Nu het stookseizoen begonnen is, wou ik me eens bezig houden met het inregelen van de vloerverwarming.

Ons huis werd gebouwd in 2009/2010, een open bebouwing met overal vloerverwarming.

Op het gelijkvloers heb ik 11 VV circuits; op de verdieping heb ik er 10 waarvan er slechts 3 open staan.  

Ik heb afgelopen weekend sensoren op de aanvoer- en retourleidingen geplaatst van mijn VV collector op het gelijkvloers en ben begonnen met het loggen van de gegevens.

De grafiek van gisteravond ziet er zo uit.

Dat is volgens mij pendel gedrag:  Meerdere korte stooksessies van 20 minuten met tussenpozen van ongeveer een half uur.

Een aantal circuits stonden op de aanvoer gesmoord.  Ik heb deze circuits allemaal open gezet, behalve circuit 10 & 11 (inkom & wasplaats), omdat de warmtevraag voor mij daar lager is.  (Circuit 10 & 11 zijn ook de circuits die op de collector het dichtst bij de aanvoerleiding op de collector zitten.  Circuit zit het verst).

Na het openzetten van (bijna) alle circuits, zien de resultaten van vandaag er zo uit.  Eén langere stooksessie dus vanaf 15u30 (start warmtevraag tot iets na 18u.  De dip in die sessie is op het moment dat er SWW warm water gevraagd wordt (boiler opwarmen).

Dan 's avonds nog eens een stooksessie van een groot half uur.

Wat valt mij op:

- de delta T van circuit 10 & 11 is groot (8° en 13° respectievelijk), terwijl dat bij de andere circuits slechts 6 graden is

(Op circuit 11 vermoedde ik een meetfout en heb ik een tweede sensor op de retourleiding gezet die ongeveer hetzelfde meet, dus dat zal wel juist zijn).

Mijn vragen:

- Is het nuttig om de delta T hoger te krijgen ?

- Hoe regel ik de circuits nu eigenlijk best in ?  Zorgen dat de retourtemp tussen de circuits nagenoeg gelijk is ?

- Regel ik best in door de aanvoer te smoren of te smoren op de retour ?  Ik vermoed de retour omdat hetwater dan trager door het circuit gaat, en dus meer tijd heeft om warmte af te geven.

Reacties

afbeelding van D I Y
Lid vanaf: 12/08/2013
9143 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Mijn Selfmatic/Thermoduct legplan was wel heel accuraat en zonder verrassingen.

Aan bovenstaande uitspraken kunnen geen rechten ontleend worden.blum
Regio: Roeselare-Kortrijk

afbeelding van thomas_dhaese
Lid vanaf: 18/06/2014
1942 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Bij ons hebben we gevraagd om het opnieuw te laten tekenen omwillen van zetvoegen en hoe we de vloer wilden leggen. Collector stond ook niet op de juiste plaats getekend. Op de verdieping was er niets onder douche - zoals bij Nu7s - voorzien en dat wilden we eigenlijk ook...

Voor de rest goed plan. Bij ons Vasco...

Thomas
BLOG: 9070!

afbeelding van jevc
Lid vanaf: 18/02/2013
587 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ik heb alle materialen zelf gaan halen bij de groothandel en zelf het legplan getekend, ik denk dat ik in 2h alles zelf had getekend op ruitjespapier.

Bij mij staan alle kranen 100% open, al sinds het begin, ik heb gewoon een warmteverliesberekening gedaan en aan de hand daarvan de legafstanden bepaald. En dan gewoon de stooklijn aangepast totdat het overal 22°C was.

afbeelding van F-B
Lid vanaf: 03/08/2006
5071 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ik heb nog wat verder gemonitored en de grafiek van afgelopen zondag (was best koud met buitentemperaturen rond de 1 gr dacht ik) ziet er zo uit

 

 

Nu zou ik eigenlijk verwachten dat de ketel, ipv omstreeks 13u30 bv te stoppen met stoken, reeds vroeger gaat terugmoduleren naar een lagere aanvoertemperatuur om dan later wanneer het nodig wordt de temperatuur te verhogen.   

Nu is het nl zo:  op een bepaald moment volledig stoppen met stoken om een goed uur later opnieuw te starten aan (ongeveer) dezelfde aanvoertemperatuur als waarmee er een uur geleden gestopt is

afbeelding van PhilleX5
Lid vanaf: 27/10/2018
2 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Hallo, graag wat meer info betreffende de sensoren software die je gebruikt hebt. Thanks.

 

afbeelding van F-B
Lid vanaf: 03/08/2006
5071 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Je kan alle info op mijn github account terugvinden.

afbeelding van PhilleX5
Lid vanaf: 27/10/2018
2 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

F-B, bedankt voor de info ... maar dit gaat mijn petje te boven! scratch head

afbeelding van tehfnz
Lid vanaf: 06/01/2017
43 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

jevc schreef:

Ik heb alle materialen zelf gaan halen bij de groothandel en zelf het legplan getekend, ik denk dat ik in 2h alles zelf had getekend op ruitjespapier.

Bij mij staan alle kranen 100% open, al sinds het begin, ik heb gewoon een warmteverliesberekening gedaan en aan de hand daarvan de legafstanden bepaald. En dan gewoon de stooklijn aangepast totdat het overal 22°C was.

 

Dergelijke aanpak was / ben ik ook van plan maar lees meer en meer (op Tweakers) dat alles HOH 10 moet. Zo zou je de laagst mogelijke Ta krijgen (beter rendement WP). 

Zie ondertussen door het bos de bomen niet meer... 