Situatie.
Condensatieketel levert maximaal 32 kW, 3-standen pomp, 13 radiatoren en deze staan niet allemaal altijd tegelijk open.
Een aantal zijn T33 radiatoren en een aantal zijn smalle radiatoren of T21 types.
Bij het opstarten gaat de ketel relatief snel op vollast branden, maar zodra die aan 50°C komt, blijft die hangen
Ongeacht of de ingestelde keteltemperatuur 60°C, 65°C of 70°C is.
En heeft moeite om verder te stijgen, maar moduleert nog niet!
Zelfs als we een aantal radiatoren toedraaien, is er geen bijzonder snelle toename van de aanvoertemperatuur en ook de retour wordt niet snel warm of warmer.
Ter info: kamertemperatuur daalt in nachtverlaging niet onder 17,5°C - 18°C.
De pomp heeft 3 standen.
In stand I stijgt de aanvoer snel en gaat ketel zachter branden, maar de radiatoren worden dan traag warm en bij afkoeling van de ruimte is de reactie te traag + boiler warmt dan veel trager op.
In stand III ruisen de radiatoren aan één kant van de woning, ringleiding achter de ketel, die met een Tsplitst, de radiatoren rechts ruisen dan, de radiatoren links niet, hier lijkt op sommige zelfs te weinig doorstroming.
Bovendien gaat in stand III de keteltemperatuur helemaal niet omhoog.
Als ik de vuistregels toepas om het debiet te berekenen, kW x 0,86/delta T, dan lijkt het dat ik stand III nodig heb, maar dat er dan niet veel opvoerhoogte meer overblijft.
Zie curve in bijlage.
Fabrikant beweert trouwens ook dat de 3 standenpomp niet kan vervangen worden door een modulerende variant, terwijl in hetzelfde type ketel in de nieuwe handleiding sprake is van een pomp waarvan de debieten kunnen ingesteld worden.
De installateur merkte bij het ketelonderhoud ook op dat het lang duurt vooraleer een retour begint te warmen, ondanks het feit dat de ketel volbrandt en verbruikt tot 4m³ per uur.
De installateur komt met iemand van de ketelfabrikant langs, in januari, maar had toch graag wat meningen gehoord.
Had graag aan jullie willen vragen welke vragen we allemaal kunnen stellen?
En of dit allemaal wel normaal is?
Condensatieketel levert maximaal 32 kW, 3-standen pomp, 13 radiatoren en deze staan niet allemaal altijd tegelijk open.
Een aantal zijn T33 radiatoren en een aantal zijn smalle radiatoren of T21 types.
Bij het opstarten gaat de ketel relatief snel op vollast branden, maar zodra die aan 50°C komt, blijft die hangen
Ongeacht of de ingestelde keteltemperatuur 60°C, 65°C of 70°C is.
En heeft moeite om verder te stijgen, maar moduleert nog niet!
Zelfs als we een aantal radiatoren toedraaien, is er geen bijzonder snelle toename van de aanvoertemperatuur en ook de retour wordt niet snel warm of warmer.
Ter info: kamertemperatuur daalt in nachtverlaging niet onder 17,5°C - 18°C.
De pomp heeft 3 standen.
In stand I stijgt de aanvoer snel en gaat ketel zachter branden, maar de radiatoren worden dan traag warm en bij afkoeling van de ruimte is de reactie te traag + boiler warmt dan veel trager op.
In stand III ruisen de radiatoren aan één kant van de woning, ringleiding achter de ketel, die met een Tsplitst, de radiatoren rechts ruisen dan, de radiatoren links niet, hier lijkt op sommige zelfs te weinig doorstroming.
Bovendien gaat in stand III de keteltemperatuur helemaal niet omhoog.
Als ik de vuistregels toepas om het debiet te berekenen, kW x 0,86/delta T, dan lijkt het dat ik stand III nodig heb, maar dat er dan niet veel opvoerhoogte meer overblijft.
Zie curve in bijlage.
Fabrikant beweert trouwens ook dat de 3 standenpomp niet kan vervangen worden door een modulerende variant, terwijl in hetzelfde type ketel in de nieuwe handleiding sprake is van een pomp waarvan de debieten kunnen ingesteld worden.
De installateur merkte bij het ketelonderhoud ook op dat het lang duurt vooraleer een retour begint te warmen, ondanks het feit dat de ketel volbrandt en verbruikt tot 4m³ per uur.
De installateur komt met iemand van de ketelfabrikant langs, in januari, maar had toch graag wat meningen gehoord.
Had graag aan jullie willen vragen welke vragen we allemaal kunnen stellen?
En of dit allemaal wel normaal is?