Daikin altherma 3 leidingen
Ik heb de koeltechnische leidingen voor de daikin altherma 3 (8kW) reeds geleverd gekregen en geplaatst. Bij het wegwerken in de muur van deze leidingen merk ik echter dat de leiding voor de koelvloeistof 3/8 ipv 1/4 (voorgeschreven door Daikin) is. Heeft iemand ervaring met deze warmtepomp en weten jullie of deze ook aangesloten kan worden met de 3/8 leiding? (leidingen liggen namelijk al in de chape)
Anderen bekeken ook
Reacties
Pagina's
Het is waarschijnlijk al te laat maar ik geef het toch maar mee voor het geval je nieuwe leidingen zou moeten plaatsen. De leidingdiameter is afhankelijk van het type koelmiddel dat gebruikt wordt in de warmtepomp. Vandaag is dat R32 en R410A, maar binnen enkele jaren kan dat bv. R290 of iets anders worden. Daarom zou ik steeds zorgen dat de koelleidingen in een buis zitten, zodat je er nieuwe kan doortrekken mocht je ooit een nieuw toestel plaatsen. De koelmiddelen met hoge GWP worden stapsgewijs uitgefaseerd en nadien is het quasi onmogelijk om nog een warmtepomp met een dergelijk koelmiddel te vinden.
Is dat doenbaar om koperen leidingen door een buis te trekken met bochten? Heb zelf 80mm en 60mm pvc voorzien...
Toch niet rechtstreeks in chape hoop ik
vroeg of laat moet je deze vervangen!
123test schreef:
Is dat doenbaar om koperen leidingen door een buis te trekken met bochten? Heb zelf 80mm en 60mm pvc voorzien...
Dat is doenbaar, maar je mag maar weinig en slechts flauwe (max 45°) bochten hebben. Ik heb gladde PVC buis van 125 mm gebruikt met 4 bochten van 45°, het tracé was 14 m lang en het lukte net om er geïsoleerde 3/8" en 5/8" dubbelbuis (R410A) door te trekken.
Kan er gelukkig voorlopig nog aan, heb idd 45gr gebruikt ook en trekdraad erbij. Ga ze voor alle zekerheid binnenkort al steken en alles goed dichtplakken.
Als daikin of de installateur op papier garandeerd dat dat kan, dan is er geen probleem.
Het grote nadeel zal wel niet de grotere inhoud zijn, maar wel de verlaagde stroomsnelheid. Op lage toereb zal dit een stuk dalen.
En het is oa de oliehuishouding die dan veranderd.
Nogmaals: daikin kan je zeggen of het mag of niet
2build schreef: Iemand die mij kan vertellen of meer volume koelvloeistof een nadeel is qua efficiëntie? Momenteel zou ik de juiste buis nog kunnen leggen (mits het openen van het dampscherm en opbreken van de chape) of de leiding tussen de isolatie (wel slechts 5cm want is het plat dak van de garage) te leggen (er ligt enkel nog maar dampscherm op het plat dak).
Vraag zeker aan je installateur voor tips voor de wachtbuis! Kwestie van niet nog eens alles te moeten opbreken als ze er de leidingen niet kunnen doortrekken.
Juist bizar dat de installateur zonder blozen ging reduceren aan de unit.
Hij heeft ervaring in de materie ja?