Vloerverwarming - temperatuur van water in leidingen

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van Flaming Moe
Lid vanaf: 13/03/2006
1414 berichten

Ik weet dat er al een topic over bestaat...heb het ooit gelezen, maar vind het echt niet terug via de zoekfunctie

Mijn vraag : hoe warm mag het water in de leidingen van een vloerverwarming zijn?

Is een temperatuur van 35 graden overdreven?

Reacties

afbeelding van Chris C
Lid vanaf: 13/03/2006
172 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

35 lijkt mij al aan de warme kant, maar nog niet overdreven. Ik heb mijn veiligheid ingesteld op 40 graden. Hebt wel nog geen winter meegemaakt met mijn installatie, dus we zullen zie. Momenteel is mijn watertemperatuur rond de 28 graden. Neem aan dat je isolatie niveau en de buitentemparatuur hier de meest bepalend factor zijn...

afbeelding van Flaming Moe
Lid vanaf: 13/03/2006
1414 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Momenteel draait alles aan ongeveer 35 graden

Maar kan dat wel veranderen...

Mijn beveiliging was ingesteld op 50 graden...nu staat die ook op 40 graden.

Normaal gezien kan die 40 graden zelfs niet gehaald worden want de ketel staat ingesteld op max 40 graden...en deze 40 graden wordt gemengd met de retour...

We zitten met parket wat alles wat afremt...zal wat langer duren om op te warmen...had hem daarom op 35 gezet

afbeelding van v@go
Lid vanaf: 12/03/2006
770 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

onze vloerverwarming staat nog niet aan maar vorige winter...

23 in 21 uit

als het koud is

25 in 21 uit

Dit komt door de WAR

afbeelding van Flaming Moe
Lid vanaf: 13/03/2006
1414 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

v@go wrote:
onze vloerverwarming staat nog niet aan maar vorige winter...

23 in 21 uit

als het koud is

25 in 21 uit

Dit komt door de WAR

en geen kamerthermostaat in je living?

en hoe warm heb je het dan in de ruimtes?

afbeelding van Flaming Moe
Lid vanaf: 13/03/2006
1414 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

@ V@go :

mag ik je eventjes iets vragen over je VV installatie?

ik heb een foto gevonden op je site

[img]http://www.ravels-eel.com/images/loodgieter4%20(10).jpg[/img]

klopt dit?

- die bovenste collector is volgens mij de aanvoer, de onderste de retour

- de pomp tussen aanvoer en retour zorgt voor continue circulatie (24/24) ook in de zomer?

- de pomp zorgt ervoor dat retourwater gemengd wordt met aanvoerwater

- die witte knop die voor de aanvoer collector zit, die regelt de toevoer van warm water...is dat een voeler die ik zie op je bovenste collector...dat ijzeren bandje of wat is dat?

wat is dat verticale ding dat er nog eens staat tussen de retourleiding (naar de ketel) en de aanvoerleiding?

afbeelding van walter
Lid vanaf: 11/03/2006
5988 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Flaming Moe wrote:

en geen kamerthermostaat in je living?

Heb jij die wel? Werk je met een WAR?

Hier nergens thermostaten en het is hier overal een 21°C (badkamer wel iets warmer).

Aanvoer temperatuur is iets van een 30°C maximaal.

Walter

afbeelding van Flaming Moe
Lid vanaf: 13/03/2006
1414 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

walter wrote:
Flaming Moe wrote:

en geen kamerthermostaat in je living?

Heb jij die wel? Werk je met een WAR?

Hier nergens thermostaten en het is hier overal een 21°C (badkamer wel iets warmer).

Aanvoer temperatuur is iets van een 30°C maximaal.

Walter

ik heb een WAR, maar heb die momenteel afgekoppeld :oops:

dankzij een redelijk onbekwame installateur ben ik momenteel bezig met alles van voor tot achter eens deftig te bekijken...

ben me nu aan't baseren op dingen die ik begrijp Wink

momenteel werk ik met een kamerthermostaat (die ik ook zou kunnen afkoppelen)

wat is het principe nu juist van die WAR?

zoals ik het begrijp :

je stelt een curve in...afhankelijk van de buitentemperatuur (en van je curve) wordt bepaald welke watertemperatuur er moet gebruikt worden.

juist?

dus je verwarming werkt eigenlijk altijd? want er is geen thermostaat...

voordeel is wel dat je vloer op temperatuur blijft...momenteel warmt die van mij op tot de thermostaat zegt dat het genoeg is.

de vloer is warm, dus die blijft warmte afgeven...na een tijd zal de thermostaat weer ingrijpen en de ketel terug in gang stampen

afbeelding van arie
Lid vanaf: 21/03/2006
237 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

inderdaad , je hebt het door

de installatie trekt op geen bal

er is immers geen menger

of sturing van de WAR

er is gewerkt met een constante aanvoertemp

tja...

afbeelding van walter
Lid vanaf: 11/03/2006
5988 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Flaming Moe wrote:

je stelt een curve in...afhankelijk van de buitentemperatuur (en van je curve) wordt bepaald welke watertemperatuur er moet gebruikt worden.

juist?

dus je verwarming werkt eigenlijk altijd? want er is geen thermostaat...

voordeel is wel dat je vloer op temperatuur blijft...momenteel warmt die van mij op tot de thermostaat zegt dat het genoeg is.

de vloer is warm, dus die blijft warmte afgeven...na een tijd zal de thermostaat weer ingrijpen en de ketel terug in gang stampen

Principe klopt: maar wat stuurt de WAR? Is het de ketel of een sturing van een drie weg kraan?

Heb je eigenlijk combinatie vv en radiatoren?

Probleem met thermostaat en vv is dat thermostaat het toch zeer moeilijk heeft om een constante temperatuur te krijgen. En ook gelijktijdig een correcte temperatuur in heel het huis.

Verwarming werkt altijd? Niet helemaal waar: omloop pomp werkt altijd. Maar daarom wordt er niet altijd verwarmd.

Walter

afbeelding van jvanhambelgium
Lid vanaf: 10/03/2006
1899 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

arie wrote:
inderdaad , je hebt het door

de installatie trekt op geen bal er is immers geen menger of sturing van de WAR er is gewerkt met een constante aanvoertemp

tja...

Arie is weer diplomatisch zoals gewoonlijk Wink

Wat de WAR betreft, die kan zowel menggroepen als de ketel zelf regelen denk ik (bij ons de ketel, hebben slechts 1 regime zonder meng-groep)

De gekozen stooklijn geeft weer welke de watertemp moet zijn bij welke buitentemperatuur om een referentie-ruimte temp van 20°C te hebben.

Je ziet op een gemiddelde WAR-grafiek dat de stooklijn allemaal vertrekken vanuit 1 punt.

Je kan een gekozen stooklijn ook een beetje "opschuiven" (verschuiving over de Z-as)

Wat Walter zegt klopt, de POMP draait inderdaad redelijk constant (doch ook te regelen) maar daarom de BRANDER nog niet...

Qua max temperaturen is 35°C al wel veel, een goede installatie zal die temperaturen enkel gaan aanvoeren indien het buiten al een pakske aan het vriezen is...

Begrenzing heb ik op 50°C staan.

Jan

afbeelding van Flaming Moe
Lid vanaf: 13/03/2006
1414 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

wat er momenteel bij ons gebeurt is dat

- de vloer opwarmt

- de thermostaat zegt dat het warm genoeg is (dat duurt soms wel heel lang)

- de vloer koelt af

- de thermostaat zegt dat het terug warmer moet

- de vloer begint terug op te warmen

ik heb de ketel hier om de 10 minuten horen aanspringen (watertemperatuur staat op 40*) en dat is hier al enkele uren zo bezig

de toevoer is 35° maar de retour is veel kouder (kan hier niets aflezen, maar als ik voel op de collector)

ik vermoed dat het een pak beter is om de vloer op te warmen en die zo te houden...

afbeelding van Flaming Moe
Lid vanaf: 13/03/2006
1414 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

heb onze installatie even getekend :

(1) = regelknop (gekoppeld aan voeler)

(2) = pomp (met beveiliging via voeler)

water van de retour wordt gemengd met warm water van de ketel (aanvoer). er staat een voeler die meet hoe warm het water is na dit mengpunt. de regelknop die aan deze voeler hangt zal meer of minder warm water doorlaten.

momenteel staat die knop op 35° en dat is ook effectief de temperatuur die ik aflees op de collector waar de vloerverwarming vertrekt in de vloer.

er staat ook een beveiliging (staat momenteel op 40°)...die zorgt ervoor dat de pomp (2) uitvalt indien het water over de 40° gaat

afbeelding van Flaming Moe
Lid vanaf: 13/03/2006
1414 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

walter wrote:
Flaming Moe wrote:

je stelt een curve in...afhankelijk van de buitentemperatuur (en van je curve) wordt bepaald welke watertemperatuur er moet gebruikt worden.

juist?

dus je verwarming werkt eigenlijk altijd? want er is geen thermostaat...

voordeel is wel dat je vloer op temperatuur blijft...momenteel warmt die van mij op tot de thermostaat zegt dat het genoeg is.

de vloer is warm, dus die blijft warmte afgeven...na een tijd zal de thermostaat weer ingrijpen en de ketel terug in gang stampen

Principe klopt: maar wat stuurt de WAR? Is het de ketel of een sturing van een drie weg kraan?

Heb je eigenlijk combinatie vv en radiatoren?

Probleem met thermostaat en vv is dat thermostaat het toch zeer moeilijk heeft om een constante temperatuur te krijgen. En ook gelijktijdig een correcte temperatuur in heel het huis.

Verwarming werkt altijd? Niet helemaal waar: omloop pomp werkt altijd. Maar daarom wordt er niet altijd verwarmd.

Walter

de war hangt op de ketel

we hebben zowel vv als radiatoren

afbeelding van walter
Lid vanaf: 11/03/2006
5988 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Flaming Moe wrote:

de war hangt op de ketel

we hebben zowel vv als radiatoren

Als je beiden hebt, kan je dan eens ook de radiatoren er bij tekenen op het schema?

Eigenlijk moet ik hier passen. Ik kan me niet voorstellen hoe je zo een combinatie regeltechnisch in orde krijgt.

=> Je moet 2 temperaturen voorzien. En volgens mij, in het tssseizoen, nu dus, ga je dan steeds een probleem hebben met pendelen. Ik betwijfel of het mogelijk is dat echt te voorkomen (en een ketel die meer dan een 10-tal keer per dag aanslaat noem ik pendelen).

=> Volgens mijn heb je een WAR nodig op je driewegkraan (of is het een 4wegkraan) => die moet de temperatuur van je vv regelen.

=> heb je een WAR nodig op je ketel. Om temperatuur te regelen zodat met optimaal rendement kan verwarmd worden met radiatoren en ketel steeds moduleert.

Zelf denk ik dat de WAR voor de mengkraan belangrijker is.

Maar hoe je het pendelen oplost weet ik niet.

Walter

afbeelding van walter
Lid vanaf: 11/03/2006
5988 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

arie wrote:
inderdaad , je hebt het door

de installatie trekt op geen bal

er is immers geen menger

of sturing van de WAR

er is gewerkt met een constante aanvoertemp

tja...

helaas, is deze opstelling een veelvoorkomende. Zeer veel mensen beseffen niet wat een rotzooi combinatie vv en radiatoren kan opleveren. Of zijn niet bereid voor een degelijke oplossing te betalen.

Arie,

hoe zie jij de oplossing in dit geval?

En hoe los je vooral dat pendelen op? Want dat is volgens mij het grootste probleem. Dat je wat minder comfort hebt omdat je vv niet helemaal optimaal geregelt is, tot daar aan toe. Maar dat je je ketel vroegtijdig mag afschrijven vind ik veel erger.

Walter