Hallo,

Wij moeten helaas onze ketel vernieuwen.
Onze huidige is een 42 kW. 
Ons huis is een open bebouwing van 1970, vier slaapkamers, ongeveer 200 m² + volledig onderkelderd en niks is geïsoleerd.
Wij plannen het hele huis in te pakken in 10 cm isolatie.
Ondanks het feit dat ik, naar mijn mening, zwaar ga isoleren, zeggen nochtans alle installateurs waar ik bij ben langsgeweest dat ik zeker 40 kW nodig heb zoals bv. een Vaillant VCW376.

Ik vind dit persoonlijk bijna absurd, dat druist toch in tegen alle logica?
Wat is jullie mening?
Het prijsverschil tussen een 40 kW en een 30 kW is toch significant...
Overigens stond de ketel tot nu toe, we wonen er sinds twee maand, slechts op 45° ingesteld en dat werkte bij buiten temperaturen van 6° feitelijk redelijk goed.
Alvast bedankt,

PS : voor een volledige warmteverliesberekening heb ik nu ook niet meteen het budget, da's toch al snel een paar honderd euro niet?

Reacties

afbeelding van janus wago
Lid vanaf: 05/12/2009
14889 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

https://www.bouwinfo.be/forum/bouwen-en-verbouwen/algemeen/chauffageketel

Een warmteberekening kun je zelf gemakkelijk maken, geen reden om dat niet te doen.

Hoe wordt je sww nu gedaan?

afbeelding van ebe
Lid vanaf: 11/01/2015
293 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ik zou een ketel van ca 20 kW nemen. Moet meer dan genoeg zijn zelfs voor je huidige situatie. Na het isoleren zal je niet meer dan 10 kW nodig hebben.

afbeelding van m1chaelm
Lid vanaf: 24/08/2010
2385 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Of je plaatst een ketel die goed kan moduleren, bijvoorbeeld Viessmann Vitodens 200-w met laagste vermogen van 1,8 kw en hoogste vermogen van 35 kw. Zo heb je ook geen problemen met het opwarmen van je sanitair warm water Wink

afbeelding van grandscenicman
Lid vanaf: 04/12/2011
1498 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Niet alleen Viesmann heeft zulke ketels hoor...ik zou ook eens kijken in de richting van Vaillant...
Over ketels is hier al veel geschreven , ik blijf erbij dat ge uwe ketel beter wat te zwaar neemt ipv andersom...
Ik vergelijk ook graag met auto-motoren :
Nen 2.2 liter verbruikt echt geen 5% meer dan nen 1.4 , maar als ge altijd met dienen 1.4 op de limiet rijdt dan had ge den 2.2 moeten nemen , die kan dat langer volhouden.
Mijn gedacht toch.
Succes met uw zoektocht.

afbeelding van Mario_
Lid vanaf: 19/12/2014
8886 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

2.2 evenveel verbruiken als een 1.4..... i wish

afbeelding van zmarre
Lid vanaf: 09/11/2017
4 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

janus wago schreef:

https://www.bouwinfo.be/forum/bouwen-en-verbouwen/algemeen/chauffageketel

Een warmteberekening kun je zelf gemakkelijk maken, geen reden om dat niet te doen.

Hoe wordt je sww nu gedaan?

Verdorie, da's handig! Dit zou feitelijk als 'sticky' hier steeds bovenaan het forum moeten staan...

Anyway, ik heb eerst eens een berekening gemaakt voor mijn huidige situatie, en ik kom op 35kW uit, redelijk correct dus. Met 10 cm EPS op de muren en 16cm PIR op het dak kom ik op 15kW!

 

Het SWW is momenteel met een elektrische boiler van de jaren stilletjes. In mijn vorige woonst had ik een vaillant combi toestel (met doorstromer) waar ik redelijk tevreden van was

 

Ik zou dan, met deze nieuwe info in gedachten, bijvoorbeeld een 25/30 kW ketel nemen (25 kW chauffage en 30kW SSW). Zo een Viessmann ziet er wel leuk uit, maar wel méér dan het dubbele in aanschafprijs dan een Vaillant of Bulex...  Cray 2

afbeelding van D I Y
Lid vanaf: 12/08/2013
9114 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Je hebt dus nodig

- 15kW in putje winter (1 à 2 weken per jaar - temperaturen onder 0°)

- 10kW in de winter (temperaturen tussen 0 en 10°)

- 5 kW herfst en lente (temperaturen ‘s nachts onder 10°)

Alles op voorwaarde dat je het hele huis verwarmd, doe je maar enkele kamers dan heb je eigenlijk minder nodig.

En daarvoor wil je een ketel van 25kW zetten...

Die moet dus 50% of meer van zijn tijd tussen 10% en 30% moduleren. Dat beperkt de mogelijkheden toch al een heel stuk.

Als je nu eens een keteltje van 18 à 20kW zocht, met een boilertje van 75 tot 100L er bij?

beneden de 20 kW heb je al meteen geen tweejaarlijkse onderhoudsplicht meer (al blijft het aangeraden om dat wel te doen) en zelfs een modelletje dat maar tot 30% moduleert zal al het meerendeel van de tijd op minimum kunnen branden zondder pendelen.

Er van uit gaande dat jouw warmteberekening goed is natuurlijk, en de uitvoering van de isolatie ook (rolluikkasten bvb, en vele andere knopen).

Je hebt toch ventilatie voorzien bij die isolatie mag ik hopen?? En nieuwe isolerende beglazing en schrijnwerk? Anders is het een maat voor niets.

Aan bovenstaande uitspraken kunnen geen rechten ontleend worden.blum
Regio: Roeselare-Kortrijk

afbeelding van D I Y
Lid vanaf: 12/08/2013
9114 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

grandscenicman schreef: Niet alleen Viesmann heeft zulke ketels hoor...ik zou ook eens kijken in de richting van Vaillant... Over ketels is hier al veel geschreven , ik blijf erbij dat ge uwe ketel beter wat te zwaar neemt ipv andersom... Ik vergelijk ook graag met auto-motoren : Nen 2.2 liter verbruikt echt geen 5% meer dan nen 1.4 , maar als ge altijd met dienen 1.4 op de limiet rijdt dan had ge den 2.2 moeten nemen , die kan dat langer volhouden. Mijn gedacht toch. Succes met uw zoektocht.

Met een kanttekening: een verwarmingsketel heeft maar gedurende een paar dagen per jaar zijn maximum vermogen nodig, dus het meerendeel van de tijd draait die onder de 50%. Zelfs een groot deel van de tijd onder de 30%.

Als je ketel dat niet kan, dan gaat die constant aan en uit (pendelen) en daar ziet die pas echt van af.

Aan bovenstaande uitspraken kunnen geen rechten ontleend worden.blum
Regio: Roeselare-Kortrijk

afbeelding van Tommie1
Lid vanaf: 15/04/2011
4579 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Een verwarmingsketel vergelijken met een auto is sowieso fout. 

Een ketel is perfect berekend om continu op vol vermogen te draaien, en ziet daarvan helemaal niet af. 

 

Ter vergelijking, een auto heeft bij een constante snelheid van 120 km/h slechts 30pk nodig. 

Waarom kopen we dan auto's met 120pk? Tja, om bergop ook 120 te kunnen rijden, om te accelereren etc. 

Die 120pk gebruik je zelden, en dikwijls slchts maar enkele seconden per rit. 

Je hebt dat vermogen ook pas als je motor ergens rond de 4000 t (diesel) of 5-6000t (benzine) draait. 

Als ik rustig rij, dan komt mijn dieselmotor bijna nooit boven de 2000t. En het vermogen dat je vraagt aan een motor varieert continu. Je wil ook het rendement van je auto niet vergelijken met dat van je ketel. 

 

 

afbeelding van zmarre
Lid vanaf: 09/11/2017
4 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

D I Y schreef:

Als je nu eens een keteltje van 18 à 20kW zocht, met een boilertje van 75 tot 100L er bij?

beneden de 20 kW heb je al meteen geen tweejaarlijkse onderhoudsplicht meer (al blijft het aangeraden om dat wel te doen) en zelfs een modelletje dat maar tot 30% moduleert zal al het meerendeel van de tijd op minimum kunnen branden zondder pendelen.

Er van uit gaande dat jouw warmteberekening goed is natuurlijk, en de uitvoering van de isolatie ook (rolluikkasten bvb, en vele andere knopen).

Je hebt toch ventilatie voorzien bij die isolatie mag ik hopen?? En nieuwe isolerende beglazing en schrijnwerk? Anders is het een maat voor niets.

Ja, ventilatie wordt voorzien, en uiteraard nieuwe ramen en profielen. Rolluiken heb ik niet beneden.

Ik heb feitelijk nooit nagedacht over een aparte elektrische boiler, omdat ik wat tegen het principe ben om permanent 150 liter water warm te houden (en dan al zeker op elektriciteit). Maar ik geef toe dat je  me laat twijfelen. Hmmmm...

afbeelding van D I Y
Lid vanaf: 12/08/2013
9114 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Elektrisch???!!!

Ben je gek?

neen man, een boiler aan je gasketel natuurlijk.

toegegeven, het is een luxeproduct zo’n boiler, maar de warmhoudkost is heel beperkt en door de boiler extra te omzwachtelen met isolatiewol kan je die zelfs nog beperken.

Aan bovenstaande uitspraken kunnen geen rechten ontleend worden.blum
Regio: Roeselare-Kortrijk

afbeelding van Lammy
Lid vanaf: 20/03/2010
1121 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Hier al meer dan jaar de Buderus GB192i-15kw solo in combinatie met sanitaire warmptepompboiler 270 liter in gerenoveerde woning jaren 50 ... altijd lekker warm ( met gratis internetmodule voor bediening op afstand ) voor zowel kring rad als kring vloer * enkel badkamer ) en meer dan voldoende warm water gezin van 4 ... ketel moduleert 1op10