Hoi,

Ik heb in mijn nieuwbouwwoning gekozen voor de nieuwe 'derde' generatie LW-warmtepomp Daikin Altherma.
Het betreft een integrated model van 8 kW zonder elektrische weerstand, met sanitaire tank 230 liter.
Nu heb ik van mijn installateur de nodige gegevens gekregen voor EPB: COP 3,71, volgens norm NBN EN 14511.
Is dit niet zéér laag?

Reacties

afbeelding van de mario
Lid vanaf: 30/08/2008
4734 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Goh, laag...de cijfers volgens EN14511 zeggen weinig tot niets.
Fabrikanten dienen hun units te lwten draaien op deellast afhankelijk van de gekozen condities voor het toestel.

Vraag aan je installateur gewoon eens de data op, cop bij elke buitentemperatuur ifv de watertemperatuur. Dat zegt tenminste iets, de epb cijfertjes zijn bladvulling...

afbeelding van stefan
Lid vanaf: 10/03/2006
26700 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Maar zijn enige die tellen voor EPB Wink

afbeelding van ebe
Lid vanaf: 11/01/2015
281 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

de mario schreef: Goh, laag...de cijfers volgens EN14511 zeggen weinig tot niets. Fabrikanten dienen hun units te lwten draaien op deellast afhankelijk van de gekozen condities voor het toestel. Vraag aan je installateur gewoon eens de data op, cop bij elke buitentemperatuur ifv de watertemperatuur. Dat zegt tenminste iets, de epb cijfertjes zijn bladvulling...

Cop bij buitentemperatuur en watertemperatuur en zeker niet te vergeten ook de belastingsgraad! Vooral zien dat de WP zeer laag kan moduleren. Een COP van 5 bij 12 °C buitentemperatuur en een vermogen van 8 kW zegt weinig. Bij die condities heb je immers maar een vermogen van pakweg 1 kW nodig waardoor de unit pendelt en dit aan een laag rendement (start/stopverliezen).

afbeelding van de mario
Lid vanaf: 30/08/2008
4734 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Klopt volledig! Modulatiebereik is veel belangrijker dan COP bij vaste waardes.

Ik ken merken/toestellen die bij vollast en op papier een fantastisch cijfer halen,maar die het in de praktijk compleet verprutsen!

Cijfers vragen moet je doen!

afbeelding van Jpieter
Lid vanaf: 14/10/2016
26 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ik merk inderdaad dat de warmtepomp nu voortdurend op en af springt (intervallen van 5 minuten). Dat lijkt me niet gezond. Hoe kan ik dit vermijden? Bestaat er trouwens een knop om het aantal starts effectief af te lezen op deze toestellen? Merci!

afbeelding van Dietervc
Lid vanaf: 16/12/2018
1 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Beste,

u daikin warmtepomp is voorzien van een inverter sturin. Dit wil zeggen dat deccompressor opstart in zijn laagste frequentie en dan naargelang het vermogen dat gevraagd word optoeren  dus geen piek bij opstart compressor. Het pendelen waar u over spreekt is waarschijnlijk ook alleen de ventilator die aan en uitspringt om de juiste druk in de condensor te behouden. 

Mvg,

afbeelding van Tom DV
Lid vanaf: 29/08/2009
1176 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Dietervc schreef:

Beste,

u daikin warmtepomp is voorzien van een inverter sturin. Dit wil zeggen dat deccompressor opstart in zijn laagste frequentie en dan naargelang het vermogen dat gevraagd word optoeren  dus geen piek bij opstart compressor. Het pendelen waar u over spreekt is waarschijnlijk ook alleen de ventilator die aan en uitspringt om de juiste druk in de condensor te behouden. 

De ventilator is toch ook frequentiegestuurd. Dus dat zou ook raar zijn dat die aan en uit gaat met korte intervallen.

afbeelding van de mario
Lid vanaf: 30/08/2008
4734 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Vergeet dat maar.

Een daikin start op lage snelheid en zal vrij snel maximaal gaan draaien om de watertemp te halen.

Als die warmtepomp om de 5min start en stopt, dan pendelt die, heb je een probleem en moet je dat aanpakken of hebt vroeg of laat miserie.

De ventilator in de buitenunit zal nooit aan/uit springen zonder dat de compressor draait (of de intentie heeft om te draaien).

Zeker al niet om enige druk te bewaren. Zie niet in waarvoor dat goed zou zijn.