Drukverlies op CV-installatie

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van derockere
Lid vanaf: 16/09/2011
23 berichten

We hebben namelijk een Buderus "Logamax Plus GB142", met als bedieningseenheid RC30.

Alle dagen, en dit reeds vanaf oktober vorig jaar moet ik 's avonds water bijsteken, de waterdruk van het systeem daalt tot onder 0,5 bar.

In november heb ik achter de hoek bij “Desco” raad gaan vragen, deze hebben me er eerst op gewezen dat het mogelijk het expansievat zou kunnen zijn.

Na controle,(tikken op het vat) met als resultaat een hol geluid, bleek dit in orde.

Dan hebben ze me “Leak Sealer F4” verkocht. Doch hetzelfde resultaat.

Weet soms iemand hoe je in feite een exacte controle van een eventueel lek kunt verrichten?

Onze installatie is amper 4 jaar oud.

Reacties

afbeelding van kingkaw
Lid vanaf: 21/01/2010
26 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

kijk eens na of er een overdrukventiel een beetje water lost in afloop.

afbeelding van derockere
Lid vanaf: 16/09/2011
23 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

kingkaw;1714618 wrote:
overdrukventiel

Ik heb zowat alles nagekeken. Alles = kurkdroog! Op verscheidene plaatsen heb ik zelfs een soort van vloeipapier onder gelegd, zodat het minste drupje zeker zichtbaar wordt. Alles O.K.. Anders had ik hier zeker mijn vraag niet geplaatst.

afbeelding van schilderdm
Lid vanaf: 03/09/2010
406 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

een loodgieter laten komen...

kan gerust ergens een lek of buis zijn waar een probleem mee zit

afbeelding van Anonymous
Lid vanaf: 01/01/1970
16753 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Spreek de brandverzekering eens aan en vraag of ze hiervoor een lekdetectie kunnen laten uitvoeren.

Loodgieter gaat 9 van de 10 een verborgen lekkage ook niet kunnen vaststellen.

afbeelding van derockere
Lid vanaf: 16/09/2011
23 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Een loodgieter laten komen? Ik ben vergeten te vermelden dat we soms 3 a 4 dagen na elkaar toch eenzelfde druk blijven behouden. Dus om terug te komen op mijn oorspronkelijke vraag.

Weet soms iemand hoe je in feite een exacte controle van een eventueel lek kunt verrichten?

afbeelding van janwitloof
Lid vanaf: 21/09/2010
1208 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Hebt ge uw ketel al gekontroleerd op lekken ?

CV. stilleggen,deur openen,en binnenin kijken op eventuele natte plekken.

Het proberen waard zou ik zeggen!!!!....

afbeelding van mathiaz
Lid vanaf: 09/11/2011
1543 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Da's niet iets dat je zelf kan doen. Hier bestaan gespecialiseerde bedrijven met gespecialiseerde apparatuur voor. Google maar eens op "lekdetectie".

Als de volledige installatie maar 4 jaar oud is lijkt het mij toch een garantie-geval. Misschien de installateur eens terug laten komen?

afbeelding van tumpke
Lid vanaf: 20/05/2008
2025 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Begin eerst eens met de voordruk TE METEN van uw expansievat ipv op te tikken ...

Meten = weten

Gissen = missen

Een expansievat controleer je door te meten en niet door op te tikken !!!!

afbeelding van schilderdm
Lid vanaf: 03/09/2010
406 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Met loodgieter bedoelde ik installateur of iemand met heel veel kennis van zaken.

Als je al die maanden al druk moet bij steken en het gaat soms een paar dagen goed dan zit je gewoon met een gigantisch probleem.

Iemand die ganse dagen niets anders doet dan cv installeren of plaatsen, of iemand die lekken zoekt zal wel je probleem vinden hoor...

Persoonlijk zou ik zoiets liever eens proberen dan maanden na elkaar druk te moeten bij steken of eens gaan vragen bij een desco...

afbeelding van derockere
Lid vanaf: 16/09/2011
23 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

schilderdm;1714812 wrote:
Met loodgieter bedoelde ik installateur

Yep, daar heb je gelijk in. Ik ga volgende week iemand contacteren.

Ik laat zeker nog iets weten.

Bedankt!

afbeelding van tumpke
Lid vanaf: 20/05/2008
2025 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

... laat eerst aub uw expansievat deftig controleren voordat je er allerlei andere dingen bij gaat sleuren en halen .

75% kans dat er gewoon een niet-goed werkend expansievat opzit !

afbeelding van de mario
Lid vanaf: 30/08/2008
4728 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

tumpke;1715006 wrote:
... laat eerst aub uw expansievat deftig controleren voordat je er allerlei andere dingen bij gaat sleuren en halen .

75% kans dat er gewoon een niet-goed werkend expansievat opzit !

+1, ik volg tumpke

afbeelding van derockere
Lid vanaf: 16/09/2011
23 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Een expansievat controleer je door te meten en niet door op te tikken !!!!

Dit is een van de vorige opmerkingen. Alleen weet ik niet hoe die metingen gebeuren, en met wat?

afbeelding van tumpke
Lid vanaf: 20/05/2008
2025 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

expansievat drukloos maken ( water aflaten )

met bandenspanning-meter de voordruk meten

voordruk moet overeen komen met de berekende druk die nodig is voor de installatie ( plaats van expansievat is hier belangrijk , zolder of kelder!

Laat een vakman dit nakijken bij eventuele twijfel !

afbeelding van paul siemons
Lid vanaf: 01/04/2007
773 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

tumpke;1715006 wrote:
... laat eerst aub uw expansievat deftig controleren voordat je er allerlei andere dingen bij gaat sleuren en halen .

75% kans dat er gewoon een niet-goed werkend expansievat opzit !

Goed mogelijk wat U aanhaalt..maar wat zijn dan de gevolgen van een niet-werkend expansievat?

Mvg,

P.Siemons