• Pesticiden kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid en voor de natuur. Beter is om preventief te werken door geen pesticiden te gebruiken om groen en verhardingen te onderhouden. Een tuin zonder pesticiden is perfect mogelijk. Op de website Mijn gifvrije tuin vindt u tips en ideeën voor een stadstuin, een grote tuin, een moestuin of een speeltuin.
    Hou er rekening mee de héél wat pesticiden enkel nog door professionelen met Fytolicentie mogen gebruikt worden!

Aansluiten Nest 3e generatie

Lid geworden
6 jan 2018
Berichten
6
Waarderingsscore
0
Punten
0
Hallo,

Ik heb een nest thermostaat gekocht en wou deze op onze ACV prestige excellence MK3 NG ketel aansluiten. Het is echter veel ingewikkelder dan ik zelf had verwacht. Ik heb ACV een mail verzonden en blijkbaar zou onze ketel niet Opentherm zijn. De Firma die het huis gebouwd heeft (nieuwbouw van 2015) had een Honeywell CM900 thermostaat voorzien, waardoor we er van uit gingen dat dit wel opentherm moest zijn, aangezien dit een ander merk is dan de ketel. 

Op de kabels die verbonden staan met de thermostaat staat 42V. Hieronder de foto:

24g53di.jpg


Aan de ketel komen deze kabels binnen op de 2 linkse connecties. We hebben echter geen idee hoe we de heatlink moeten aansluiten. We willen voorkomen dat het moederbord zonder stroom valt wanneer de nest thermostaat het signaal geeft dat de verwarming uit moet. Dan zou het snel kapot gaan. Ook hadden we onze bedenkingen dat het warm water zou wegvallen, indien de verwarming uit staat. Hoe zouden jullie dit aanpakken? Ik had de nest gekocht voor 169 euro en ik was niet vanplan om een installateur te laten langskomen die nog eens evenveel zou aanrekenen. Ze antwoorden trouwens niet eens op mijn offerte aanvragen. 

Technische fiche van onze ketel:

 

2ptc77a.png


 


Volgens instructies van nest:

 

uv6zb.png


 

Ik hoop dat ik voldoende info geef. Ik ben niet helemaal vertrouwd met deze materie.

 

Alvast bedankt. 
 

janus wago

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
5 dec 2009
Berichten
14.865
Waarderingsscore
2.229
Punten
113
Je thermostaat is gewoon een schakelaar.

Neem 5 en 6 om je ketel aan te sluiten
 
Lid geworden
20 mrt 2010
Berichten
1.292
Waarderingsscore
7
Punten
0
Neem maar contact op met de TD van Nest ... het is hun probleem en niet dat van een ketelfabrikant om dit te laten werken ... hou het op merkgebonden thermostaten vd ketelfabrikant ... is nog altijd het zuinigst stoken !
Nest is 100% dochter van GOOGLE ... geen tekening nodig wat hun bedoeling is !
 
Lid geworden
12 mrt 2006
Berichten
8.685
Waarderingsscore
6
Punten
0
Grum zei:
Ik heb een nest thermostaat gekocht en wou deze op onze ACV prestige excellence MK3 NG ketel aansluiten. Het is echter veel ingewikkelder dan ik zelf had verwacht. Ik heb ACV een mail verzonden en blijkbaar zou onze ketel niet Opentherm zijn.

Dan zal u de Nest moeten aansluiten zoals uw huidige thermostaat, nl. als eenvoudige aan/uit thermostaat.
De Firma die het huis gebouwd heeft (nieuwbouw van 2015) had een Honeywell CM900 thermostaat voorzien, waardoor we er van uit gingen dat dit wel opentherm moest zijn, aangezien dit een ander merk is dan de ketel.

Uw huidige thermostaat (model CMT907A ipv CM900) is een gewone aan/uit thermostaat.
Aan de ketel komen deze kabels binnen op de 2 linkse connecties.

Welke "2 linkse connecties"?
We hebben echter geen idee hoe we de heatlink moeten aansluiten.
Ik ben niet helemaal vertrouwd met deze materie.

Waarom er dan zelf aan beginnen?

 

Sluit de Heatlink aan als volgt:
  • klem 2 van de Heatlink op de klem van de ketel waarop nu de blauwe van de thermostaat aangesloten is
  • klem 3 van de Heatlink op de klem van de ketel waarop nu de bruine van de thermostaat aangesloten is

Voorzie de heatlink van 230V voedingsspanning.

PS: ik geef wel geen garanties
wink_smile.png
 
Lid geworden
6 jan 2018
Berichten
6
Waarderingsscore
0
Punten
0
Neem maar contact op met de TD van Nest ... het is hun probleem en niet dat van een ketelfabrikant om dit te laten werken ... hou het op merkgebonden thermostaten vd ketelfabrikant ... is nog altijd het zuinigst stoken !
Nest is 100% dochter van GOOGLE ... geen tekening nodig wat hun bedoeling is !

 Het jammere was dat de firma van ons huis (sleutel aan de deur zoals ze zeggen) zelf geen merkgebonden thermostaat heeft voorzien. En je zal mij doodschieten, maar ik ben wel fan van Google. Ik weet dat ze een oneindige honger hebben naar privacy gegevens. Maar we hebben zelf google home in huis en daar ben ik zeer tevreden van. 

 
Welke "2 linkse connecties"?

Sorry voor mijn slechte woordkeuzes. Ik ben verpleegkundige en geen elektricien
teeth_smile.png
. Met de 2 linkse connecties bedoelde ik dat de kabels van de thermostaat toekomen in poort 1 en poort 2 (als het woord 'poort' al een goede benaming is).  

 
Waarom er dan zelf aan beginnen?

De voornaamste reden is de kost. Ik heb de thermostaat aangekocht in een goede aanbieding en zie het niet zitten om de prijs te laten verdubbelen, doordat er een installateur moet langskomen. De vader van mijn vriendin is technieker van beroep en helpt mij graag met aansluiten, dus reken ik daar wat op. Alleen geraakte we er toch niet uit. 

 
 

Sluit de Heatlink aan als volgt:

klem 2 van de Heatlink op de klem van de ketel waarop nu de blauwe van de thermostaat aangesloten is
klem 3 van de Heatlink op de klem van de ketel waarop nu de bruine van de thermostaat aangesloten is

Voorzie de heatlink van 230V voedingsspanning.

PS: ik geef wel geen garanties  [wink]

Ik heb dit doorgegeven naar de vader van mijn vriendin en hij gaat op het werk kabels voorbereiden om deze opstelling te maken. Hij had blijkbaar een gelijkaardige opstelling voor ogen, alleen was hij er ook niet zeker van. Alvast bedankt. Zolang we het kunnen testen zonder het moederbord of de thermostaat te beschadigen, ben ik al zeer opgelucht.

 
 
Lid geworden
12 mrt 2006
Berichten
8.685
Waarderingsscore
6
Punten
0
Grum zei:
Welke "2 linkse connecties"?

Sorry voor mijn slechte woordkeuzes. Ik ben verpleegkundige en geen elektricien
teeth_smile.png
. Met de 2 linkse connecties bedoelde ik dat de kabels van de thermostaat toekomen in poort 1 en poort 2 (als het woord 'poort' al een goede benaming is).  

Hier wordt ik ook niet wijzer van.
Sluit de Heatlink aan als volgt:

klem 2 van de Heatlink op de klem van de ketel waarop nu de blauwe van de thermostaat aangesloten is
klem 3 van de Heatlink op de klem van de ketel waarop nu de bruine van de thermostaat aangesloten is

Voorzie de heatlink van 230V voedingsspanning.

PS: ik geef wel geen garanties  [wink]

Ik heb dit doorgegeven naar de vader van mijn vriendin en hij gaat op het werk kabels voorbereiden om deze opstelling te maken. Hij had blijkbaar een gelijkaardige opstelling voor ogen, alleen was hij er ook niet zeker van. Alvast bedankt. Zolang we het kunnen testen zonder het moederbord of de thermostaat te beschadigen, ben ik al zeer opgelucht.

Maar uiteindelijk zal je toch een "live" test moeten doen.

Succes!
 

janus wago

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
5 dec 2009
Berichten
14.865
Waarderingsscore
2.229
Punten
113
Euh Gery op klem 2 staat wel 230V !

Terwijl de oude thermostaat gewoon een schakelaar was

Klem 5 en 6 gebruiken lijkt mij veiliger
wink_smile.png


 
 
Lid geworden
6 jan 2018
Berichten
6
Waarderingsscore
0
Punten
0
Euh Gery op klem 2 staat wel 230V !

Terwijl de oude thermostaat gewoon een schakelaar was

Klem 5 en 6 gebruiken lijkt mij veiliger  [wink]

 Bedoel je klem 2 waar één van de kabels van de thermostaat toekomen in de ketel? Zoja, daar hebben we het gemeten en kwamen we op 42V. OF ik begrijp het niet helemaal? 
tongue_smile.png
 
Lid geworden
12 mrt 2006
Berichten
8.685
Waarderingsscore
6
Punten
0
Grum zei:
Euh Gery op klem 2 staat wel 230V !

Terwijl de oude thermostaat gewoon een schakelaar was

Klem 5 en 6 gebruiken lijkt mij veiliger  [wink]

 Bedoel je klem 2 waar één van de kabels van de thermostaat toekomen in de ketel? Zoja, daar hebben we het gemeten en kwamen we op 42V. OF ik begrijp het niet helemaal? 
tongue_smile.png

Klem 2 van de heatlink.
 
Lid geworden
6 jan 2018
Berichten
6
Waarderingsscore
0
Punten
0
Ondertussen heeft de installateur van onze verwarming ook terug gemailt. Zij beweren dat de combinatie van een Nest een een modulerende ketel zoals ons niet optimaal is en dat ze dat dus ook niet willen installeren. Wat is jullie mening over deze reactie? Ik heb al terug gemailt met de vraag dat ze zich verduidelijken.
 

janus wago

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
5 dec 2009
Berichten
14.865
Waarderingsscore
2.229
Punten
113
Je oude thermostaat is gewoon een schakelaar en je sluit de NEST ook als schakelaar aan.

Ik zie daar geen probleem in.
 

Mario_

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
19 dec 2014
Berichten
20.141
Waarderingsscore
6.695
Punten
113
Ik zou toch ook een merkgebonden modulerende thermostaat kiezen.
 
Lid geworden
6 jan 2018
Berichten
6
Waarderingsscore
0
Punten
0
Bedankt al voor de reacties tot nu toe, dit is echt een topforum :)

Ik hoor (niet van jullie) zoveel tegenstrijdigheden. De fabrikant van onze ketel zegt dat de ketel kan blijven moduleren met een nest, zolang er een buitenvoeler is. En de installateur zegt dan weer dat dit niet mogelijk is. Ook de nest pro installateur zegt dat de modulerende eigenschap weg valt, maar dat dit in zijn ogen niet erg is?

Zoals ik het nu dus begrijp van jullie was moduleren nooit mogelijk vanwege onze honeywell aan/uit schakelaar en heb ik toch wel baat met een nest thermostaat. En als ik wel modulatie wil, moet ik een thermostaat van ACV kopen. Waarom dat de installateur dat niet meteen geplaatst heeft bij de bouw van het huis vind ik wel straf.
 

Nu7s

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
19 aug 2011
Berichten
8.396
Waarderingsscore
354
Punten
83
Als je nu je huidige thermostaat (AAN/UIT) vervangt door eender welke generatie Nest en hem aansluit als (AAN/UIT) verlies je geen functionaliteit. Het kan inderdaad zijn dat de ketel moduleert, zelfs met een AAN/UIT thermostaat. Je huidige thermostaat vervangen door een NEST zal dus geen probleem opleveren.

Heeft je ketel echter een merkgebonden thermostaat nodig om te moduleren, dan zal hij tot nu toe nog niet gemoduleerd hebben, wat zeer jammer is. Kan je op de display van de ketel niet afleiden of hij moduleerd? Geen instelling die procentueel toont hoeveel hij stookt/rondpompt?
 
Lid geworden
12 mrt 2006
Berichten
8.685
Waarderingsscore
6
Punten
0
Grum zei:
Ondertussen heeft de installateur van onze verwarming ook terug gemailt. Zij beweren dat de combinatie van een Nest een een modulerende ketel zoals ons niet optimaal is en dat ze dat dus ook niet willen installeren. Wat is jullie mening over deze reactie? Ik heb al terug gemailt met de vraag dat ze zich verduidelijken.

Dat geldt ook voor de huidige thermostaat, dus drogreden.
 
Lid geworden
6 jan 2018
Berichten
6
Waarderingsscore
0
Punten
0
Echt een dikke merci aan iedereen hier. Vandaag hebben we de nest geïnstalleerd en alles werkt perfect :) 
 
Lid geworden
20 mrt 2010
Berichten
1.292
Waarderingsscore
7
Punten
0
Normale reactie vd installateur ... als hij niet achter een product staat moet hij dit nuet plaatsen ... je hebt hem ook niet via hem gekocht dus staat hij vrij dit te weigeren
 

Mario_

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
19 dec 2014
Berichten
20.141
Waarderingsscore
6.695
Punten
113
Idd, stel dag je hem installeert en het werkt niet zoals het moet....
 