Hi,

 

Ik heb mij ventilatiesysteem zelf geplaatst en ik heb ook een Comfoconnect LAN C. 

Alles werkt naar behoren maar ik heb nog een aantal vragen mbt de instellingen.

- Automatische Bypass

Gisteren avond was de retourlucht 26.1gr, de afvoerlucht 25.9 , de buitenlucht 23.7 en de toevoerlucht 24.2

De Bypass stond op status 100%.. Hoe komt dat mijn toevoerlucht toch nog 0.5gr verhoogt?

Verder heb ik het gevoel dat de automatische bypass niet op logische manier schakeld.

Soms is de buitentemp lager als binnen en toch staat de automatische bypass toch op 0%? ( als het zomer is)

 

- Automatische Sensorventilatie.

Als ik via geavanceerd de automatische sensorventielatie van temperatuur passief op alleen auto zet gaat het debiet steeds hoger en hoger.

Tot het maximale. Maar ik krijg het debiet op geen enkele manier terug laag. niet via app, niet via toestel.

Ik moet dan de stekker uittrekken voor het terug in orde is.

 

Hoe kan ik dit correct instellen?

 

Versie R1.5.2

Gateway U1.1.10

Hoe zou ik alles kunnen updaten?

 

 