Bodem/water warmtepomp

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van nickdd
Lid vanaf: 01/02/2013
400 berichten

Hallo,

In de nieuwbouwwoning komt ook een bodem/water warmtepomp, 8 kW nodig voor de vloerverwarming als hoofdverwarming zowel boven als beneden en als sanitair warm water (boiler van 300 a 400 L).
Mijn voorkeur gaat uit naar een niet-modulerende pomp met scrollcompressor, meer en meer standaard en een buffervat de mogelijkheid tot passieve koeling.
Ik heb een 4-tal warmtepompen die me wel wat lijken:

  1. Vaillant Flexotherm Exclusive VWF 87/4 S1  (COP 5.1 bij B0/W35)
  2. Viessmann Vitocal 300-G BWC 301.B08 (COP 4.71 bij B0/W35)
  3. NIBE F1145-8 PC (COP 4.68)
  4. Weishaupt S 11 IDT-2 (COP 5.00)

Ik weet dat het minstens zo belangrijk is dat de bron en vvw goed gedimensioneerd moet zijn en het belang van de installateur en dergelijke.
Maar nu ben ik vooral op zoek naar ervaringen met deze merken.
Liefst zou ik zoveel mogelijk zelf uitvoeren, ik heb niet direct nood aan een "vaste" verwarmingsman.
Zoals ik de merken nu aanvoel.
Vaillant
Positioneert zich eerder als degelijk instapproduct.
Een aantal firma's steken dit ook in hun basisaanbod. 
Qua specificatie ziet de Flexotherm er goed uit, qua COP.
Alleen is de vraag of dat ook zo in de praktijk zal zijn.

- Viessmann: 
claimt altijd top te zijn.
Maar is dat ook zo voor hun bodem/water warmtepompen. 
COP is ook gemiddeld.

Nibe: 
Fins bedrijf dat enkel warmtepompen maakt.
Ik ken 2 firma's die beide met Vaillant en Nibe werken, waarbij Nibe dan voor de niet-instap projecten gebruikt wordt.
Ik zie echter een lagere COP, maar nog steeds gemiddeld.
Vraag me af wat er beter aan is.

Weishaupt: 
Lijken een stuk duurder te zijn.
Maar claimen hydraulisch top te zijn en hebben vooral in de grotere installaties veel pompen lopen.
Voor de eerste 3 denk ik wel dat ik als zelfbouwer het grootste deel kan doen. 
Voor Vaillant eventueel via Sack waar ze ook iemand van Vaillant sturen voor de indienststelling.

Heeft er toevallig iemand een link naar een of andere testsite waar deze pompen in reële omstandigheden getest worden?
Benieuwd naar jullie ervaringen met deze merken of toch in het bijzonder hun warmtepompen.
Alvast bedankt.
Groeten,

Nick

Reacties

afbeelding van de mario
Lid vanaf: 30/08/2008
4734 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Het opgenomen vermogen ken je alleen correct mer een kWh teller. Die bijplaatsen is altijd een leuke optie.

Afgegeven vermogen kan je ook bepalen. Je kent vertrek en retour, je kent het debiet dus heb je argegeven vermogen.

afbeelding van invis
Lid vanaf: 07/01/2018
108 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Bedankt voor het antwoord!

afbeelding van nickdd
Lid vanaf: 01/02/2013
400 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

de mario schreef: Het opgenomen vermogen ken je alleen correct mer een kWh teller. Die bijplaatsen is altijd een leuke optie. Afgegeven vermogen kan je ook bepalen. Je kent vertrek en retour, je kent het debiet dus heb je argegeven vermogen.

Vandaag eindelijk nog eens kunnen kijken:

de optionele nibe flowmeter geeft in de software dus aan hoeveel kWh er naar CV en naar SWW gaat.

Afgelopen week heb ik per dag het aantal kWh aan verwarming genoteerd en de gemiddelde buitentemperatuur.

Het elektrisch verbruik heb ik een weekje via een een eenvoudige energiemeter opgevolgd. 

Voorlopig lijkt alles ok:
- mijn dagelijkse warmtebehoefte klopt quasi met mijn theoritische warmteverliesberekening (WTCB sheet) => hoera

- het opgenomen elektrisch vermogen van de warmtepomp is 5,5 keer minder dan opgewekte energie. Dus toch een mooie COP de afgelopen week.

 

hang momenteel nog op de werfkast, dus later komt er een degelijke kWh teller en logging.

 

 

 

afbeelding van Donat
Lid vanaf: 27/08/2007
1096 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ben ook benieuwd naar cop combinatie vvw+sww. (Ook alhangt dit sterk af van gebruiker specifieke afname sww)

 

afbeelding van nickdd
Lid vanaf: 01/02/2013
400 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Donat schreef:

Ben ook benieuwd naar cop combinatie vvw+sww. (Ook alhangt dit sterk af van gebruiker specifieke afname sww)

 

Ik moet de waterleiding van de boiler nog aansluiten, dus daar heb ik nog geen cijfers van. Ik denk dat ik de boiler maar tot iets van 45 graden ga opwarmen. In de keuken hebben we toch een quooker staan en in de badkamers heb ik geen nood aan echt heet water.

De warmtepomp geeft ook aan hoeveel kWh naar SWW gaat, maar het meten van elektrisch verbruik is voor de gehele warmtepomp. Ik zal dus later zelf moeten gaan bijhouden wanneer hij tussen cv/sww schakelt om een aparte COP voor cv/svv te kunnen berekenen.

Zal dus nog wel even duren Smile