Gasleiding voor langere afstanden

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van Yvesper
Lid vanaf: 14/01/2020
23 berichten

Beste,

Na wat rond te zoeken heb ik nog steeds geen vast gedacht welke gastoevoer ik moet hebben voor zo optimaal mogelijk te zijn, de afstand is 25 m tot de woning en dan nog een 4-tal meter binnen tot de ketelplaats.
Easykit zou met 9 m koper en dan flexibele gasleiding werken terwijl de andere rechtstreeks met flexibele gasleiding zou werken, maar heb schrik voor drukverlies en de laatste offerte niet stilstaat bij de afstand in mijn geval?
Ook keurt hij de gasleiding zelf? Liefst heb ik ook rechtstreeks maar wil eveneen het beste qua drukverlies op die afstand, want Easykit lijkt me wel over nagedacht terwijl gevoel heb de andere offerte niet stilstaat bij de afstand?
Hopend op duidelijker antwoorden want ben een leek hierin en na wat rondzoeken niet echt duidelijk antwoorden op oplossingen voor mijn geval gevonden, enigste ik zeker van ben dat de gasmeter buiten komt en dus een 29 m zal zijn ongeveer tot de cv ketel en een 24 a 25 tot de muurtoevoer/voorgevel.

wees niet slimmer dan een ander

Reacties

afbeelding van ellenenbram
Lid vanaf: 15/03/2010
349 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Flexibel of vaste buis maakt niet zoveel uit. 

 

Wat veel belangrijker is welke diameter stellen ze voor ? 

Het mooiste is vaste buis binnen qua bevestiging. Maar dan moet je wel een koppeling steken als je juist binnen komt. En heb je wat extra koppelingen. 

Maar vertel eerst eens welke diameter ze voorstellen. Die bepaalt al een groot stuk je drukverlies. 

 

 

Ellenenbram

afbeelding van Yvesper
Lid vanaf: 14/01/2020
23 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ga ik moeten navragen want ze spreken niet van welke dikte ze gaan gebruiken, hou u op de hoogte want wil dit toch zeker goed hebben en niet met teveel drukverlies enz

wees niet slimmer dan een ander

afbeelding van m1chaelm
Lid vanaf: 24/08/2010
2421 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Over welke flexibel spreken ze dan die ze zowel binnen als buiten willen laten doorlopen? Kan niet anders dan een PLT zijn maar voor deze afstand en de diameter die je zal nodig hebben (PLT geeft veel weerstand en heeft grotere diameter nodig) zal dit zeer veel geld kosten.

Vraag eens naar de drukverlies berekening?

afbeelding van Yvesper
Lid vanaf: 14/01/2020
23 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

m1chaelm schreef:

Over welke flexibel spreken ze dan die ze zowel binnen als buiten willen laten doorlopen? Kan niet anders dan een PLT zijn maar voor deze afstand en de diameter die je zal nodig hebben (PLT geeft veel weerstand en heeft grotere diameter nodig) zal dit zeer veel geld kosten.

Vraag eens naar de drukverlies berekening?

 

Ze spreken idd over een PLT, die zou van de gasteller die buiten staat aan de rode lijn zo naar binnin in de inkom. daar zou een gaskraan komen te staan en van daaruit gaan ze naar de ketel die in de berging staat, ter info van rode lijn tot voorgevel is het een 24m. Dan nog een 3m naar de inkom waar de kraan zou komen en dan pakweg nog een 3meter max. voor naar de ketel te gaan dus een 30meter reken ik. Antwoord van welke diameter kan ik nog niet geven want staat niet op de offerte, maar bezorg ik nog als ik antwoord gekregen heb van de persoon van offerte, dit is men schrik eigenlijk, dat ik teveel drukverlies ga hebben aangezien easykit direct 9meter koperbuis voorziet en de rest PLT en de installateur rechtstreeks van teller naar gaskraan zou gaan. Ik bezorg nog de diameter van de buis als ik die weet en vraag alvast eens naar de berekening, heb de offerte niet bij me maar zal eens zien naar de prijs van de gasleiding plaatsen

 

wees niet slimmer dan een ander

afbeelding van Yvesper
Lid vanaf: 14/01/2020
23 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

PLT-LEIDING DIA 25 1'' van teller tot inkom en dan koperleiding dia 22 van gaskraan inkom tot de cvketel volgens de offerte? plt leiding zal dus een 27m zijn en een 2 a 3 m koperleiding dan reken ik van afstand

wees niet slimmer dan een ander

afbeelding van m1chaelm
Lid vanaf: 24/08/2010
2421 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Zie link vanaf pagina 37

https://www.tracpipe.be/content/assets/Downloads/TracPipe-ontwerp-en-ins...

DN25 voldoet volgens mij niet. Easykit zal waarschijnlijk een degelijke berekening gemaakt hebben waardoor ze eerst de 9 meter vaste buis voorzien.

afbeelding van ellenenbram
Lid vanaf: 15/03/2010
349 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ja vind persoonlijk een dn25 ook wel wat krap gevolgd door de koper 22 

 

 

Zou toch koper 28 nemen als vaste buis.

En de plt een maat groter. Maar dit is de offerte van easykit denk ik ? 

Welke maar wilt de andere persoon leggen ? 

 

Ellenenbram

afbeelding van Nu7s
Lid vanaf: 19/08/2011
7750 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ik heb de gasleiding ook via Easykit (Selfmatic toen nog) gedaan en ben zeer tevreden van het geleverde materiaal en de instructies. Ik kan je vertrouwen op dat vlak maar bevestigen.

Heb je een algemene vraag? Stel ze via het forum, niet via privébericht!

afbeelding van SanderR
Lid vanaf: 19/06/2019
122 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ligt het aan mij, of zie ik nergens voorbijkomen welk toestel je eigenlijk wil aansluiten? Een gasleiding wordt normaal berekend op basis van het toestel dat er achter moet komen te hangen, aangezien die het debiet van gas zal bepalen. Zonder die info kan er niemand een zinnige aanbeveling doen me dunkt Smile

afbeelding van Yvesper
Lid vanaf: 14/01/2020
23 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

ellenenbram schreef:

Ja vind persoonlijk een dn25 ook wel wat krap gevolgd door de koper 22 

 

 

Zou toch koper 28 nemen als vaste buis.

En de plt een maat groter. Maar dit is de offerte van easykit denk ik ? 

Welke maar wilt de andere persoon leggen ? 

 

Ellenenbram

 

is de offerte van de installateur, easykit stelt voor 9m koper en plt de rest, diematers van easykit moet ik eens nazien. Bedankt beidde alvast voor de hulp, ben hier een een amateur in maar wil toch zeker zijn ik de goede gastoevoer heb voor mij persoonlijk. Zoiezo gaan we cv laten doen maar sanitair en vloeren en chape enz zelf doen  en bepleisteren da ga ik ook laten doen. zal vanavond eens de diameters erop zetten van easykit hun offerte

 

wees niet slimmer dan een ander

afbeelding van Yvesper
Lid vanaf: 14/01/2020
23 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

SanderR schreef:

Ligt het aan mij, of zie ik nergens voorbijkomen welk toestel je eigenlijk wil aansluiten? Een gasleiding wordt normaal berekend op basis van het toestel dat er achter moet komen te hangen, aangezien die het debiet van gas zal bepalen. Zonder die info kan er niemand een zinnige aanbeveling doen me dunkt Smile

 

sorry lui geweest , gaat enkel om een cvketel van 30kw. dit is het enigste voorlopig op gas maar in verre toekomst kan daar nog een gaskachel bijkomen.

wees niet slimmer dan een ander

afbeelding van Yvesper
Lid vanaf: 14/01/2020
23 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Nu7s schreef:

Ik heb de gasleiding ook via Easykit (Selfmatic toen nog) gedaan en ben zeer tevreden van het geleverde materiaal en de instructies. Ik kan je vertrouwen op dat vlak maar bevestigen.

 

Ja heb de indruk easykit alles gebeurd is door een studiebureau en zeker in orde is, maar vind de nadelen in mijn geval de levertijd vooral. Ik wacht nu om verder te kunnen doen, en als ik met easykit in zee zou gaan moet ik 6weken wachten op alles(sanitair, cv, ontkalker en regenwaterpomp. Onhandig want dan heb ik plots alles van materiaal, terwijl ik anders gewoon kan verderdoen als je al eens iets liggen hebt of wilt bekijken. Ook zijn ze slim met btw onderwerp, je krijgt maar de 6 procent als je technieker gebruikt, anders blijft het 21. In mijn geval scheelt dit maar een 1300€ met andere offerte, daarom ik keuze gemaakt heb te laten doen, verschil is niet zo groot meer om zelf te overwegen en gasleiding enz vind ik toch werk da goe moet gdn zijn. Mocht verschil groter geweest zijn ja das wa anders

wees niet slimmer dan een ander

afbeelding van SanderR
Lid vanaf: 19/06/2019
122 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Yvesper schreef:

SanderR schreef:

Ligt het aan mij, of zie ik nergens voorbijkomen welk toestel je eigenlijk wil aansluiten? Een gasleiding wordt normaal berekend op basis van het toestel dat er achter moet komen te hangen, aangezien die het debiet van gas zal bepalen. Zonder die info kan er niemand een zinnige aanbeveling doen me dunkt Smile

 

sorry lui geweest , gaat enkel om een cvketel van 30kw. dit is het enigste voorlopig op gas maar in verre toekomst kan daar nog een gaskachel bijkomen.

Als ge toch actief wilt zijn:
https://www.btvcontrol.be/Assets/Documents/nl/Producten/Aardgas/Berekeni...

Uw situatie invullen en je komt er rap genoeg achter of hetgeen ze hebben voorgeschreven in orde is. Met de gaskachel moet je dus ook al rekening houden, anders kan het zijn dat je in de toekomst een grotere leiding moet steken!

afbeelding van Yvesper
Lid vanaf: 14/01/2020
23 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ga niet beginnen met uitrekenen hehe, niet van niet willen maar is men taak niet en geef geld uit voor dit te laten doen met iemand met vakkennis ;).Dus mag je toch vanuit gaan dit in orde mag zijn, wou enkel is controleren hier de aannemer zen materialen kloppen enz, hier mensen met meer verstand van of meerervaring dan. En idd de plt leiding moet zeker voorzien voor later de toekomst, gedeelte van gaskraan tot cvketel geeft er niks mee te maken maar de  gasleiding  van teller tot gaskraan in de inkom moet beidde aankunnen idd. Niemand met zelfde  soortgelijke afstand van teller tot plaats ketel? Welke soort buizen hebben het minste verlies of eventuele betere materialen voor mijn situatie? Lees PE-buis maar heb dit enkel al gezien voor water op men werk, Stalen buizen? alhoewel dit zeer tijdrovend is vermoedek? Mijn vorige woonst was binnen de woning me staal gedaan en stond de teller ook buiten, hoe ze buiten gelegd hebben weet ik niet want nooit gezien.

wees niet slimmer dan een ander

afbeelding van Yvesper
Lid vanaf: 14/01/2020
23 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Blijkbaar zou easykit met staal werken en niet met koper voor alle duidelijkheid. De andere offerte is van een installateur van gaskachels en cv enz om onduidelijkheid te vermijden

 

 

Goeiemiddag Yves,

 

Heb na lang onderzoek gevonden hoe ik de gasleiding die jullie willen plaatsen moet controleren op drukverlies.

Uit mijn calculatie komt uit dat de gasleiding binnen in de woning niet in een flexibele gasleiding zal kunnen geplaatst worden.

Dit zal in staalbuis moeten zijn.

 

De afstand van 30 meter inclusief 9 meter staalbuis binnen in de woning is zo perfect te overbruggen.

wees niet slimmer dan een ander