• Pesticiden kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid en voor de natuur. Beter is om preventief te werken door geen pesticiden te gebruiken om groen en verhardingen te onderhouden. Een tuin zonder pesticiden is perfect mogelijk. Op de website Mijn gifvrije tuin vindt u tips en ideeën voor een stadstuin, een grote tuin, een moestuin of een speeltuin.
    Hou er rekening mee de héél wat pesticiden enkel nog door professionelen met Fytolicentie mogen gebruikt worden!

Vloerverwarming ---> dikke chape

Roja92

Lid
Lid geworden
5 sep 2016
Berichten
277
Waarderingsscore
19
Punten
18
Beste mede-(ver)bouwers,

Rekening houdend met ons bouwplan ben ik steeds uitgegaan van een vloeropbouw van 22 cm. 10 cm pur, VVW+chape 10 cm en 2 cm vloer.

Nu kreeg ik vandaag telefoon van mijn chapper (vakman!) dat hij op sommige plaatsen 14 cm en in 1 ruimte zelfs 15 cm heeft moeten chappen. Gemiddelde dikte is +- 13,5 cm denk ik. De pur is juist (nagemeten op enkele plaatsen), maar ik denk dat de aannemer zijn betonplaat niet goed heeft gegoten

Ik vroeg mij af of mijn vloerverwarming nu nog wel goed gaat werken?! Henco had mij een berekening gegeven met een hartafstand van 15 cm. Mijn installateur heeft om "zeker te zijn" de hartafstand van de 16mm-buizen op 10 cm genomen.

Ga ik nog wel genoeg hebben aan mij VVW als enige verwarming?

Super bedankt!
 

janus wago

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
5 dec 2009
Berichten
14.866
Waarderingsscore
2.229
Punten
113
vvw gaat juist beter werken omdat je meer buffer hebt.
 
 

D I Y

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
12 aug 2013
Berichten
16.038
Waarderingsscore
4.939
Punten
113
 

Maar het dichter leggen van de vvw buizen is niet zo’n goed idee. 10cm is wel heel dichtbij voor een nieuwbouw.

Hoe ga je dat allemaal ingeregeld krijgen?
 

m1chaelm

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
24 aug 2010
Berichten
2.377
Waarderingsscore
257
Punten
83
Nee dat gaat niet slechter werken.
 

Roja92

Lid
Lid geworden
5 sep 2016
Berichten
277
Waarderingsscore
19
Punten
18
Ik heb er zelf zo geen verstand van. Mijn installateur doet altijd hartafstand 10, dus ben ik maar op zijn "expertise" verdergegaan.
 

Nu7s

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
19 aug 2011
Berichten
8.396
Waarderingsscore
354
Punten
83
Hoe meer chapper hoe trager het zal opwarmen en ... tromgeroffel .. afkoelen 
teeth_smile.png


 

Geen probleem dus.
 

Roja92

Lid
Lid geworden
5 sep 2016
Berichten
277
Waarderingsscore
19
Punten
18
Gaat die kleinere hartafstand (10 cm) problemen opleveren om in te regelen dan?
 

D I Y

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
12 aug 2013
Berichten
16.038
Waarderingsscore
4.939
Punten
113
Roja92 zei:
Gaat die kleinere hartafstand (10 cm) problemen opleveren om in te regelen dan?

Als je op buitenvoeler wil werken zou het toch wel eens heel erg warm kunnen worden. Dan moet dat waterzijdig ingeregeld worden. Daar kan wel wat tijd over gaan eer je dat goed hebt.
 

m1chaelm

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
24 aug 2010
Berichten
2.377
Waarderingsscore
257
Punten
83
D I Y zei:
Roja92 zei:
Gaat die kleinere hartafstand (10 cm) problemen opleveren om in te regelen dan?

Als je op buitenvoeler wil werken zou het toch wel eens heel erg warm kunnen worden. Dan moet dat waterzijdig ingeregeld worden. Daar kan wel wat tijd over gaan eer je dat goed hebt.

 

Dat zet je toch gewoon de stooklijn lager? :) Als op het plan alle ruimte's op 15 cm getekend zijn en hij heeft ze overal op 10 cm geplaatst kan hij toch gewoon met een lagere aanvoertemperatuur werken?
 

Roja92

Lid
Lid geworden
5 sep 2016
Berichten
277
Waarderingsscore
19
Punten
18
Moet ik dan ook niet proberen geen te zware condensatieketel ne nemen? Heb buitenvoeler, maar denk dat bij een lagere aanvoertemperatuur mijn ketel niet begint te moduleren maar constant gaat pendelen??
 

D'Haese

Zeer Actief lid
Lid geworden
4 nov 2013
Berichten
1.965
Waarderingsscore
8
Punten
38
Oei oei, er zijn hier al kilometers A4-papieren over gediscussieerd! De HOH-legafstand en inregelen...
 

D I Y

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
12 aug 2013
Berichten
16.038
Waarderingsscore
4.939
Punten
113
m1chaelm schreef:

Dan zet je toch gewoon de stooklijn lager?

Als dat nog lager kan. Ik kan bvb niet dieper dan 25° watertemp. 

En veel risico op pendelen.

 

Maar inderdaad, hier is al serieus wat pagina's leesvoer over te vinden.

 
 

Roja92

Lid
Lid geworden
5 sep 2016
Berichten
277
Waarderingsscore
19
Punten
18
Inderdaad, ik heb ook al heel het forum doorzocht. Ik heb wel net mijn installateur aan de lijn gehad en die vertelt mij het volgende:

Omdat wij werken met 2 kringen (VVW gelijkvloers en radiatoren boven op de slaapkamers, en badkamer!) komt er een hydraulische mengmodule tussen en gaat de condensatieketel zowiezo een hoge temperatuur willen bereiken om de radiator van de badkamer te "voeden". De temperatuur van de vloerverwarming wordt geregeld door een mengkraan in de module. Mijn ketel zal volgens hem dus niet gaat pendelen in functie van de vvw, omdat ik zowiezo moet stoken naar een hoge temperatuur voor de radiator(en) ookal staat die van de badkamer alleen open. zo zal ik ook 2 aparte stookcurves hebben en zal ik geen pendelgedrag hebben, ookal heb ik een lage temperatuur vloerverwarming. Kan dat kloppen?
 

D I Y

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
12 aug 2013
Berichten
16.038
Waarderingsscore
4.939
Punten
113
Ik heb datzelfde. Ketel pendelt gelijk zot.

Maar de ketel die mij aangesmeerd is, is volgens mij ongeveer 2x te zwaar en kan niet laag genoeg moduleren voor mijn huis. Maar ik ga wachten tot die kapot is om 3000 euro daar aan te hangen.
 

Mario_

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
19 dec 2014
Berichten
20.143
Waarderingsscore
6.697
Punten
113
mijn radiatoren boven worden niet echt heet, hoogstens wat warmer in de koudste dagen, meestal lauw.
En moest ik nieuw bouwen zou ik nooit radiatoren kiezen. overal vvw
 

Roja92

Lid
Lid geworden
5 sep 2016
Berichten
277
Waarderingsscore
19
Punten
18
Mario, had ik in mijn geval VVW gehad, zou ik volgens de sanitairman nu in de problemen hebben gezeten omdat de hartafstand van 10 zeer kort is voor een huidige niewbouw en de ketel niet zo laag kan moduleren. blijkbaar is het een geluk bij een ongeluk dat ik 2 kringen heb en het modulatiebereik wel laag genoeg is omdat ik de hoge temperatuur van de radiator in dd badkamer moet bereiken. de temp. van de vloerverwarming wordt daardoor niet rechtstreeks door de ketel maar door de mengmoduld bepaald.
 

Mario_

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
19 dec 2014
Berichten
20.143
Waarderingsscore
6.697
Punten
113
een geluk voor jou of een mooi excuus voor hem.
warm in de badkamer.... in een geïsoleerde, geventileerde en luchtdichte woning zal je nooit dat koudegevoel hebben in een badkamer met vvw. Net omdat je radiatoren hebt ga je dat veel meer voelen en dus meer willen verwarmen. reden : een 'warme' vloer geeft een aangenaam en comfortabel gevoel.
Ook is de kost met radiatoren hoger.
Ik heb voor kleefkurk gekozen om toch een aangename ondergrond te hebben.

Heel veel mensen denken te veel aan oude woningen ivm verwarmen, terwijl dit absoluut niet te vergelijken is met een hedendaagse woning....
 

Roja92

Lid
Lid geworden
5 sep 2016
Berichten
277
Waarderingsscore
19
Punten
18
Begrijp me niet verkeerd, ik snap jouw redenatie 100%! Ik ben eigenlijk gewoon al blij dat ik (volgens de installateur) geen pendelende condensatieketel ga hebben. Maar inderdaad, het warmtegevoel is anders. Duurder zal het waarschijnlijk wel worden, aangezien je de temperatuur voor de badkamer een stukje hoger moet instellen voor die radiator. Zal normaalgezien met behulp van de balansventilatie met warmtewisselaar wel iets minder temperatuurschommelingen krijgen. Ik ben al blij dat mijn ketel niet om de 2 minuten opspringt :D.
 

janus wago

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
5 dec 2009
Berichten
14.866
Waarderingsscore
2.229
Punten
113
Ik kan je installateur niet volgen, eerst plaatst hij de leidingen om de 10cm om "zeker te zijn"

En daarna zegt hij dat je geluk hebt dat je twee kringen hebt?

 

Dan spreekt hij zichzelf toch wel erg tegen en heeft hij jouw onnodig op kosten gejaagt.
 

Roja92

Lid
Lid geworden
5 sep 2016
Berichten
277
Waarderingsscore
19
Punten
18
Hij heeft alles idd op 10 cm genomen. maar omdat ik geregeld het forum afschuim kwam ik dus allerhande problemen met pendelende ketels tegen, dus heb ik even een telefoontje gedaan. Ik heb nu zelf uit dat gesprek de conclusie getrokken dat ik geluk heb met die 2 kringen, omdat mijn modulatiebereik niet breed (lees: laag) genoeg is volgens mijzelf voor de VVW. Hik heeft mij ergens gerustgesteld met het feit dat die ketel steeds bijverwarmd in funcite van de hoge temperatuur van mijn radiatoren boven. Hijzelf zag geen problemen in deze opstelling, maar heeft een zwaardere ketel genomen voor het sanitair warm water optimaal te krijgen.
 