Condensatieketel oververhit, installateur wil oplossen met bypass

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van Guy Denruyter
Lid vanaf: 02/06/2012
2 berichten

Beste forumleden,

Ik heb een vrij krachtige gaswandconsensatieketel (Weishaupt WTC-60A), voor warmte en warm water voor 3 appartementen.

De laatste tijd springt deze vaak op 'veiligheid' met de melding dat de keteltemperatuur te hoog is. Volgens de documentatie ligt dit aan te weinig keteldoorstroming.

Nu dacht ik dat een modulerende ketel (in dit geval naar het schijnt geen 'traploos modulerende ketel') toch verstandig genoeg is om zijn temperatuur bij te regelen naar gelang de vraag. Maar de installateur beweert dat er een bypass moet geïnstalleerd worden over de pomp. Nochtans is het het eerste jaar (ketel is minder dan 4 jaar oud) dat dit probleem zich zo fel voordoet.

Ik vind het sowieso al bizar dat in de zomer de chauffage-functie nog aanstaat, maar dat heb je blijkbaar met buitenvoelers (plotse temperatuurdrop van afgelopen dagen).

Heeft mijn installateur gelijk volgens jullie?

Reacties

afbeelding van pp1
Lid vanaf: 08/12/2010
180 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Bij zulke ketels is het steeds beter de ketel via een hydraulische evenwichtscollector aan de installatie aan te sluiten. Zodat het debiet door de ketel onafhankelijk wordt van het debiet wat door de installatie moet. Een bypass is te verwijden daar je zo de retourtemperatuur van de ketel steeds verhoogd wat onherroepelijk leidt tot een veel slechter rendament van je installatie.

Ook wordt er bij deze opstelling steeds de watertemperatuur geregelt naargelang de buitentemperatuur. Zodat men ook steeds de laagst mogelijke retourtemperatuur heeft zodat men steed een zo optimaal rendament heeft. Heeft niets te maken met het vermogen dat de installatie nodig heeft. Echter de ketel zal steeds zodanig moduleren dat hij de gewenste watertemperatuur vkant handhaven zonder de ketel steeds aan en uit te schakelen. De zomeruitschakeling zorgt ervoor dat de ketel op verwarming draait als het buiten te koud wordt.

afbeelding van tumpke
Lid vanaf: 20/05/2008
2025 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Bij installaties en ketels met een vermogen meer dan 40KW wordt altijd een evenwichtsfles aangeraden ...

afbeelding van Guy Denruyter
Lid vanaf: 02/06/2012
2 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Zo'n evenwichtsfles of evenwichtscollector, daar had ik nog niet van gehoord, alvast bedankt! Wat is dit precies? Is het een complexe taak (lees: dure grap) om dit aan de installatie toe te voegen?

De installatie heeft inderdaad een nogal groot vermogen (60 Kw dacht ik).

afbeelding van Guy Denruyter
Lid vanaf: 02/06/2012
2 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Zo'n evenwichtsfles of evenwichtscollector, daar had ik nog niet van gehoord, alvast bedankt! Wat is dit precies? Is het een complexe taak (lees: dure grap) om dit aan de installatie toe te voegen?

De installatie heeft inderdaad een nogal groot vermogen (60 Kw dacht ik).