Dag iedereen,

We hebben sinds twee jaar een huis gekocht met vloerverwarming op 2 niveau's die verbonden zijn door een vide. Er staat geen thermostaat in de vloerverwarmingszone, maar in de technische ruimte staat er wel een voeler op de hoofdleiding van de vloerverwarming, en er is een buitenvoeler aanwezig. De voor- en achtergevel van de vloerverwarmingszone is volledig uit glas. Binnenhuis is varieert de temperatuur tussen de 20 en 24°C, terwijl de ketel poogt de vloerverwarmingszone op 23 °C te krijgen. Is deze schommeling normaal (het is ons eerste huis met vloerverwarming), of loopt de regeling mis omdat er geen thermostaat in de vloerverwarmingszone staat?

Bedankt voor jullie hulp!

groeten
Jelle - Holsbeek

Reacties

afbeelding van jellehendrix
Lid vanaf: 06/01/2019
5 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Dag iedereen,

Beste wensen voor 2020!

Omdat mijn probleem ondertussen is opgelost, dacht ik  jullie bij wijze van 'danku' even te updaten. 

De thermostaat die in de leefruimte hing was er eentje van Niko, maar die kon niet communiceren met de vaillant ketel (hun 'protocols' waren incompatibel). Het was maw. een zeer dure thermometer zonder extra functionaliteit. Ik heb die niko thermostaat samen met de niko ekast domotica unit, verkocht. De Vailllant VRC470 thermostaat, die op de ketel gemonteerd stond, heb ik dan in de leefruimte gehangen. Aangezien de locatie van de vorige thermostaat naast een deur stond die naar de inkomhal ging (en ook soms in de zon stond), heb ik de thermostaat ook verplaatst naar een betere locatie in dezelfde ruimte. Niettegenstaande de T in huis merkelijk stabieler was, duurde het nog steeds dagen eer de vvw terug op T was nadat deze een aantal dagen uitgeschakeld werd. 

Een voeler die bij oververhitting (instelling op 50°C op de voeler zelf, dus onafhankelijk in te stellen van de ketelbediening) van het vvw aanvoerwater de vvw pomp direct uitschakelde bleek de boosdoener. Wanneer ik die er tussenuit gooide werkte alles wél naar behoren. Dwz, nadat de vvw een aantal dagen uitstond (als we op verlof waren) en dan terug werd aangeschakeld, was de temperatuur binnen enkele uren terug in orde. De voeler waarvan sprake lijkt dus kapot. Aangezien er op de aanvoerleiding van de vvw nog een andere voeler staat die wordt uitgelezen door de VR61 mengunit van de ketel, vraag ik me af of zo'n 'harde' voeler überhaupt nodig is? Wordt dit nog gedaan, twee voelers op een aanvoerleiding van de vvw? Is dat een extra veiligheid? 

Tot slot nog twee off-topic items:

1. Wanneer is het gasverbruik over drie dagen het hoogst : (1) als de vvw 2 dagen wordt uitgeschakeld en dan op dag 3 terug op de normale T (21°C) of (2) als de vvw 2 dagen op pakweg 16°C wordt gezet en dan op dag 3 terug op de normale T? Ik vind het zeer moeilijk om te testen aangezien de weersomstandigheden quasi identiek moeten zijn. Gasverbruik opvolgen doe ik sinds kort via een June unit, echt een aanradertje!

2. De stooklijn van de radiatoren (badkamers en slaapkamers) stond dan ook nog eens op 0.4, zodat het water van de radiatoren niet meer boven pakweg 30°C geraakte. Nadat ik deze op 1.3 gezet had bleken ook de radiatoren mooi hun werk te doen, dwz aanvoerT rond de 45-50°C.  

 Beste groeten,
Jelle   

afbeelding van bert2
Lid vanaf: 11/03/2006
482 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

jellehendrix schreef:

Aangezien er op de aanvoerleiding van de vvw nog een andere voeler staat die wordt uitgelezen door de VR61 mengunit van de ketel, vraag ik me af of zo'n 'harde' voeler überhaupt nodig is? Wordt dit nog gedaan, twee voelers op een aanvoerleiding van de vvw? Is dat een extra veiligheid? 

Het is een extra veiligheid voor als de electronica van de eerste voeler of van de ketel het laat weten en er heet water doorheen de leidingen dreigt te lopen.

Het risico daarop is minimaal maar de gevolgen kunnen groot zijn. Zo'n extra voeler kost bijna niets, dus is het wel een goede praktijk. Ik geef de voorkeur aan een extra voeler met een bimetaal. Die is niet afhankelijk van elektronica.

 

afbeelding van gert.bovens
Lid vanaf: 19/03/2015
1079 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Bij mij zit die voeler die de pomp uitschakelt op de retourleiding ipv aanvoer... Dus schakelt pas uit als retour 50° wordt... 

Greetz Gert 