• Pesticiden kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid en voor de natuur. Beter is om preventief te werken door geen pesticiden te gebruiken om groen en verhardingen te onderhouden. Een tuin zonder pesticiden is perfect mogelijk. Op de website Mijn gifvrije tuin vindt u tips en ideeën voor een stadstuin, een grote tuin, een moestuin of een speeltuin.
    Hou er rekening mee de héél wat pesticiden enkel nog door professionelen met Fytolicentie mogen gebruikt worden!

Vloerverwarming zonder "massa" (droog systeem)

Lid geworden
30 sep 2016
Berichten
29
Waarderingsscore
0
Punten
1
Wij zijn momenteel bezig met de technieken uit te denken, op het gelijkvloers komt er overal  VVW nat systeem.

Op het verdiep overwegen we echter gezien de beperkte hoogte (2m45 beton-plafond)  het droog systeem toe te passen. 
Bv: Speedtyle

Sommige beweren dat je massa(chappe) nodig hebt bij vloerverwarming voor een goede werking, klopt dit?
Is het juist geen voordeel dat je bij een "droog" systeem de slaapkamers sneller kan opwarmen --> minder traag?
 

rdr2180

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
18 mrt 2006
Berichten
2.674
Waarderingsscore
566
Punten
113
Moderne vloerverwarming is een traag verwarmingssysteem omdat het op lage temperaturen werkt en dus de temperatuur in de ruimte met kleine warmteverschillen (delta-T) aanpast. In een goed geïsoleerde woning werkt dat optimaal, omdat het weinig extra energie nodig heeft en een stabiele temperatuur oplevert (in een slecht geïsoleerde woning is dat een probleem, want nog voor de warmte van de verwarming aan de ruimte afgegeven is, is ze al weer verdwenen).

Een traag systeem werkt het best als je de warmte in massa opslaat, zodat de massa die warmte ook een lange tijd kan blijven afgeven. De dikte van de massa zorgt voor een goede warmtespreiding, zodat aan de oppervlakte van de vloer de warmte zo gelijkmatig mogelijk is. Dat geeft meer comfort, maar vooral ook minder risico op spanning in de vloerafwerking en dus minder risico op barsten. Hoe dunner de laag, hoe dichter de buizen bij elkaar moeten liggen (HoH-afstand) om een goede warmtespreiding te krijgen. Buizen dichter bij elkaar betekent dat er meer meters buis nodig zijn, de vloeroppervlakte per circuit kleiner wordt en de delta-T best ook nog wat kleiner wordt om een comfortabele warmteoverdracht te krijgen en risico op barsten in de vloerafwerking te vermijden.

Bij droge systemen liggen de buizen dichter tegen de oppervlakte en dan zou je veronderstellen dat warmteoverdracht sneller gaat. Alleen zit er bij een droog systeem altijd lucht rond de buizen en omdat lucht een isolator is, wordt de warmteoverdracht juist slechter. Als ik het goed zie, is dat Speedtyle systeem een nat systeem en worden de buizen met een speciale egalisatie bedekt. Die egalisatie wordt vrij dun uitgevoerd (15mm), zodat ik zelfs met de kleinere HoH (75mm, bij "gewone" systemen is dat 100 à 150mm afhankelijk van de ruimte) verwacht dat de temperatuur vlak boven een buis hoger zal zijn dan tussen de buizen in.

Ik denk dat het perfect kan als je de delta-T klein houdt en er bij de vloerafweringrekening mee houdt dat de temperatuurverschillen in de tussenlagen opgevangen worden (ontkoppelingsmat gebruiken en geen te grote tegels). Als je houten vloeren wil, zou ik aanraden om minstens gelaagd parket te kiezen (verlijmd) en met de fabrikant af te stemmen welke vloertemperatuur toegestaan is.
 

Keon

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
14 nov 2015
Berichten
5.610
Waarderingsscore
668
Punten
113
Droogbouwsystemen zijn al eens in dit topic  en in dit topic aan bod gekomen.

De tijden dat je veel massa nodig hebt, zijn lang voorbij... Met veel massa diende uw meet- en regeltechniek niet zo verfijnd te te zijn... Met de huidige stand van zaken qua regeltechniek is veel massa eerder een nadeel, zie de website van Opal in de hierboven vermelde topics.
 

Tom DV

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
29 aug 2009
Berichten
2.147
Waarderingsscore
503
Punten
113
Ik heb die andere topics niet gelezen dus mogelijks staat het volgende daar reeds.

Dit kan toch perfect wanneer de buizen, met de juiste legafstand,in een speciaal alu profiel liggen met daarop 2 fermacell vloerplaten. 

Er zullen nog wel andere systemen zijn maar ik dacht dat fermacell een redelijk hoge massa heeft. 
 

Keon

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
14 nov 2015
Berichten
5.610
Waarderingsscore
668
Punten
113
Nogmaals, massa speelt geen rol... dat is een regeltechnische kwestie.
Vandaag de dag kan ik perfect het water dat door de buizen stroomt op constante aanvoertemperatuur houden... het is dat wat telt.
 
Lid geworden
30 sep 2016
Berichten
29
Waarderingsscore
0
Punten
1
Bedankt voor de vele reacties. Ik bekijk nog even de andere topics.

Het gaat om een goed geïsoleerde woning.
De vloerverwarming zal ook worden aangestuurd door een lucht/water warmtepomp, we kunnen de aanvoertemperatuur dus laag houden.

Ik lees verder dat de warmteweerstand (RC) van het materiaal van belang is, gaan we in de praktijk een groot verschil merken tussen bv. laminaat 8mm + ondervloer (RC= 0.13m² K/W) of keramisch parket (0,02 RC= 0,02m²K/W)?

Indien de maximale waarde 0,09m²K/W is voor koeling, dan is laminaat eigenlijk ongeschikt?
 

semo

Gewaardeerd lid
Lid geworden
11 jul 2011
Berichten
1.319
Waarderingsscore
148
Punten
63
Verschiet ook niet van de prijs van droog systeem tov nat systeem...
 

Keon

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
14 nov 2015
Berichten
5.610
Waarderingsscore
668
Punten
113
bosjesman zei:
Ik lees verder dat de warmteweerstand (RC) van het materiaal van belang is, gaan we in de praktijk een groot verschil merken tussen bv. laminaat 8mm + ondervloer (RC= 0.13m² K/W) of keramisch parket (0,02 RC= 0,02m²K/W)?

Dat speelt een rol... eigenlijk moet je de u-waarde berekenen (= 1/ R_tot en R_tot is de som van alle warmteweerstanden tussen de warme buizen en de luchtlaag boven de vloer. Lucht heeft daar een overgangsweerstand van 0,10m²K/W.

Een lage u-waarde moet je dan compenseren met een hogere aanvoertemperatuur.
Indien de maximale waarde 0,09m²K/W is voor koeling, dan is laminaat eigenlijk ongeschikt?

Koelen via de vloer is geen goed idee... tenzij het de verdiepingsvloer is. Beter is van dan een stuk wandverwarming/koeling te voorzien.
 
Blijf op de hoogte en schrijf je in voor 