijdig is ingesteld, maar is dat nog nodig als je een circulatiepomp hebt die de druk automatisch regelt?

Reacties

afbeelding van Gery
Lid vanaf: 12/03/2006
11192 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Bij waterzijdig inregelen worden de individuele debieten van de radiatoren ingesteld om de warmte evenredig te verdelen, en heeft dus niets te maken met de drukregeling.

afbeelding van rdr2180
Lid vanaf: 18/03/2006
1907 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

pennywse schreef: We hebben een CV-ketel (bouwjaar 2003) op stookolie. In totaal een 12-tal radiatoren, maar eigenlijk zijn er meestal slechts 4 ingeschakeld (woonkamer en inkomhal). Eén van de radiatoren wordt opvallend minder warm, nochtans is systeem volledig ontlucht.

dat kan verschillende oorzaken hebben, van kalk en roest over buislengte tot gewoon een regeling.

  • was deze situatie al van het begin of is het iets dat nu pas optreedt ?
  • is het een één- of tweepijpsysteem of is elke radiator apart aan de collector aangesloten ?
  • vaste radiatorkranen of thermostaatkranen ?
  • waar in het circuit staat deze radiator (eerst op de lijn, laatst, ...)

Enkele mogelijke ideeën:

  • het komt wel vaker voor dat oudere radiatorkranen vast gaan zitten en dan niet meer werken, in de meeste gevallen worden ze dan best vervangen
  • de leidingen kunnen dicht zitten door kalk en/of roest, dan moeten die vrijgemaakt worden en afhankelijk van de ernst van de situatie, vervangen (voor een installatie van 2003 lijkt me dat minder waarschijnlijk, tenzij natuurlijk alleen de ketel van 2003 is en de installatie zelf van 1970)
  • als deze situatie al van het begin zo was, is de installatie niet correct waterzijdig ingeregeld - je kan dan aan de instellingen van de radiatoren gaan sleutelen (warmste radiatoren een beetje dicht draaien en koudste helemaal open en zien of dat helpt) of iemand laten komen die dat voor jou doet
  • circulatiepompen gaan doorgaans 15 jaar of langer mee (25 jaar is geen uitzondering) en als ze stuk gaan is dat meestal ineens. Heel af en toe gaan pompen beetje bij beetje langzamer draaien en dan zou zoiets ook kunnen voorkomen

er zijn zeker nog verschillende andere mogelijkheden

  •  

Ik dacht dat systeem misschien niet waterzijdig is ingesteld, maar is dat nog nodig als je een circulatiepomp hebt die de druk automatisch regelt?

ja, de pomp regelt het totale debiet, niet per radiator apart.

afbeelding van pennywse
Lid vanaf: 09/10/2017
80 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Bedankt voor je uitgebreide reactie en de nuttige info!
Denk dat we dus best eens een installateur laten komen om dit na te kijken en te herstellen. Zelf heb ik er niet genoeg verstand van, zoals je hieronder ook uit m'n antwoorden zal kunnen afleiden. 

was deze situatie al van het begin of is het iets dat nu pas optreedt ?

Van in het begin sinds wij er wonen, maar we wonen hier nog geen jaar smiley
En dit viel natuurlijk ook pas voor het eerst echt op bij de koudste dagen (want dan raakt het huis - waarschijnlijk om deze reden - maar heel traag opgewarmd).

  • is het een één- of tweepijpsysteem of is elke radiator apart aan de collector aangesloten ?

Geen idee... Er zijn 2 buizen aangesloten op de radiator, maar dat is vermoedelijk niet wat je bedoelt.

  • vaste radiatorkranen of thermostaatkranen ?

Thermostaatkranen

  • waar in het circuit staat deze radiator (eerst op de lijn, laatst, ...)

Ik ken het circuit niet (en vind ook geen plan ofzo waarop ik dit kan aflezen).
Maar als ik puur afga op de afstand tussen desbetreffende radiator en de CV-ketel, dan zal dit eerder op het einde zijn.

Enkele mogelijke ideeën:

  • het komt wel vaker voor dat oudere radiatorkranen vast gaan zitten en dan niet meer werken, in de meeste gevallen worden ze dan best vervangen
  • de leidingen kunnen dicht zitten door kalk en/of roest, dan moeten die vrijgemaakt worden en afhankelijk van de ernst van de situatie, vervangen (voor een installatie van 2003 lijkt me dat minder waarschijnlijk, tenzij natuurlijk alleen de ketel van 2003 is en de installatie zelf van 1970)

De volledige intallatie dateert van 2003 (dus ook de radiatoren, buizen,...).
Indien het om kalk/roest gaat: is dit dan (zolang het niet overdreven veel is) eenvoudig op te lossen (zonder breekwerk)? (bvb door leidingen te spoelen, als dat kan/bestaat)

  • als deze situatie al van het begin zo was, is de installatie niet correct waterzijdig ingeregeld - je kan dan aan de instellingen van de radiatoren gaan sleutelen (warmste radiatoren een beetje dicht draaien en koudste helemaal open en zien of dat helpt) of iemand laten komen die dat voor jou doet
  • circulatiepompen gaan doorgaans 15 jaar of langer mee (25 jaar is geen uitzondering) en als ze stuk gaan is dat meestal ineens. Heel af en toe gaan pompen beetje bij beetje langzamer draaien en dan zou zoiets ook kunnen voorkomen

er zijn zeker nog verschillende andere mogelijkheden

Iets wat ik zelf nog zou denken obv wat ik op internet aan informatie terugvind:
Zou het kunnen dat de installatie waterzijdig werd afgesteld (bij de vorige eigenaars) maar wij de verwarming nu anders gebruiken (meer/minder/andere radiatoren), waardoor het waterzijdig evenwicht is verstoord?

Is het om dit probleem te verhelpen belangrijk dat ik een installateur vraag die ook dealer is van het merk van onze CV-ketel en radiatoren (Buderus)? Of kan elke chauffagist dit wel bekijken en oplossen, ook al is hij geen (officiële) Buderus dealer/verkoper?

afbeelding van stefan
Lid vanaf: 10/03/2006
28079 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

vraag mij af welke installateru dit zal willen doen, te klein werkje, druk-druk-druk

 

je kan zelf ook proberen

voetventiel een kwart meer opendraaien (meestal met inbus) en na een halve dag terug kijken, voelen of het in orde is

indien niet nog een kwart ...

 

tot als je tevreden bent