Beste forumleden,

Hopelijk dat iemand van jullie mij met onderstaand probleem zou kunnen helpen?
Ik heb een Euron Elco HSG30 condensatieketel met doorstromer en oznder buitenvoeler.
Mijn verwarmingsinstallateur heeft onlangs het 3-wegventiel als ook de secundaire platenwisselaar vervangenwegens problemen cond. ketel en uitvallen tgv oververhitting.
Nu zit al een x-aantal dagen lucht af te laten aan het ontluchtingsventiel boven op de ketel, ik heb geen drukverlies (noch automatische onluchter) op zitten is precies wel aan het verminderen, maar ik vind toch dat dit lang duurt?
Een ander issue is dat wanneer ik bv. het CV ater op 50 °C instel zal het water bij inschakelen van de thermostaat ook verwarmen tot 50°C enkel wanneer er geen warmte meer wordt gevraagd (dus thermostaat uit) mijn ketel op een lage modulatie verder blijft  branden tot telkens 72°C alvorens uit te vallen, het is precies dat hij een setpunt van 72°C heeft wanneer er geen warmte gevraagd wordt. Ook merk ik dat de temp. van mijn sanitair water dan ± 85 °C (soms zelf hoger) is wat ik wel heel warm vind.  Is er iemand van jullie die misschien weet wat hier het probleem kan zijn?
Alvast bedankt voor jullie reactie

grtn,

Steven

Reacties

afbeelding van jan 007
Lid vanaf: 16/11/2018
1212 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

handleiding lezen en instellingen aanpassen

al die temperaturen kan je instellen (of fabrieksinstellingen eens terug zetten)

blijkbaar iemand met niet veel verstand van deze zaken geprobeerd de ketel af te stellen en verkeerd parameters gebruikt?

3 dagen ontluchten lijkt me wel heel lang Smile waar komt al die lucht vandaan? zeker dat je aan het juiste ventiel draaid? drukmeter zakt ook als je lucht aflaat?  (ik ontlucht altijd aan de radiatoren niet aan de ketel)

afbeelding van Stevengas
Lid vanaf: 14/03/2019
5 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Bedankt voor je snelle reactie.

Ik ben zelfs al langer dan 3 dagen aan het ontluchten, het is aan het minderen maar toch soms als hij opwarmt hoor in de  primaie warmtewisselaar het water/lucht precies koken/klotsen en komt er stoom af als ik ontlucht. Als ik veel ontlucht zakt de druk van het water ook stilaan. Ik heb van mijn huidige chauffagist de programmatiemodule QA73 ontvangen en hier zijn veeeel parameters aan te passen maar de handleiding is niet duidelijk en ik zie ook nergens iets van 72°C staan (hij warmt altijd tot 72°C). Terug naar fabriekstinstellingen zie ik ook nergens staan en stookcurves moet ik niets aanpassen want ik heb geen buitenvoeler en gebruik deze dus niet.  Er is niets elektronisch aangepast en hydraulisch (3-weg, plaatwisselaar) en toch is de instelling aangepast.

Heb ook vraag naar Elco gestuur maar geen reactie.

pfff

afbeelding van jan 007
Lid vanaf: 16/11/2018
1212 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

als je water hoort "koken" en "klotsen" kijk je condensatie sifon eens na?

ketel uitschakelen en bescherm kap wegnemen en je ziet hem zitten

waarschijnlijk zit die verstop (vuil in)

kan je makkelijk  uitspoelen en opnieuw plaatsen

onlangs thuis net hetzelfde meegemaakt (klotsen water, uitvallen,...)

afbeelding van Stevengas
Lid vanaf: 14/03/2019
5 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

De condensatiesifon spoel ik ± 1 keer per jaar eens uit en vul ik dan terug met proper water.  Er zit wel wat vuil in op de bodem van de sifon (= een doorschijnende) maar het water dat erin zit is proper. Ik zal hem deze avond eens reinigen maar wat zou dat met het koken/klotsen te maken hebben ? Ga het toch proberen Jan , je weet maar nooit.

grtn

afbeelding van Stevengas
Lid vanaf: 14/03/2019
5 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Jan , om op je vraag van de lucht terug te komen.

De sanitair man heeft een beetje water moeten aflaten bij vervangen 3weg ventiel en platenwisselaar. De circuits boven en beneden had ik wel dichtgedraaid.  De man meldde mij dat bij het vervangen hij het expansievat niet had dichtgedraaid en vermoed dat het vat een hoop lucht op leiding heeft geblazen ....

 

afbeelding van stefan
Lid vanaf: 10/03/2006
26081 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Je instelling voor SWW is los van CV en deze staat waarschijnlijk te hoog

65°C zou voldoende moeten zijn

afbeelding van Stevengas
Lid vanaf: 14/03/2019
5 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

De temperatuur van het SWW staat op 55 °C.

Als ik de actuele temperatuur van het SWW raadpleeg wanneer de ketel bij 72°C uitvalt bij CV water zie ik dat de temperatuur van het SWW ± 85 °C is en soms zelf hoger wat ik hoog vind en in het verleden werd deze temperatuur ook maar ± gelijk aan hetgeen ik ingesteld had dus 55 °C.

afbeelding van jan 007
Lid vanaf: 16/11/2018
1212 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

klotsend geluid bij mij:

omdat sifon van condensafvoer verstopt zat bleef er op de bodem van de brander condens water staan

dit maakte een klotsend en kokend geluid, soms een fluitend/brommend geluid en brander ging ook soms in eror.   (was bij mij het geval natuurlijk)

afbeelding van Christophevde
Lid vanaf: 20/02/2019
15 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Hallo,

 

De Elco Thision Mini's hebben een spiraal warmtewisselaar zoals bijv. Vaillant of Viessmann dat heeft.

 

Zoals je het probleem beschrijft zit er vermoedelijk nog lucht gevangen in die wisselaar. Die kan erin geslopen zijn bij het vervangen van de driewegklep. En die geraakt er nu moeilijk uit waardoor je al 3 dagen aan het ontluchten bent.

 

Dat geeft als consequentie dat de ketelvoeler niet goed kan detecteren waardoor je ook telkens in overtemperatuur gaat.

 

Primaire warmtewisselaar moet goed gespoeld worden tot als er geen lucht meer uitkomt.

 

Is een gok natuurlijk.

afbeelding van Stevengas
Lid vanaf: 14/03/2019
5 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Dag Christoph,

 

Ik heb de indruk dat ik minder lucht/stoom moet aflaten , ben ondertussen bijna 1 week bezig Sad

Ik zie wanneer er lucht aanwezig is en de ketel warmt op de de temperatuur inderdaad gekke sprongen maakt.

Als de ketel aan het warmen is heeft hij geen probleem het is meestal als er geen warmte gevraagd word dat er lucht/stoom komt.  Maar wanneer hij in standby is warmt hij tot 72 °C koelt af tot ± 40 °C , terug opwarmen tot 72 °C en dit terwijl mijn setpunt op 60 °C staat van mijn CV water. In standby wordt mijn sanitair water min. 85 °C wat volgens mij te warm is en hier staat het setpoint op 55 °C.... Dus is er volgens mij iets met de regeling in standby of blijkt er een schakelaar hangen ?? Bij vollast (zowel bij vraag van sanitair water als CV) geen probleem.

 

@ Jan, de sifon heb ik gereinigd maar probleem is hetzelfde dus bij mij zal het iets anders zijn.

 

Steven