Temperatuur ventilatielucht voor warmteverliesberekening

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van bouw vrouw
Lid vanaf: 23/10/2015
96 berichten

Momenteel ben ik bezig met een warmteverliesberekening te maken. Op basis van de exel van Steven (Bedankt Steven!) Daarin wordt de 'temperatuur van de inkomende lucht' tussen de 13 en 17 graden Celcius genomen voor een ventilatie toestel D.

Maar hoe wordt er aan deze temperatuur gekomen?

Mijn veronderstelling is dat de inkomende lucht -10C is. (Of -8C voor Vlaanderen). Ik verwarm het huis overal op 20C. De ventilatie is in balans. Dus er wordt evenveel lucht ingeblazen als uitgeblazen. 350m3/h. De ventilatie unit is Ubiflux W400 met een rendement van 87%.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ventilatie Hierin is de formule P = v ρ c dT Voor V kan de 350m3/h /60min/60s ingevuld worden. En ρ c is +/- 1200 J/m3K.  Voor een eerste vereenvoudiging met een rendement van 100% komen we dan wel op een 'temperatuur van de inkomende lucht'  van 5C. Ik ga ervan uit dat we de wet van behoud van energie mogen toepassen en dat het vermogensverlies van de uitgaande lucht van de woning gelijk is aan het vermogensverlies (opwarming eigenlijk) van de inkomende lucht.

Pin = 350m3/h / 60/60 * 1200 J/m3K (T? - -10C) = Puit = 350m3/h / 60/60 * 1200 J/m3K (20C - T?) => T? = 5C Wat wel een enorm vershil is met de bovenstaande 13-17C.

Wat mis ik hier? 

 

 

 

Reacties

afbeelding van stefan
Lid vanaf: 10/03/2006
23145 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Pin = 350m3/h / 60/60 * 1200 J/m3K (T? - -8C) = Puit = 350m3/h / 60/60 * 1200 J/m3K (20C - T?) => T? = 5C

T moet je invullen in Kelvin

t = °C

en je moet dan ook nog x 0,87 doen !

en dan zal je hoger dan 17 uitkomen volgens mij

het is ook tempverschil tov 20°C

afbeelding van bouw vrouw
Lid vanaf: 23/10/2015
96 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ik denk dat ik er zelf al achter ben. Mijn bovenstaande formule gaat uit van de verkeerde warmtewisselaar. Met een meestroom principe geraak je niet boven de helft van de temperaturen. Das de denkfout. Maar WTW's zijn van het tegenstroom principe. Waar deze formule niet opgaat. http://www.joostdevree.nl/shtmls/warmtewisselaar.shtml

Dus de correct formule is T? = (Tbinnen - Tbuiten) * rendement + Tbuiten. Of (20 - -10) * .87 + -10 = 16.1

(Toegepaste bouwfysica en installaties 6, Hugo Hens, Acco. Paragraaf 9.6.1)