• Pesticiden kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid en voor de natuur. Beter is om preventief te werken door geen pesticiden te gebruiken om groen en verhardingen te onderhouden. Een tuin zonder pesticiden is perfect mogelijk. Op de website Mijn gifvrije tuin vindt u tips en ideeën voor een stadstuin, een grote tuin, een moestuin of een speeltuin.
    Hou er rekening mee de héél wat pesticiden enkel nog door professionelen met Fytolicentie mogen gebruikt worden!

Thermomaster FAS 29 E (Bulex)

Lid geworden
9 nov 2014
Berichten
11
Waarderingsscore
0
Punten
0
Ik merk dat mijn verwarmingsketel het verwarmingswater niet verder dan 50° verwarmt. Ik volgde reeds de stappen in de handleiding om de waarde COD 4 naar fabrieksintelling 80° te zetten maar toch wordt water op max 50° verwarmd. De instelling COD 4 staat echter correct op 80°.



Wat kan hiervan de oorzaak zijn? Het is een systeem met buitenvoeler (curve 2.0 / 20°).



Ingesteld temp. verwarmingswater: http://bit.ly/1wGvMTA

Controle temp verwarmingswater: http://bit.ly/1AKGv3h



Thanks!
 
Lid geworden
10 jun 2011
Berichten
63
Waarderingsscore
0
Punten
0
Is normaal , geeft te maken met de buitenvoeler.

Als je kijkt op pag 38 van de gebruikershandleiding zie je dat bij deze buitentemperatuur (curve2.0, voetpunt20 ) er een berekende waarde is van tussen de 40a50 graden . Als je nu merkt dat het nu niet warm genoeg wordt zal je OF de curve hoger moeten brengen OF het voetpunt moeten verhogen . Maar dan zal je toestel ook minderen condenseren .
 
Lid geworden
9 nov 2014
Berichten
11
Waarderingsscore
0
Punten
0
toone85;1978221 wrote:
Is normaal , geeft te maken met de buitenvoeler.

Als je kijkt op pag 38 van de gebruikershandleiding zie je dat bij deze buitentemperatuur (curve2.0, voetpunt20 ) er een berekende waarde is van tussen de 40a50 graden . Als je nu merkt dat het nu niet warm genoeg wordt zal je OF de curve hoger moeten brengen OF het voetpunt moeten verhogen . Maar dan zal je toestel ook minderen condenseren .



Thanks.



Dacht ik ook, daarom probeerde ik ook op de curve 4.0. Met deze buitentemperaturen (5 à 10°) zou verwarmingswater toch al hoger moeten? Ik blijf echter 50° krijgen op bedieningspaneel...



Welke curve en voetpunt kies ik best voor deze ketel in combinatie met vloerverwarming?
 

tumkie

Gewaardeerd lid
Lid geworden
9 okt 2007
Berichten
751
Waarderingsscore
458
Punten
63
Vraag is of je het warm binnenkrijgt met 50° ... anders overal van afblijven . Ik stook heel de winter mijn woning warm met max 65° . Meestal zit ik onder de 60°
 
Lid geworden
9 nov 2014
Berichten
11
Waarderingsscore
0
Punten
0
Ik krijg water niet boven de 50° ingesteld ondanks juiste instelling op 80° (http://bit.ly/1wGvMTA).



Is het mogelijk om ketel tijdelijk zonder buitenvoeler te laten werken om instellingen verder te testen?
 
Lid geworden
12 mrt 2006
Berichten
8.685
Waarderingsscore
6
Punten
0
Is er momenteel een (comfort)probleem?
 
Lid geworden
9 nov 2014
Berichten
11
Waarderingsscore
0
Punten
0
Nee, ik probeer een toekomstig comfortprobleem te vermijden :)
 
Lid geworden
12 mrt 2006
Berichten
8.685
Waarderingsscore
6
Punten
0
Ik vrees dat u een toekomstig comfortprobleem gaat maken.



Laat alles zoals het is en probeer eerst uw installatie en vooral ketel te leren kennen. Want zomaar in 't wilde weg wat instellingen veranderen, resulteert nooit in goede resultaten.
 
Lid geworden
9 nov 2014
Berichten
11
Waarderingsscore
0
Punten
0
Ben ook niet van plan om verder te 'tweaken', wil wel weten of het normaal is dat als ik max temperatuur check altijd 50° verschijnt, terwijl instelling op 80° staat (in dit bij alle curves).
 

Rikelectriek

Nieuw Lid
Lid geworden
18 nov 2014
Berichten
79
Waarderingsscore
13
Punten
8
80 ° is het maximum in dit geval, dat is de temperatuur bij een buitentemperatuur van -15C.

Die 50° is perfect in orde bij de aangegeven buitentemperatuur.
 
Lid geworden
9 nov 2014
Berichten
11
Waarderingsscore
0
Punten
0
Nu zijn we kleine 3 maand later.  Watertemperatuur ketel blijft nog steeds afgetopt op 50°. Verder merk ik dat capaciteit niet voldoende is om woning te verwarmen. Zelfs voor het vasthouden van een temp van 18° is er constante warmtevraag.  Badkamer (vloer) wordt normaal verwarmd maar de living (parket) koelt blijbaar telkens teveel af waardoro de opwarmcyclys telkens moet herhaald worden.  Watertemperatuur vloercircuit trouwens al verhoogd naar 50°.

Iemand tips?  Of technieker doen komen, hoewel ik denk dat brander zijn werk wel goed doet...
 