• Pesticiden kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid en voor de natuur. Beter is om preventief te werken door geen pesticiden te gebruiken om groen en verhardingen te onderhouden. Een tuin zonder pesticiden is perfect mogelijk. Op de website Mijn gifvrije tuin vindt u tips en ideeën voor een stadstuin, een grote tuin, een moestuin of een speeltuin.
    Hou er rekening mee de héél wat pesticiden enkel nog door professionelen met Fytolicentie mogen gebruikt worden!

Debietprobleem vloerverwarming ?

nickdd

Lid
Lid geworden
1 feb 2013
Berichten
659
Waarderingsscore
6
Punten
18
Hallo,

Ik heb vorige week mijn warmtepomp aangesloten maar zit nu met (vermoedelijk) een probleempje:

Situatie:
- totaal warmteverlies: 6kW (in detail berekend met WTCB sheet)
- geothermische warmtepomp NIBE F1155-6PC (dus 6 kW maar kan tot 8 kW gaan)

* ingebouwde circulatiepomp CV: Grundfos UPM2 25-70LF
* diameter aanvoer/retourleiding warmtepomp: 22 mm koper

- vloerverwarming: boven en beneden:
* overal legafstand 10 cm gekozen met als doel om zeker op lage temperatuur te kunnen werken, dus overgedimensioneerd

* totaal 13700 Watt warmteafgifte bij aanvoer 35° en retour 30°   (met de idee dat ik dan met nog lagere temperaturen er wel kom)
* collector boven (vloer+wandverwarming badkamers): 15 kringen. Volgens studie totaal 20 l / min
* collector beneden (vloer): 13 kringen: Volgens studie totaal 21 l /min
* iedere collector heeft een aparte aanvoer/retourleiding: alpex 26/3
* topdebietmeters voorzien

- opstelling installatie: geen buffervat

* aanvoer en retour: koper leidingen 22 mm (3 meter) van warmtepomp naar T-stuk waarop dan de alpex 26/3 leidingen naar iedere collector zitten.

Vaststelling/probleem:

- ik heb per collector apart de debieten volgens plan ingeregeld: gemiddeld 1.5 tot 2 liter/min, in totaal dus zo'n 20 liter/min per collector zoals aangegeven in studie

- in de warmtepomp zit een flowmeter, als de CV pomp 100% draait dan heb ik maar een flow van 18,5 liter/minuut

- als ik beide collectoren open zet, dan merk ik aan de indicatie op de topdebietmeters dat er te weinig of niets door bepaalde kringen stroomt (vooral dan de kringen die verst verwijderd zijn van de aanvoerleiding, al ben ik dit laatste niet 100% zeker - moet ik nog eens bekijken).
Door 1 collector per keer open te zetten lukt het wel.
Aangezien de warmtepomp maar zo'n 18.5 l/m geeft en 1 collector ingeregeld staat voor zo'n 20 liter lijkt me dit wel verklaarbaar.
Mijn vloerverwarming is overgedimensioneerd (17 kW) tov de warmtepomp (6 kW), die bovendien maar leidingen van diameter 22 heeft.
Ik wil (later) wel met naregeling gaan spelen en de VVW ook gebruiken voor passieve koeling: wat meer debiet beschikbaar hebben lijkt dan zeker aan te raden.
De boel warmt nu wel op, maar ik heb nog maar 1 algemene thermostaat en kan nog niet per ruimte controleren of per kring de boel wel goed opwarmt.

Wat kan ik nu best doen ?
1) starten met de debieten gewoon te halveren tov de studie en alles verdelen zodat ik maar aan maximaal 18 l/m kom ?
2) een externe pomp installeren, maar de bottleneck blijft dan toch de buis van 22mm (of kan die wel gerust 40 l/min aan ?)
3) een buffervat met externe pomp zetten: het buffervat wordt dan gewoon opgewarmd met dunnere 22mm aanvoer/retour en ingebouwde pomp + dan de externe pomp voor de omloop naar de collectoren.

Wat kunnen jullie me adviseren ?