probleem vloerverwarming regelen

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van tomb1
Lid vanaf: 28/01/2010
1 berichten

Hoi, Er is net vloerverwarming geinstaleerd ( buizen heb ik zelf gelegd collector en aansluitingen heb ik laten doen). Nu wordt enkel de 3 eerste kringen ( vlakbij de aanvoer) warm; De laatste 3 kringen worden enkel lauw. Er staan kranen aan de retour zijde waarmee ik kan regelen maar zelfs al zet ik deze bijna compleet dicht, nog komt er geen warm water aan de 3 verste kringen. Ik heb al geprobeerd met de circulatiepomp harder of stiller te zetten maar dit helpt ook niet. De enige manier waarop de volledige collector warm wordt, is de circulatiepomp compleet uitschakelen. Dit kan toch ook niet de bedoeling zijn?? Wel zijn er op de aanvoer zijde (warme kant) debietkraantjes (inbus) moet ik het zo regelen?

Alle kringen zijn ongeveer even lang ( grooste verschil is 10 meter op 80meter)

Nu zag ik net dat de circulatiepomp tussen de 2 collectoren van de koude naar de warme kant pompt.

Moet dit niet omgekeerd zijn?

Reacties

afbeelding van Jdep
Lid vanaf: 04/06/2009
19 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Tomb1,

Dit had ik ook aan de hand bij het opstarten van mijn VV. De kraantjes op mijn collector (aanvoer) op de achterste kringen stonden zo goed als dicht. Toen ik die kraantjes open had gezet was bij mij het probleem opgelost...

Wat betreft de circulatiepomp het lijkt me logisch dat er van de aanvoercollector naar de retourcollector gepompt wordt...Misschien even terug contact opnemen met je installateur...

Groeten,

J

afbeelding van Biels
Lid vanaf: 14/02/2009
81 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Het kan ook zijn dat er nog lucht in je kringen zit.

afbeelding van Juppiter
Lid vanaf: 13/03/2006
3077 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

pomp kan ook nog niet op hoogste stand staan ...

staan er automatische ontluchters op je collectoren?

grtz

Olaf

afbeelding van tomb1
Lid vanaf: 28/01/2010
1 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ik heb ondertussen gekeken.

Alle kranen staan open.

Het systeem is goed ontlucht ( de automatische ontluchters hebben al even geen lucht meer afgelaten en is kring per kring ontlucht).

Als ik de circulatiepomp afzet dan worden alle kringen zowat even warm.

afbeelding van stefan
Lid vanaf: 10/03/2006
27618 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

tomb1 wrote:
Ik heb ondertussen gekeken.

Alle kranen staan open.

Het systeem is goed ontlucht ( de automatische ontluchters hebben al even geen lucht meer afgelaten en is kring per kring ontlucht).

Als ik de circulatiepomp afzet dan worden alle kringen zowat even warm.

je moet de kranen van warmste circuits nu stap voor stap een beetje dichtdraaien tot dat alles even goed warm is

kleine stapjes nemen, voldoende tijd wachten (24 uur ?!)

best ook alles noteren, aflezing op kraantjes en temp in lokalen, ... zodat je ziet, later nog weet, wat er allemaal is gebeurt