Alpex vloerverwarming toevoer en retour

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van BM96
Lid vanaf: 08/03/2017
67 berichten

Beste,

We zijn bezig met de alpex leidingen te trekken naar de plaats waar later de collectoren komen van de vloerverwarming boven en beneden.
Nadat de pur gespoten is, sluit ik dan de alpex aan de collector en leg ik de vloerverwarming.

De sanitairwinkel waar ik alles heb gekocht heeft een tekening (zie bijlage) gestuurd hoe ik alles moet aansluiten.
Echter wil ik liever met een T-stuk werken, zodat ik naar de collector boven kan en naar de collector beneden. Zo is het makkelijk om later indien nodig werken uit te voeren als de collector kapot is en men heeft op de andere verdieping graag nog water gehad.

Mag ik dit principe toepassen voor de vloerverwarming?
Dus ik leg een aanvoerleiding vanaan de collector beneden naar boven, dan een T-stuk, verder naar de collector boven en naar de ketel.
Zelfde voor retour.

Ik kan namelijk niet met een alpex van 32 van de onderste collector naar de bovenste gaan (ventilatie, afvoeren, .. dienen dan gekruist te worden).
Een gat boren van de bovenste naar de onderste was een oplossing, maar dit is ook niet meer mogelijk daar het al gepleisterd is.
Ik heb wel een technische schacht waar ik doorkan en naar de ketel, maar niet naar de collector vvw boven.
 

image001.jpg

Reacties

afbeelding van BM96
Lid vanaf: 08/03/2017
67 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

ter verduidelijking een aanpassing met lichtblauw en donkerrood op de vvw collectoren hoe ik het zou willen doen, als dat goed is?

afbeelding van jan 007
Lid vanaf: 16/11/2018
727 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

ja kan perfect zo

als je het nieuwe rode T stuk nog iets meer naar rechts plaatst ben je die kruising warm/koud op gelijkvloers ook kwijt,( maar ken de reeele situatie niet dus weet niet waar je plaats hebt)

waarom retourleiding van gelijkvloers warm water terug naar ketel?? ga je warm water constant laten circuleren? zou ik niet doen, grote enegieverspilling , wel comfort natuurlijk

 

afbeelding van bouw vrouw
Lid vanaf: 23/10/2015
446 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Kan perfect zo.

Moet de plakker niet terugkomen om de vensterbanken af te werken? Dan kan je ook de boorgaten laten bijwerken als nodig.

En als je de kraan onder de magneetfilter onder de T splitsing steekt kan je de kraan van het expansievat weglaten.

 

Met beluchter bedoel je waarschijnlijk microbellenontluchter? Anders heeft dat expansievat niet veel nut.