• Pesticiden kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid en voor de natuur. Beter is om preventief te werken door geen pesticiden te gebruiken om groen en verhardingen te onderhouden. Een tuin zonder pesticiden is perfect mogelijk. Op de website Mijn gifvrije tuin vindt u tips en ideeën voor een stadstuin, een grote tuin, een moestuin of een speeltuin.
    Hou er rekening mee de héél wat pesticiden enkel nog door professionelen met Fytolicentie mogen gebruikt worden!

cv Ketel slaat af.

Lid geworden
15 aug 2020
Berichten
22
Waarderingsscore
2
Punten
3
Ik heb een Vaillant cv ketel, deze is in een soort met van kast geïnstalleerd wel zonder deur.
Echter sloeg deze met het warme weer regelmatig af. Had dit probleem ook al in de winter.
Wat ik heb gedaan is de deksel van de ketel eraf gehaald en sinds een week geen enkel probleem met de ketel. Hij is sinds ik de deksel eraf heb gehaald niet 1 keer afgeslagen.
Kan het zijn dat de ketel gewoon te weinig lucht kan aanzuigen, omdat ie in een gesloten kast geïnstalleerd is? 
Ik zou de deksel graag er weer terug op willen zetten en misschien iets van een ventilator in de kast willen installeren.
De ketel heeft recent nog een volledige onderhoud gehad en de ketel is volledig in orde bevonden. 
 

Mario_

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
19 dec 2014
Berichten
20.079
Waarderingsscore
6.647
Punten
113
Atmosferische ketel ? 
 
V

Verwijderd lid 172838

Guest
Kijk eens in de log vh toestel welke foutmelding er staat. Dat geeft je een richting. Ms is de kap op het dak deels verstopt ? 
 
Lid geworden
15 aug 2020
Berichten
22
Waarderingsscore
2
Punten
3
Hij systeem logt geen foutmeldingen. Op het moment dat ie afslaat geeft ie wel F28 aan. Ik heb een rapport toegevoegd van degene die de onderhoud heeft uitgevoerd, misschien dat dat iets zegt, waar het probleem zou kunnen zitten?
 

Bijlagen

  • printscreen.png
    printscreen.png
    219,2 KB · Weergaven: 2
V

Verwijderd lid 172838

Guest
die logt dat wel hoor. je moet in het detail menu gaan. kijk maar eens in de handleiding.

daarzie je alle reeds ontstane errors.
 

stefan

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
10 mrt 2006
Berichten
29.875
Waarderingsscore
2.449
Punten
113
Boriq Wazilenski zei:
Het is een gascondensatieketel een Vaillant VCW 296.


neemt normaal geen lucht in de kast maar via buis, rond de rookafvoer, rechtstreeks van buiten
 

stefan

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
10 mrt 2006
Berichten
29.875
Waarderingsscore
2.449
Punten
113
Boriq Wazilenski zei:
Hij systeem logt geen foutmeldingen. Op het moment dat ie afslaat geeft ie wel F28 aan. Ik heb een rapport toegevoegd van degene die de onderhoud heeft uitgevoerd, misschien dat dat iets zegt, waar het probleem zou kunnen zitten?


F28 is de fout code, deze eens Googlen of opzoeken in je handleiding 
 
V

Verwijderd lid 172838

Guest
f28.pdf
f28.pdf
 

Bijlagen

  • f28.pdf
    218,3 KB · Weergaven: 2

Mario_

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
19 dec 2014
Berichten
20.079
Waarderingsscore
6.647
Punten
113
F28 is de foutmelding.

Uitval bij aanloop door probleem met de gas. 

Verhouding gas/lucht niet goed of gasblok werkt niet goed, of....

Heb je je loodgieter al aangesproken ? 
 
Lid geworden
15 aug 2020
Berichten
22
Waarderingsscore
2
Punten
3
Ik krijg een lijst met foutmeldingen het is bijna allemaal F28 en 2 keer F29. Mijn loodgieter heb ik inderdaad verteld dat ie soms uitvalt hij heeft de onstekingspen vervangen, maar toch blijft ie uitvallen. Het vreemde is toch wel wanneer ik de kap eraf haal dat ie dan niet uitvalt.
 

Mario_

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
19 dec 2014
Berichten
20.079
Waarderingsscore
6.647
Punten
113
F29 is hetzelfde, maar dan uitval terwijl hij in bedrijf was.

Het is een gesloten toestel, haalt dus zijn lucht (zuurstof) niet uit de omgeving, maar via een kanaal naar buiten. 

Hoe is deze aan- afvoer aangesloten ? Appartementsblok ? 
 
Lid geworden
15 aug 2020
Berichten
22
Waarderingsscore
2
Punten
3
Mario_ zei:
F28 is de foutmelding.

Uitval bij aanloop door probleem met de gas. 

Verhouding gas/lucht niet goed of gasblok werkt niet goed, of....

Heb je je loodgieter al aangesproken ? 

 

Verhouding gas/lucht zou dat niet uit het rapport moeten blijken? Ik neem aan dat de loodgieter bij een groot onderhoud al die zaken heeft nagekeken.
 

stefan

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
10 mrt 2006
Berichten
29.875
Waarderingsscore
2.449
Punten
113
Gewoon in orde laten brengen door een prof

gas is geen speelgoed

bij volgende F28 proberen om deze er laten op te staan, niet resetten tot deze komt

 

succes
 
Lid geworden
15 aug 2020
Berichten
22
Waarderingsscore
2
Punten
3
Mario_ zei:
F29 is hetzelfde, maar dan uitval terwijl hij in bedrijf was.

Het is een gesloten toestel, haalt dus zijn lucht (zuurstof) niet uit de omgeving, maar via een kanaal naar buiten. 

Hoe is deze aan- afvoer aangesloten ? Appartementsblok ? 

Het is een appartementsblok het kanaal loopt door de schacht helemaal naar boven op het dak van het appartemntsblok.
 
Lid geworden
15 aug 2020
Berichten
22
Waarderingsscore
2
Punten
3
Wat kan het enigzins verklaren dat wanneer ik de deksel van de ketel eraf haal, dat die dan niet uitvalt? 
 

Mario_

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
19 dec 2014
Berichten
20.079
Waarderingsscore
6.647
Punten
113
Is het een dubbelwandige buis die door de gemeenschappelijke schouw loopt ? Neem eens een foto van ketel in zijn geheel
 
Lid geworden
15 aug 2020
Berichten
22
Waarderingsscore
2
Punten
3
Mario_ zei:
Is het een dubbelwandige buis die door de gemeenschappelijke schouw loopt ? Neem eens een foto van ketel in zijn geheel

Het is inderdaad een dubbelwandige buis, die door gemeenschappelijke schouw loopt. 
 

Bijlagen

  • img_20200815_202820.jpg
    img_20200815_202820.jpg
    205,5 KB · Weergaven: 3
  • img_20200815_191731.jpg
    img_20200815_191731.jpg
    259,6 KB · Weergaven: 3

Mario_

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
19 dec 2014
Berichten
20.079
Waarderingsscore
6.647
Punten
113
Ouder gebouw, heeft iedereen een gesloten ketel ? Welk materiaal van buis ? Bovenaan je ketel is de aanvoer links en afvoer rechts. Deze zijn beiden op dubbelwandige buis aangesloten ? ( Moeilijk te zien op foto) 

Uitlaatgassen van atmosferische ketels zijn warmer dan van gesloten ketels, daarom mogen die niet in een gemeenschappelijke schoorsteen lopen zonder aanpassingen. De afvoer kan beschadigd raken en de buitenste wand is de luchtaanvoer, de middelste de afvoer

Misschien wordt de luchttoevoer belemmert op momenten door ..... 

Het zou niet mogen dat hij geen probleem heeft met de kast open, want dat zou betekenen dat hij zijn lucht uit die ruimte neemt.
 
V

Verwijderd lid 172838

Guest
Boriq Wazilenski zei:
Mario_ zei:
Is het een dubbelwandige buis die door de gemeenschappelijke schouw loopt ? Neem eens een foto van ketel in zijn geheel

Het is inderdaad een dubbelwandige buis, die door gemeenschappelijke schouw loopt. 

kijk eens bovenaan de ketel hoe de afvoer/toevoer is aangesloten...

soms moet er met een adapter gewerkt worden daar toevoer en afvoer 2 aansluitingen zijn op de keterl.

maar dat zou de controleur toch moeten gezien hebben.
 
Blijf op de hoogte en schrijf je in voor 
onze nieuwsbrief
Bovenaan