We hebben intussen zo'n anderhalf jaar onze Daikin Altherma ERLQ008 in gebruik. Tot nu toe geen klagen over, maar het is me al enkele keren opgevallen dat het extern tapwatervat met zijn interne weerstand aan het verwarmen is in plaats van met de warmtepomp. Ik kan er zelf geen verklaring voor vinden (desinfectie is niet bezig, ingestelde temperatuur is 48 °C, geen warmtevraag voor de ruimte...)

Iemand een idee hoe dit komt? In de handleiding kan ik niet meteen iets relevants vinden.

In bijlage enkele foto's van de instellingen ter verduidelijking.

Reacties

afbeelding van Wim_V
Lid vanaf: 28/06/2013
22 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Niemand een idee? 

 

Meestal gaat het opwarmen via de warmtepomp, maar soms is ineens de weerstand weer ingeschakeld. 

afbeelding van ToToA
Lid vanaf: 18/03/2016
179 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ik heb mijn installateur ooit eens horen zeggen dat het tapwater met de warmtepomp maar tot 45gr ging.

Van 45 naar 48 deed hij dan met de boosterweerstand.

 

Maar of dit ook daadwerkelijk klopt weet ik niet...

Ik was niet echt onder de indruk van de kennis over de instelling die de installateur had.. crazy

afbeelding van Wim_V
Lid vanaf: 28/06/2013
22 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

48°C zou geen probleem mogen zijn. Meestal warmt hij ook gewoon volledig op met de warmtepomp.

 

Het lijkt alsof soms de vloerverwarming voorrang krijgt, terwijl het normaal steeds omgekeerd is. 

 

Is het ergens in te stellen dat de weerstand enkel voor desinfectie gebruikt kan worden? 

 

Het huis is goed geïsoleerd en heeft veel thermische massa. Het is dus geen probleem dat de vvw enkele uren onderbroken wordt voor productie sww.