Slechte installatie verwarmingsketel

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van Durgal
Lid vanaf: 27/07/2008
38 berichten

Het betreft hier nieuwbouw, vloerverwarming op gelijkvloers, verdieping, zolder.

Aantal meters in totaal: 1989 meter.

K26 woning.

Nu is er bij mij de viessman vitodens 333F 19.5 kw geinstalleerd, WAR installatie.

Het viel me op dat ik een hoog verbruik had 2300m² gas (woonden nog niet in huis), bij vraagstelling was dit omdat het het eerste jaar was en dat dit normaal was, vochtig huis....

Nu zijn we deze zomer gaan inwonen en alles ging goed, de herfst begon en de verwarming sloeg aan. vloer werd warm en vervolgens weer koud. Dit viel me nog niet echt op omdat er warme/koudere dagen waren dus dacht ik dat het hieraan lag.

2 weken geleden is het dus redelijk kouder geworden. Na 2 douches genomen te hebben, nog geen 10 minuutjes elk, hadden we reeds geen warm water meer. Ook niet verder bij stilgestaan omdat het ochtend was en we beiden zijn gaan werken en 's avonds was het warm water er terug.

Nu later in die week wou mijn vrouwtje een lekker bad nemen. Bad vol laten lopen maar het water was dus lauw, en begrijp me niet verkeerd de knop was gedraaid op 38° wat voor ons warme temperatuur is, maar we kwamen nog niet dichtbij deze temperatuur.

Na een telefoontje naar de installateur vermeldde deze mij dat dit normaal was. De boiler zal wel leeg zijn, groot bad. Wacht een 10 minuutjes en dit is terug in orde. Na 1.5 uur wachten nam men vrouwtje maar een douche, helaas na nog geen 5 minuutjes terug koud water.

Ik veronderstelde dat de ketel die we hadden een doorstromer zou moeten zijn en dus dat we eigenlijk nooit koud water zouden moeten hebben dus het vertrouwen in de installateur is dus nu onbestaande.

Ik heb vervolgens gebeld naar een andere firma die zijn komen kijken. Ze wisten mij te vertellen dat de installatie dus helemaal niet goed is gedaan.

Afvoer van de condensatieketel loopt naar beneden af (richting buiten ipv binnen) motor aangesloten voor hoger debiet te verkrijgen, deze is rechtstreeks aangesloten op de ketel wat niet zou mogen. Er is geen evenwichtsfles voor de vvw,

de firma die is komen kijken sprak zelfs van gevaarlijke toestanden voor vvw omdat hoe de installatie nu is er gewoon 70° door de buizen zou kunnen gestuurd worden als er iets zou fout gaan.

Verwarmingsbuis niet waterpas maar loopt naarboven zodat lucht niet weg zou kunnen.....

Op dit moment krijg ik de woning dus niet warm. Hij stijgt soms naar 19° om vervolgens af te koelen naar 17°. Ik ben dus aan het verwarmen met elektrische heaters. Heb een dochtertje van 1.5 jaar.

Soms loopt er warm water door de buizen, als ik de vloer wat voel opwarmen weet ik het. Maar even later stroomt er dus dan terug koud water door mijn buizen die alles terug doet afkoelen. De vloer is met andere woorden meer ijskoud dan warm. De gasverspilling nog niet eens in acht genomen.

Nu vroeg ik me af of er nog mensen zijn met zo'n ervaring. De andere firma gaat me dit komen maken maar ik heb hier natuurlijk weer redelijke kosten aan. Zou ik deze kunnen verhalen of een deel ervan op de originele installateur, deze wil ik hier dus niet meer aan mijn installatie hebben.

Ik ben van plan een aangetekende brief te sturen naar de eerste installateur maar zijn hier standaardbrieven voor?

Moet ik een Viessman vertegenwoordiger rechtstreeks aanspreken?

Wat zou ik kunnen doen om toch een deel van de extra kosten te recupereren?

Reacties

afbeelding van chime
Lid vanaf: 10/04/2007
11588 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Dat dat heel moeilijk gaat worden.

Dan nog afgezien van 't feit dat indien er echt fouten gebeurd zouden zijn dat de eerste aannemer het recht heeft om die te herstellen.

Geef je hem dat recht niet door een andere de werken te laten uitvoeren - dan kan je de extra kosten ook niet gaan opeisen natuurlijk.

Komt erbij dat je normaal hebt gekregen wat is gevraagd, extra zaken (zoals evenwichtsfles) daar ga je sowieso voor moeten bijtatelen.

Nu, wel zal je eens moeten kijken naar de regeling.

Wat spelen met voet - en eindpunt.

Temperatuur van de boiler eventueel verhogen (om zo "meer" warm water te hebben) - eens zien hoe die is ingesteld, want er zijn soms instellingen zodat je boiler maar 1x/dag opwarmt.

...

afbeelding van chime
Lid vanaf: 10/04/2007
11588 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Dat dat heel moeilijk gaat worden.

Dan nog afgezien van 't feit dat indien er echt fouten gebeurd zouden zijn dat de eerste aannemer het recht heeft om die te herstellen.

Geef je hem dat recht niet door een andere de werken te laten uitvoeren - dan kan je de extra kosten ook niet gaan opeisen natuurlijk.

Komt erbij dat je normaal hebt gekregen wat is gevraagd, extra zaken (zoals evenwichtsfles) daar ga je sowieso voor moeten bijtatelen.

Nu, wel zal je eens moeten kijken naar de regeling.

Wat spelen met voet - en eindpunt.

Temperatuur van de boiler eventueel verhogen (om zo "meer" warm water te hebben) - eens zien hoe die is ingesteld, want er zijn soms instellingen zodat je boiler maar 1x/dag opwarmt.

...

afbeelding van thesmurf
Lid vanaf: 22/12/2006
636 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Hoi,

Heeft die tweede firma gekeken waarom je niet voldoende sanitair warm water hebt en ook waarom je vloerverwarming soms wel en dan weer niet werkt?

De 333-F is er in twee modellen, eentje met spiraal en eentje met laadboiler/doorstromer. Met geen een van de twee zou je problemen mogen hebben om je bad vol te laten lopen met goed warm water...

Is op andere aftakpunten het water ook niet warm als je de warmwaterkraan openzet? Want dit kan ook aan de kraan liggen, bvb. vuil in de filter voor de warmwatertoevoer van de kraan...

Wat is de stooklijn van je ketel? Wat is de keteltemperatuur op een dag van vandaag? Heb je ook nog een kring radiatoren? Interne pomp van de ketel zou die kring vloerverwarming normaal gezien wel moeten kunnen bedienen, post anders eens een foto van je installatie?

Welke temperatuur geeft je buitenvoeler aan? Welk tijdsprogramma staat er in de ketel ingesteld? Misschien werkt hij wel met nachtverlaging enz??

Hebben die twee installateurs die je over de vloer gehad hebt kennis van viessmann ketels en van hun regeling?? (ik heb mijn twijfels als ik je uitleg lees)

Mvg,

Steven

afbeelding van Durgal
Lid vanaf: 27/07/2008
38 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Even antwoorden op je vragen:

Welke ketel:

Viessmann 333-f staande condensatie gasketel 19kw + inox buffer boiler. Dus met boiler:-)

Warm water op = op. Eender welk aftakpunt geeft koud water.

Stooklijn ketel: 1k inclinatie 0.3

Keteltemperatuur: 82°

Geen radiatoren, enkel vvw

Temperatuur buitenvoeler:4°

Tijdsprogramma: [INDENT]verwarming: continu 24/7 verwarming geen verlaagde temp of zo 's nachts ...

warm water: continu 24 uur[/INDENT]

Gevraagde temp: 22°

Ik heb debietmeters op de collectors staan van de vvw. Van de hele dag hebben ik niet de indruk dat er iets debiet is. Deze staan volledig bovenaan dus lager als 0.5 debiet, mss dat er toch doorloopt ma geeft toch niets weer. Buizen zijn koud.

Bij de eerste installateur. Bij mijn vraag van ik krijg geen bad vol met warm water. Waarom heb je Viessmann genomen en niet Vaillant, ik ken Viessmann niet echt ma je hebt een boiler dus de boiler zal wel leeg zijn. Dat is altijd zo, je moet 10 minuutjes wachten en dan heb je terug warm water (wat dus niet blijkt te zijn) personen die hebben geinstalleerd, zelfde firma maar andere persoon dan aan de telefoon, continu in boekje kijken, bij navraag, ja ik ken viessmann niet echt, Vaillant ken ik vanbuiten. Vandaar niet meer veel vertrouwen in hun capaciteiten. Ook heb ik niet echt nog de mogelijkheid om de buizen te isoleren. Deze zijn enorm dicht op elkaar geinstalleerd. Geen ruimte.

Andere firma gebeld om toch eens te komen kijken of het wel in orde was of niet? Deze leken me wel degelijk kennis te hebben. Deze hebben ook contact opgenomen met hun Viessmann vertegenwoordiger.

Ook moet ik zeggen dat het voorste motortje in de Viessman ketel gloeiend heet is, wat mij geen goed teken geeft.

De eerste firma had dus op de warm waterleiding van de verwarming een grundfoss motortje geplaatst om zo hoger debiet te krijgen. Deze was kapot gegaan. Ze hebben deze vervangen na effectief 8 maanden, door lichtere versie. Bij vraag waarom deze was kapot gegaan, waarschijnlijk lucht erin. Debiet niet hoger dan 1.5 te krijgen en als ik alles openzette van kringen nog iets lager.

De leidingen aanvoer ww vvw ketel -> buis -> grundfos motor -> buis -> collector vvw.

Retour collector vvw -> buis -> ketel.

PS: De elektriciteit is eens uitgezet geweest en terug aan. De ww buis van de vvw werd gloeiend heet, hand kon je er niet meer ophouden, tot na een 4 meter buis. Daar was het gok ik gemengd met kouder water.....

afbeelding van Durgal
Lid vanaf: 27/07/2008
38 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Even antwoorden op je vragen:

Welke ketel:

Viessmann 333-f staande condensatie gasketel 19kw + inox buffer boiler. Dus met boiler:-)

Warm water op = op. Eender welk aftakpunt geeft koud water.

Stooklijn ketel: 1k inclinatie 0.3

Keteltemperatuur: 82°

Geen radiatoren, enkel vvw

Temperatuur buitenvoeler:4°

Tijdsprogramma: [INDENT]verwarming: continu 24/7 verwarming geen verlaagde temp of zo 's nachts ...

warm water: continu 24 uur[/INDENT]

Gevraagde temp: 22°

Ik heb debietmeters op de collectors staan van de vvw. Van de hele dag hebben ik niet de indruk dat er iets debiet is. Deze staan volledig bovenaan dus lager als 0.5 debiet, mss dat er toch doorloopt ma geeft toch niets weer. Buizen zijn koud.

Bij de eerste installateur. Bij mijn vraag van ik krijg geen bad vol met warm water. Waarom heb je Viessmann genomen en niet Vaillant, ik ken Viessmann niet echt ma je hebt een boiler dus de boiler zal wel leeg zijn. Dat is altijd zo, je moet 10 minuutjes wachten en dan heb je terug warm water (wat dus niet blijkt te zijn) personen die hebben geinstalleerd, zelfde firma maar andere persoon dan aan de telefoon, continu in boekje kijken, bij navraag, ja ik ken viessmann niet echt, Vaillant ken ik vanbuiten. Vandaar niet meer veel vertrouwen in hun capaciteiten. Ook heb ik niet echt nog de mogelijkheid om de buizen te isoleren. Deze zijn enorm dicht op elkaar geinstalleerd. Geen ruimte.

Andere firma gebeld om toch eens te komen kijken of het wel in orde was of niet? Deze leken me wel degelijk kennis te hebben. Deze hebben ook contact opgenomen met hun Viessmann vertegenwoordiger.

Ook moet ik zeggen dat het voorste motortje in de Viessman ketel gloeiend heet is, wat mij geen goed teken geeft.

De eerste firma had dus op de warm waterleiding van de verwarming een grundfoss motortje geplaatst om zo hoger debiet te krijgen. Deze was kapot gegaan. Ze hebben deze vervangen na effectief 8 maanden, door lichtere versie. Bij vraag waarom deze was kapot gegaan, waarschijnlijk lucht erin. Debiet niet hoger dan 1.5 te krijgen en als ik alles openzette van kringen nog iets lager.

De leidingen aanvoer ww vvw ketel -> buis -> grundfos motor -> buis -> collector vvw.

Retour collector vvw -> buis -> ketel.

PS: De elektriciteit is eens uitgezet geweest en terug aan. De ww buis van de vvw werd gloeiend heet, hand kon je er niet meer ophouden, tot na een 4 meter buis. Daar was het gok ik gemengd met kouder water.....

afbeelding van thesmurf
Lid vanaf: 22/12/2006
636 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Hoi,

Ik denk dat we dat hier jammer genoeg op een forum niet opgelost gaan krijgen...

Stooklijn is wel te hoog, die mag op 0.7 - +3 staan.

Keteltemperatuur van 82 graden is heel eigenaardig. Ik denk dat je ketel normaal gezien begrensd is op 74 graden. Naar die 74 zou hij enkel mogen gaan als hij zijn sww aan het opwarmen is. Misschien is hij dat wel aan het doen op het moment dat je de temperatuur afleest? (er staat dan een driehoekje bij het kraantje op je bediening) Op hoeveel staat je temperatuur voor het warmwater?

Volgens mij staat er geen mengkraan tussen je ketel en de vloerverwarming en moet de ketel gewoon het water opwarmen tot de temperatuur die je vloerverwarming nodig heeft. Op zich geen probleem mee. Maar in jouw geval duwt hij dus blijkbaar heel warm water richting vloerverwarming.

Op je bediening van je ketel kan je normaal gezien zien of een pomp draait. Als de pomp van de cv draait, staat er een radiatortje met daarnaast een cirkeltje met een driehoek in. Voor de pomp van het sww is het een kraantje met een driehoekje naast.

Dat die leiding na een aantal meter koud wordt, kan ook komen door natuurlijke circulatie... als daar een mengkraan zou staan, zou je dat wel duidelijk zien...

buitenvoeler werkt in elk geval, verwarmingsprogramma is goed, dat zijn de positieve dingen Smile

Ik weet dat Tumpke ook heel wat ervaring heeft met viessmann ketels, misschien dat die je met iets op weg kan zetten?

Ik zou proberen rechtstreeks naar Viessmann een kwade mail te sturen, normaal gezien komt er dan wel reactie op. Van waar ben je?

Mvg,

Steven

afbeelding van thesmurf
Lid vanaf: 22/12/2006
636 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Hoi,

Ik denk dat we dat hier jammer genoeg op een forum niet opgelost gaan krijgen...

Stooklijn is wel te hoog, die mag op 0.7 - +3 staan.

Keteltemperatuur van 82 graden is heel eigenaardig. Ik denk dat je ketel normaal gezien begrensd is op 74 graden. Naar die 74 zou hij enkel mogen gaan als hij zijn sww aan het opwarmen is. Misschien is hij dat wel aan het doen op het moment dat je de temperatuur afleest? (er staat dan een driehoekje bij het kraantje op je bediening) Op hoeveel staat je temperatuur voor het warmwater?

Volgens mij staat er geen mengkraan tussen je ketel en de vloerverwarming en moet de ketel gewoon het water opwarmen tot de temperatuur die je vloerverwarming nodig heeft. Op zich geen probleem mee. Maar in jouw geval duwt hij dus blijkbaar heel warm water richting vloerverwarming.

Op je bediening van je ketel kan je normaal gezien zien of een pomp draait. Als de pomp van de cv draait, staat er een radiatortje met daarnaast een cirkeltje met een driehoek in. Voor de pomp van het sww is het een kraantje met een driehoekje naast.

Dat die leiding na een aantal meter koud wordt, kan ook komen door natuurlijke circulatie... als daar een mengkraan zou staan, zou je dat wel duidelijk zien...

buitenvoeler werkt in elk geval, verwarmingsprogramma is goed, dat zijn de positieve dingen Smile

Ik weet dat Tumpke ook heel wat ervaring heeft met viessmann ketels, misschien dat die je met iets op weg kan zetten?

Ik zou proberen rechtstreeks naar Viessmann een kwade mail te sturen, normaal gezien komt er dan wel reactie op. Van waar ben je?

Mvg,

Steven

afbeelding van m1chaelm
Lid vanaf: 24/08/2010
2570 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Wissen aub, had laatste post niet gezien

afbeelding van m1chaelm
Lid vanaf: 24/08/2010
2570 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Wissen aub, had laatste post niet gezien

afbeelding van Durgal
Lid vanaf: 27/07/2008
38 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Hoi Steven,

Alvast heel vriendelijk bedankt voor je reacties.

Mijn kennis van verwarming is helaas niet dat.

In verband met stooklijn. Hier heb ik dus inclinatie 0.3 en dat niveau 1k, dat gaat van 1k naar ofwel 2k,3k,4k... of 1k,0k,-1k,-2k...

Ik zou dus niet weten hoe dat op 0.7 te moeten zeggen.

Ketel geeft continu die hoge t° weer.

ik zie ook geen rondjes of driehoekjes of zo. enkel kraan en radiator staan er beide.

Ik ben zo naar Diagnose gegaan:

Hier heb ik volgende gegevens van genoteerd. Dit is elke keer zo.

enkel werkelijk keteltemp veranderd naar iets hoger-lager.

Maar cv-pomp staat altijd uit. Nergens ben ik water aan het verbruiken of heb ik water verbruikt in tijdspanne van 4 uur.

Diagnose

Algemeen

Buitentemp: gedempt: 4°

Werkelijk: 5°

keteltemp: gewenst: 5°

Werkelijk: 76°

Gemeensch. aanvr.:0°

Brander: uit

uren in bedrijf: 3139

branderstarts: 9477

codeerstekker: 235B

Max stookverm: 100%

klep: warm wat.

uitgang intern: interne pomp: aan

uitgang intern uitbr h1: omlooppomp: aan

Verw circuit 1

Werkprogramma: verwarmen + warm water

werkingsstatus: normale stookwerking

tijdprogramma: 0-24

gew. kamertemp.: 22°

ger. gew. kamertemp.: 5°

inclinatie: 0.3

niveau: 1K

CV-pomp: uit

Warm water

Tijdprogramma: 0-24

Temp. warm water: Gewenst: 60°

Werkelijk: 15°

Boilerlaadpomp: aan

Ik ga vertrouwen op de andere firma. Mijn vertrouwen in de eerste firma is compleet weg en ik vroeg me af of ik iets kon recupereren, maar indien niet, dan is het zo. Jammer maar ja.

Bij mij primeert op dit moment dat alles goed geinstalleerd geraakt.

Wat ik verneem van de 2de firma is dat het 2de motortje dat op de vvw buis aangesloten is, ook aangesloten is aan de viessman ketel en dat dit niet correct is, dat er motortjes tegen elkaar opwerken, motor van vvw en sww dacht ik of boiler maar dat dit onmogelijk kan werken. Dat is wat ik er van versta, ma kan natuurlijk hier volledig mis mee zitten en dat ik hun uitleg fout opneem.

En idd er staat geen mengkraan.

mvg

afbeelding van Durgal
Lid vanaf: 27/07/2008
38 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Hoi Steven,

Alvast heel vriendelijk bedankt voor je reacties.

Mijn kennis van verwarming is helaas niet dat.

In verband met stooklijn. Hier heb ik dus inclinatie 0.3 en dat niveau 1k, dat gaat van 1k naar ofwel 2k,3k,4k... of 1k,0k,-1k,-2k...

Ik zou dus niet weten hoe dat op 0.7 te moeten zeggen.

Ketel geeft continu die hoge t° weer.

ik zie ook geen rondjes of driehoekjes of zo. enkel kraan en radiator staan er beide.

Ik ben zo naar Diagnose gegaan:

Hier heb ik volgende gegevens van genoteerd. Dit is elke keer zo.

enkel werkelijk keteltemp veranderd naar iets hoger-lager.

Maar cv-pomp staat altijd uit. Nergens ben ik water aan het verbruiken of heb ik water verbruikt in tijdspanne van 4 uur.

Diagnose

Algemeen

Buitentemp: gedempt: 4°

Werkelijk: 5°

keteltemp: gewenst: 5°

Werkelijk: 76°

Gemeensch. aanvr.:0°

Brander: uit

uren in bedrijf: 3139

branderstarts: 9477

codeerstekker: 235B

Max stookverm: 100%

klep: warm wat.

uitgang intern: interne pomp: aan

uitgang intern uitbr h1: omlooppomp: aan

Verw circuit 1

Werkprogramma: verwarmen + warm water

werkingsstatus: normale stookwerking

tijdprogramma: 0-24

gew. kamertemp.: 22°

ger. gew. kamertemp.: 5°

inclinatie: 0.3

niveau: 1K

CV-pomp: uit

Warm water

Tijdprogramma: 0-24

Temp. warm water: Gewenst: 60°

Werkelijk: 15°

Boilerlaadpomp: aan

Ik ga vertrouwen op de andere firma. Mijn vertrouwen in de eerste firma is compleet weg en ik vroeg me af of ik iets kon recupereren, maar indien niet, dan is het zo. Jammer maar ja.

Bij mij primeert op dit moment dat alles goed geinstalleerd geraakt.

Wat ik verneem van de 2de firma is dat het 2de motortje dat op de vvw buis aangesloten is, ook aangesloten is aan de viessman ketel en dat dit niet correct is, dat er motortjes tegen elkaar opwerken, motor van vvw en sww dacht ik of boiler maar dat dit onmogelijk kan werken. Dat is wat ik er van versta, ma kan natuurlijk hier volledig mis mee zitten en dat ik hun uitleg fout opneem.

En idd er staat geen mengkraan.

mvg

afbeelding van thesmurf
Lid vanaf: 22/12/2006
636 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Hoi,

Geen probleem. het staat dus op 0.3 - 1k en hetgeen ik bedoelde is 0.7 - 3k .

Die keteltemp gewenst is waarschijnlijk ook zo laag omdat je stooklijn te laag staat. maw op dit moment draait je verwarming gewoon niet...

Maar die temperatuur die constant op 82 graden staat, dat is echt wel niet normaal.

Ik zie ook dat er een H1 uitbreiding inzit... is normaal gezien niet nodig voor 1 ongemengde kring. Ik denk dat ze die extra pomp op die uitbreiding hebben gezet, maar je cv pomp zou ook wel moeten draaien natuurlijk... .

Je temp. warm water gewenst staat op 60°, maar je werkelijke temperatuur is maar 15° Dat wil dus zeggen dat al het warm water op is en hij normaal gezien nu de boiler aan het bijwarmen is, dat kan ook kloppen vermits de keteltemp 76 graden is en de boilerlaadpomp aanstaat.

Je zou eens moeten kijken wat momenteel de werkelijke watertemp is, dat zou ondertussen wel 60° moeten zijn.

Als je stooklijn dan hoog genoeg staat, moet je cv-pomp ook aanstaan normaal gezien.

post anders de huidige situatie nog eens als je dat nog ziet zitten Smile ?

Mvg,

Steven

afbeelding van thesmurf
Lid vanaf: 22/12/2006
636 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Hoi,

Geen probleem. het staat dus op 0.3 - 1k en hetgeen ik bedoelde is 0.7 - 3k .

Die keteltemp gewenst is waarschijnlijk ook zo laag omdat je stooklijn te laag staat. maw op dit moment draait je verwarming gewoon niet...

Maar die temperatuur die constant op 82 graden staat, dat is echt wel niet normaal.

Ik zie ook dat er een H1 uitbreiding inzit... is normaal gezien niet nodig voor 1 ongemengde kring. Ik denk dat ze die extra pomp op die uitbreiding hebben gezet, maar je cv pomp zou ook wel moeten draaien natuurlijk... .

Je temp. warm water gewenst staat op 60°, maar je werkelijke temperatuur is maar 15° Dat wil dus zeggen dat al het warm water op is en hij normaal gezien nu de boiler aan het bijwarmen is, dat kan ook kloppen vermits de keteltemp 76 graden is en de boilerlaadpomp aanstaat.

Je zou eens moeten kijken wat momenteel de werkelijke watertemp is, dat zou ondertussen wel 60° moeten zijn.

Als je stooklijn dan hoog genoeg staat, moet je cv-pomp ook aanstaan normaal gezien.

post anders de huidige situatie nog eens als je dat nog ziet zitten Smile ?

Mvg,

Steven

afbeelding van Durgal
Lid vanaf: 27/07/2008
38 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Hoi Steven,

Juist je bericht gezien.

Geen probleem om opnieuw te posten.

Ik heb dus niets gedaan, sinds vorige meting geen water of zo genomen.

Hier de specs weer. Niet echt iets anders als je kan zien.

En zo is het ook eigenlijk van gister en eergister. Meerdere malen gaan kijken.

Diagnose

Algemeen

Buitentemp: gedempt: 4°

Werkelijk:

keteltemp: gewenst: 5°

Werkelijk: 76°

Gemeensch. aanvr.:0°

Brander: uit

uren in bedrijf: 3139

branderstarts: 9482

codeerstekker: 235B

Max stookverm: 100%

klep: warm wat.

uitgang intern: interne pomp: aan

uitgang intern uitbr h1: omlooppomp: aan

Verw circuit 1

Werkprogramma: verwarmen + warm water

werkingsstatus: normale stookwerking

tijdprogramma: 0-24

gew. kamertemp.: 22°

ger. gew. kamertemp.: 5°

inclinatie: 0.3

niveau: 1K

CV-pomp: uit

Warm water

Tijdprogramma: 0-24

Temp. warm water: Gewenst: 60°

Werkelijk: 15°

Boilerlaadpomp: aan

afbeelding van Durgal
Lid vanaf: 27/07/2008
38 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Hoi Steven,

Juist je bericht gezien.

Geen probleem om opnieuw te posten.

Ik heb dus niets gedaan, sinds vorige meting geen water of zo genomen.

Hier de specs weer. Niet echt iets anders als je kan zien.

En zo is het ook eigenlijk van gister en eergister. Meerdere malen gaan kijken.

Diagnose

Algemeen

Buitentemp: gedempt: 4°

Werkelijk:

keteltemp: gewenst: 5°

Werkelijk: 76°

Gemeensch. aanvr.:0°

Brander: uit

uren in bedrijf: 3139

branderstarts: 9482

codeerstekker: 235B

Max stookverm: 100%

klep: warm wat.

uitgang intern: interne pomp: aan

uitgang intern uitbr h1: omlooppomp: aan

Verw circuit 1

Werkprogramma: verwarmen + warm water

werkingsstatus: normale stookwerking

tijdprogramma: 0-24

gew. kamertemp.: 22°

ger. gew. kamertemp.: 5°

inclinatie: 0.3

niveau: 1K

CV-pomp: uit

Warm water

Tijdprogramma: 0-24

Temp. warm water: Gewenst: 60°

Werkelijk: 15°

Boilerlaadpomp: aan