Druktest vloerverwarming met expansievat (en ontluchtventielen)

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van Pieter_1988
Lid vanaf: 21/05/2019
4 berichten

Beste,

Ik heb reeds vele topics gelezen over de druktest met vloerverwarming, maar geen voor mijn specifieke situatie.

Dit weekend heb ik vloerverwarming geplaatst samen met plaatser van de warmtepomp. De warmtepomp werd ook geinstalleerd, vloerverwarming op aangesloten en expansievat met (op mijn vraag!) manometer. Feit was dat ik zeker wou zijn dat er geen drukverlies was in de buizen van de warmtepomp. Aangezien de installatie en het expansievat (tot mijn spijt nu reeds) ontluchtventielen  hebben, besef ik dat dit niet ideaal is om te testen. 

Druk in buizen VV werd op 2,5 bar geplaatst (is conform instructies RIXC Henco). Na half uur en na uur heb ik de bolkranen aan de collector van de warmtepomp eens opengedraaid en bleek de druk nog steeds op 2,5 bar te staan. Aangezien de test 30 minutes voorschrijft, veronderstel ik dat mijn buizen lekvrij zijn, correct?

Deze ochtend merkte ik evenwel dat de manometer aan het expansievat tot 1 bar was gedaald. Opnieuw de bolkranen aan de collector van de VV opengedraaid en gezien dat manometer steeg tot 1,9 bar. Zijn de ontluchtventielen aan het expansievat hier de oorzaak, of is er alsnog drukverlies in de buizen van de VV?

Binnen drie weken wordt er pas gechapt. Welke stappen neem ik best om zeker te zijn dat de installatie vrij van lekken is (opnieuw laten bijpompen tot 2,5 bar en voor chappen bolkranen eens openzetten en naar manometer op expansievat kijken of er nog +/- 2 bar opstaat)?

Hartelijke dank!

Reacties

afbeelding van stefan
Lid vanaf: 10/03/2006
26552 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

om alle luchtbellen weg te krijgen zou je best pomp kunnen aanzetten, zo circuleren deze rond en komen ze voorbij de ontluchters

en dan stap per stap iedere keer weer opbouwen naar 2,5 bar

je zal dit verschillende keren moeten herhalen, zal paar dagen duren tegen dat druk stabiel blijft

 

expansivat gaat enkel in werking als er verschil is tussen koud en warm (expansie van water door opwarmen)

dus deze doet niets verkeerd

 

vergelijk het met ontluchten van radiatoren, van boven naar beneden werken, en verschillende keren herhalen

bij VV minder evident omdat alles "vlak" ligt en lucht niet echt van zelf gaat verzamelen op hoogste punt.

 

succes

 

afbeelding van Pieter_1988
Lid vanaf: 21/05/2019
4 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Dag Stefan,

 

Bedankt voor jouw reactie. Ik heb misschien niet voldoende verduidelijkt dat er momenteel enkel lucht wordt gebruikt (tot na het chappen). Vraag is dus een beetje of ik ervan mag uitgaan dat de vloerverwarming lucht (en waterdicht) is indien ik de dag nadat 2,5 bar op het systeem werd gestoken ik 2,0 bar aflees op de manometer die aan het expansievat is gekoppeld. Ik veronderstel van wel (aangezien er steeds wat druk uit de VV wegloopt telkens de bolkranen naar het expansievat worden geopend) en de druktest ook maar 30 minuten zelfde druk voorschrijft. Bovendien las ik dat de druk wat kan minderen door uitzetting van de buizen. Heb je hier ook zicht op?

 

Jouw bovenstaande info is nietteming erg nuttig voor bij de opstart. Waarvoor hartelijke dank!!

afbeelding van Pieter_1988
Lid vanaf: 21/05/2019
4 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

stefan schreef:

om alle luchtbellen weg te krijgen zou je best pomp kunnen aanzetten, zo circuleren deze rond en komen ze voorbij de ontluchters

en dan stap per stap iedere keer weer opbouwen naar 2,5 bar

je zal dit verschillende keren moeten herhalen, zal paar dagen duren tegen dat druk stabiel blijft

 

expansivat gaat enkel in werking als er verschil is tussen koud en warm (expansie van water door opwarmen)

dus deze doet niets verkeerd

 

vergelijk het met ontluchten van radiatoren, van boven naar beneden werken, en verschillende keren herhalen

bij VV minder evident omdat alles "vlak" ligt en lucht niet echt van zelf gaat verzamelen op hoogste punt.

 

succes

 

Dag Stefan,

 

Bedankt voor jouw reactie. Ik heb misschien niet voldoende verduidelijkt dat er momenteel enkel lucht wordt gebruikt (tot na het chappen). Vraag is dus een beetje of ik ervan mag uitgaan dat de vloerverwarming lucht (en waterdicht) is indien ik de dag nadat 2,5 bar op het systeem werd gestoken ik 2,0 bar aflees op de manometer die aan het expansievat is gekoppeld. Ik veronderstel van wel (aangezien er steeds wat druk uit de VV wegloopt telkens de bolkranen naar het expansievat worden geopend) en de druktest ook maar 30 minuten zelfde druk voorschrijft. Bovendien las ik dat de druk wat kan minderen door uitzetting van de buizen. Heb je hier ook zicht op?

 

Jouw bovenstaande info is nietteming erg nuttig voor bij de opstart. Waarvoor hartelijke dank!!

afbeelding van D I Y
Lid vanaf: 12/08/2013
8356 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

De manometer voor die controle mopet normaalgezien op de collectoren zitten, dus achter de bolkranen, niet op de rest van de installatie. Daar zitten zo veel mogelijke systemen in die lucht laten ontsnappen dat je daar verder geen uitspraken over kan doen als je test met lucht.

Mijn buizen hebben meer dan een maand op 4 bar gestaan... (tot alles gechapet en wat gedroogd was).

Aan bovenstaande uitspraken kunnen geen rechten ontleend worden.blum

afbeelding van Pieter_1988
Lid vanaf: 21/05/2019
4 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

D I Y schreef:

De manometer voor die controle mopet normaalgezien op de collectoren zitten, dus achter de bolkranen, niet op de rest van de installatie. Daar zitten zo veel mogelijke systemen in die lucht laten ontsnappen dat je daar verder geen uitspraken over kan doen als je test met lucht.

Mijn buizen hebben meer dan een maand op 4 bar gestaan... (tot alles gechapet en wat gedroogd was).

 

Hi DYI,

 

Bedankt voor jouw feedback. Ik geef je helaas 100% gelijk dat manometer achter de collectoren moet en niet na rest van installatie (aangezien daar 3 ontluchters staan). Evenwel heeft de aannemer dit op deze manier (helaas) afgeleverd en ik wil niet zijn werk ongedaan maken. Na 1 uur bleef de druk constant op manometer, mn 2,5 bar. Bij productfiche van Henco wordt voorzien in een druktest aan max 2.5 bar van 10 minuten om te zien of leidingen luchtdicht zijn. Daarom dat ik veronderstel dat ik hier safe zit. Na 1 dag was druk gedaald naar 1,9 op manometer (bolkranen opnieuw opengedraaid), maar ik veronderstel dat dit komt owv uitzetting van buizen plus het feit dat ik een paar keer de bolkranen heb opengedraaid en er via de installatie lucht is vrijgekomen. Daling van 0.5bar op 24 uur lijkt me niet op een lek te wijzen. 

 

Of zie ik iets over het hoofd?  

 

Zoals gezegd, ik besef dat dit niet de ideale testwijze is, maar ik zal het er mee moeten doen helaas...

 

Alvast bedankt!

afbeelding van Weske11
Lid vanaf: 11/06/2017
12 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Mijn manometers stonden op de collectoren zelf. Daar hebben ze 2.5bar lucht opgezet tot na de chapper. Deze kan dalen door temperatuur verschillen. Ik zou nog niet direct panikeren. Moest je in de leiding een fit hebben is al de lucht er wel uit en zal het niet op 1.9bar blijven staan.Als je echt zeker wil zijn moet je het met water vullen dan zie je het wel :D.

afbeelding van Pieter_1988
Lid vanaf: 21/05/2019
4 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Weske11 schreef:

Mijn manometers stonden op de collectoren zelf. Daar hebben ze 2.5bar lucht opgezet tot na de chapper. Deze kan dalen door temperatuur verschillen. Ik zou nog niet direct panikeren. Moest je in de leiding een fit hebben is al de lucht er wel uit en zal het niet op 1.9bar blijven staan.Als je echt zeker wil zijn moet je het met water vullen dan zie je het wel :D.

 

Hi Wesley, bedankt!. Daar ging ik inderdaad ook van uit. Vullen met water voordat de chapper komt, lijkt me nu niet echt een optie. Worst Case scenario zou zijn dat we lek vaststellen na opstartprogramma nadat chappe er ligt veronderstel ik :p? 

 

Iemand een idee vanaf wanneer de opstart van droogprogramma mag gebeuren? Ik zag in een publicatie van het WTCB vanaf 28 dagen na chappen.

afbeelding van Weske11
Lid vanaf: 11/06/2017
12 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Je kan ook eens kring per kring testen?

dan ben je wel 10000000% zeker....

als het mijn huis is zou ik toch voor de 100000000% gaan Biggrin

afbeelding van bouw vrouw
Lid vanaf: 23/10/2015
525 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ontluchters eraf en stop erop. Manometer op de sectie van de buizen die je aan het testen bent. Bijvoorbeeld daar waar de ontluchter eraf is.

Luchtdruk gedurende het chappen erop laten staan.

Koppelingen inzepen met zeepsop als je lucht verliest. Het kan zijn dat je nog een lekje hebt en dat met een kwartslag kan aandraaien.

 

Manometer heeft meestal een 1/8" schroefdraad. De ontluchter er een van 1/2". Dus omzetting van 1/2" naar 1/4" en van 1/4" naar 1/8" gebruiken.

 

afbeelding van Joske_
Lid vanaf: 16/01/2012
861 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Mij raadde ze aan om te vullen met water. Als er dan een lek zou gemaakt worden bij t chappen is dat ook onmiddelijk zichtbaar.