Onze Buderus gasbrander hapert in volgende omstandigheden:

  • Als hij op winterstand staat (in zomerstand - dit is enkel voor warm water - dan heeft hij het niet)
  • En hij in "verlaagde modus" staat (de microcomputerschakelklok zet 's nachts de brander, mengklep 1&2 en de tapwaterverwarming in verlaagde modus)

Als ik hem 's nachts hoor haperen, dan zet ik hem tot de volgende ochtend in zomerstand. Momenteel gaat dit nog omdat het nog niet zo koud is, maar binnenkort zal dit lastig worden.

In onderstaand filmpje kan u hem zien haperen (dit was rond 3u snachts). Op het einde van een filmpje kan u ook zien dat ik hem in zomerstand zet, waarna het haperen ophoudt:
https://youtu.be/V8NcLsd_qLI

In het filmpje hieronder kan u zien wanneer ik hem de volgende ochtend verzet van winterstand naar zomerstand. Hier ziet u dat hij overdag (in normale modus) geen problemen heeft (of het is ons toch nog niet opgevallen):
https://youtu.be/7IMb3QavyNI

Onze verwarming bestaat uit volgende onderdelen:

  • Buderus HS 3220 S0 bedieningsmodule
  • Buderus G124X-28/TH brander
  • Buderus L160 vat
  • Aan de ketel zelf zijn er 2 pompen. 1 daarvan is onlangs vervangen door 1 met een schermpje en ik zag vorige keer ook dat deze pomp heel de tijd aan / uit sprong. In het filmpje van hierboven, gebeurde dit echter niet.
  • Op het gelijkvloers is er vloerverwarming en is er ook nog een pomp
  • Op de 1ste verdieping zijn er gewone radiatoren.

Heeft iemand enig idee wat er mis is?

Reacties

afbeelding van Lammy
Lid vanaf: 20/03/2010
1209 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Waarschijnlijk module M004 defect van een oude 3000-regeling 

module is nog verkrijgbaar maar kost €393 excl btw en plaatsing

kan enkel besteld worden via erkende Buderus installateur 

afbeelding van Mastakilla
Lid vanaf: 28/04/2011
72 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Bedankt om uw vermoeden te delen!

Ik zal eens proberen die module 2dehands of op het stort te vinden. Ik vermoed nl dat er al wel redelijk wat mensen dat type oude ketel hebben vervangen Wink

Als iemand een tip heeft van waar ik best kan zoeken? Op 2dehands.be vind ik hem momenteel niet direct (maar heb dat zelfde bedieningspaneel al wel in het verleden op 2dehands.be gezien)

Waar doen installateurs de afgebroken installaties naar toe? Het stort? Houden ze het zelf bij voor stukken?

afbeelding van Lammy
Lid vanaf: 20/03/2010
1209 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Pfffff ... 2de hands  zal altijd risico zijn .  De reden waarom mensen vervanging doen is meestal reden defecte regelkast . Toestel heeft zijn ouderdom ...

afbeelding van Mastakilla
Lid vanaf: 28/04/2011
72 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Dat het toestel zijn ouderdom heeft, is voor mij ook exact de reden waarom ik er liever geen grote investeringen meer in doe. Ik veronderstel dat er eveneens genoeg mensen zijn, die hun perfect functionerende ketel vervangen door een zuiniger model, als bv hun pomp stuk is.

Of zelfs als er niets stuk is, gewoon om een zuiniger model te hebben...

Vorig jaar stond ik zelf ook voor die optie. Ofwel een kleine 500 euro betalen om een pomp te laten vervangen, ofwel een volledig nieuwe installatie plaatsen. Uiteindelijk heb ik toen 2dehands een pomp voor 70 euro gekocht en zelf geplaatst...

afbeelding van Mastakilla
Lid vanaf: 28/04/2011
72 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Weet iemand trouwens wat er meestal aan zo'n M004 module stuk gaat? Is het misschien gewoon een slecht contact en een kwestie van  een soldeerpunt opnieuw aanbrengen?

afbeelding van Mastakilla
Lid vanaf: 28/04/2011
72 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

https://www.benl.ebay.be/sch/sis.html?_nkw=Buderus%20Modul%20M004%20Kess...

Op ebay vind ik er trouwens enkele voor minder dan 100 euro (zelfs met 2 jaar garantie), maar dan kan ik best zeker weten dat het aan die M004 module ligt, vooraleer ik er 1 koop (weet niet of je ze nl eenvoudig kan retourneren)

afbeelding van Lammy
Lid vanaf: 20/03/2010
1209 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

En jij denkt dat je een 2de hands gaat kunnen terugsturen die je bij een particulier in Duitsland aankoopt ?? 2jaar garantie ? Op wisselstukken is er max 1jaar garantie bij plaatsing door erkende vakman .

 

wat houdt u tegen om de gok te wagen en er eentje 2de hands aan te kopen in Duitsland ?

ge kunt door een erkende vakman ook een nieuwe schakelkast laten plaatsen . Buderus heeft hiervoor een MC110 retrofitkit . Deze kan standaard 1cv-kring aansturen maar kan je uitbreiden met MM100-modules tot 4 cv-kringen 

afbeelding van Mastakilla
Lid vanaf: 28/04/2011
72 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ik heb zonet met mijn nonkel de weerstand van de sensors (buitenvoeler, gasbrander sensor en watervat sensor) uitgemeten (Buderus heeft me de correcte waarden doorgestuurd). Alle sensors lijken in orde...

Nadien de M004 module eruit gehaald, proper gespoten met contact spray, alle printplaten en contacten nagekeken en verder proberen proper te maken.

Dan de module er terug ingestoken en alles terug aangezet en tada... De pomp begon aan/uit te springen (overdag!)

Mijn nonkel was er vrij zeker van dat het een relais was die zo klikte, dus we hebben de M004 er weer uit gehaald, het doorzichtige plastiek dekseltje van de aangeduidde relais opengemaakt en de relais ook met contactspray en perslucht proper gemaakt. Dan alles weer dicht...

Toen we hem weer aanzetten, werkte hij normaal. Ik ben benieuwd of dit komende nacht ook nog gaat zijn Smile

Mijn nonkel zei wel dat, als het de relais was en het is nu opgelost, dat die dan waarschijnlijk binnenkort terug zal gaan haperen. Dus ik denk dat ik binnenkort wel ff die relais moet vervangen.

Weet iemand toevallig welk type dit is?

afbeelding van Lammy
Lid vanaf: 20/03/2010
1209 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Relais is geen onderdeel bij Buderus , is altijd de complete module ... 

afbeelding van Tom DV
Lid vanaf: 29/08/2009
1438 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Als het aan de relais zou liggen kan je wel iets passend vinden bij Aitec in Heverlee denk ik.

 

 

 

afbeelding van D I Y
Lid vanaf: 12/08/2013
9726 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Gewoon de verlaagde modus  uitschakelen is te simpel als oplossing vermoed ik?

Aan bovenstaande uitspraken kunnen geen rechten ontleend worden.blum
Regio: Roeselare-Kortrijk

afbeelding van Mastakilla
Lid vanaf: 28/04/2011
72 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

D I Y schreef:

Gewoon de verlaagde modus  uitschakelen is te simpel als oplossing vermoed ik?

Hoewel ik dit niet als een langere-termijn-oplossing zie (ik veronderstel dat dit nl wel wat meer zal verbruiken?), is dit misschien wel een goede tijdelijke oplossing. Het lijkt me iig eenvoudiger dan iedere avond / morgend er aan te denken om hem manueel op zomer/winter stand te zetten Smile

Tom DV schreef:

Als het aan de relais zou liggen kan je wel iets passend vinden bij Aitec in Heverlee denk ik

Niet echt in de buurt (noorden van Antwerpen zou ideaal zijn) maar toch bedankt voor al 1 adresje te geven!

Lammy schreef:

Relais is geen onderdeel bij Buderus , is altijd de complete module ... 

Ik veronderstelde ook niet dat het een "Buderus-relais" zou zijn Wink

afbeelding van Lammy
Lid vanaf: 20/03/2010
1209 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Een 3000-regeling heeft al flink wat jaren op de teller ... dat je dit nog op lange termijn wil zien ? Best eens nadenken over vervangen naar een zuiniger en condenserende oplossing 

afbeelding van Mastakilla
Lid vanaf: 28/04/2011
72 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Dat heb ik inderdaad vorig jaar ook overwogen...

Toen bleek echter dat het rendement nog vrij ok was (94,2%) en toen werd mij tussen de lijnen door verteld dat zolang mijn Buderus goed blijft werken en niet teveel kosten heeft, dat ik best nog wel mee verder kan.

Een nieuwe ketel is nl sowieso na 15 jaar stuk, terwijl zo'n oude Buderus, als die van ons, potentieel veel langer kan blijven werken...

Nu als er problemen, zoals dit, blijven gebeuren, dan zal ik inderdaad opnieuw overwegen hem toch al te vervangen.

Ps: Vanacht heeft hij weer zitten aan/uit schakelen, dus het probleem met de relais is ook niet tijdelijk opgelost...

Zal binnenkort de module er nog eens uithalen om wat betere fotos van die relais te trekken...

afbeelding van D I Y
Lid vanaf: 12/08/2013
9726 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Wat het relais betreft: je kan het typenummer dat op de behuizing gedrukt is eens ingeven op conrad.be. Desolderen en solderen is wel een kunde die je onder de knie moet hebben (met het juiste gerief natuurlijk ook).

Aan bovenstaande uitspraken kunnen geen rechten ontleend worden.blum
Regio: Roeselare-Kortrijk