Warm in huis, extra extractor bovenop ventilatiesysteem C?

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van vincent73
Lid vanaf: 16/08/2009
76 berichten

We wonen in een OB uit 2011, drie verdiepingen. Ventilatie: C, Renson Healthbox 1. We hebben duidelijk teveel glas, en het huis warmt dus snel op bij weer zoals nu. Er is een (vanzelfsprekend) temperatuursverschil op de verdiepingen. Bvb

  • Gelijkvloers 26graden
  • Eerste verdieping 29 graden
  • Tweede verdieping 30+

Wat ik 's nachts soms doe is de Healthbox op maximum laten draaien om koude lucht binnen te krijgen / warme af te voeren. Die max stand is op de Healthbox max 2u. Mogelijk heeft dit niet zoveel effect, en koelt het eerder af door afkoeling muren e.d.

Ik ben aan het denken om een extra ventilatieunit te plaatsen met een deftig debiet bvb. 500m³/h. Ik zou die op zolder zetten en daar op één plaats dus warme lucht "wegtrekken". Ik heb trouwens twee open trappen. Afvoer naar buiten dus via muurdoorvoer. Bedoeling is dat te laten draaien van bvb. 22u tot 6u.

Heeft dat eigenlijk zin? smiley Iemand die zoiets al geimplementeerd heeft?

Groeten

Vincent

Reacties

afbeelding van Qacino
Lid vanaf: 11/01/2019
157 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Volgens mij wel, 

Principe van free-cooling en wordt wel vaker toegepast.

Fatsoenlijke ventilatie D units hebben een By-pass op hun warmtewisselaar voor exact deze reden. 

 

Ik zou echter de luchtdebiet eens opbouwen om te zien welk akoestisch discomfort je kan krijgen, alsook eventueel tocht.  Want je trekt wel een extra 500m³/h bovenop uw ventilatie C unit door dezelfde roosters.
Oftewel een raam of 2-3 ook op kip zetten en dan aanzetten zodat uw openingen groter worden, alsook uw spreiding beter zal zijn. 

afbeelding van vincent73
Lid vanaf: 16/08/2009
76 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ja klopt, het geluid daar maak ik me het meeste zorgen over. De afvoer is ook dezelfde als die van de healthbox, maar dat is een rechte PVC 200mm buis van 1.5m lang, direct naar buiten, dat denk ik dat wel ok is.

 

Moest ik voor dit systeem gaan dan laat ik hier nog wel weten hoe ongelofelijk koel mijn huis nu is uhum wink

afbeelding van Nu7s
Lid vanaf: 19/08/2011
7080 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ik heb ook een Renson Healthbox (wel v2) in combinatie met de touch interface. Ik kan die stand veel langer dan 2u aanhouden. 

Als je weet waardoor de woning opwarmt, waarom pak je dat niet aan? Screens, een zonnedoek, een boom, ...

Heb je een algemene vraag? Stel ze via het forum, niet via privébericht!

afbeelding van vincent73
Lid vanaf: 16/08/2009
76 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Nu7s schreef:

Ik heb ook een Renson Healthbox (wel v2) in combinatie met de touch interface. Ik kan die stand veel langer dan 2u aanhouden. 

Als je weet waardoor de woning opwarmt, waarom pak je dat niet aan? Screens, een zonnedoek, een boom, ...

 

De Healthbox v1 kan dat dus helaas niet, is nieuwe feature vanaf v2. Doet dat veel voor jou die 8u ventileren? Als je dit kan vergelijken met bvb. een keer dat je het niet gedaan hebt.

 

Ter info: ik heb al screens op alle ramen op Zuid en West. Het is niet voldoende. Ik heb gewoon belachelijk veel glas (60m² ofzo), en het is natuurlijk te laat om daar nog veel aan te veranderen. Het leek een goed plan, op plan.

afbeelding van Nu7s
Lid vanaf: 19/08/2011
7080 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ik vind persoonlijk niet dat snachts ventileren een gigantisch verschil maakt. Het helpt natuurlijk wel als er buiten geen wind zit.

Heb je een algemene vraag? Stel ze via het forum, niet via privébericht!

afbeelding van 11221
Lid vanaf: 06/09/2015
1120 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Heb dat hier ook al geprobeerd, hoogste stand toen het paar dagen geleden nog 10gr was snachts. Effect verwaarloosbaar.

Die debieten zijn gewoon onvoldoende om enig effect te hebben.

 

Wat helpt wel (wel wachten tot het buiten kouder is dan binnen):

Ramen open zetten op gv, verdiep en veluxen op zolder.

Dit geeft op een nacht tijd effectieve afkoeling van de massa, maar verwacht daar ook geen wonderen van.

 

Zoals aangehaald: vereiste 1 is maximaal zon BUITENkant tegen houden.

 

Hier 23,6 gv tot 23,9 op zolder.

afbeelding van bouw vrouw
Lid vanaf: 23/10/2015
497 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Als je een dampkap hebt die rechtstreeks naar buiten gaat zet die aan gedurende de nacht. Dat is in de orde grote van 450m3/h. Je kan het verschil eens voelen voor dat je zotte kosten gaat doen.

Ik zou ook een dampkap ventilator hangen in plaats van een ventilatietoestel. Kwestie van prijs.

afbeelding van stefan
Lid vanaf: 10/03/2006
26329 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

450m³/h is nog altijd heel weinig tov een aantal goed gekozen ramen openzetten!

 

1 raam boven en 1 raam beneden zorgen in vele gevallen voor een goede afvoer van warmte in de nacht

afbeelding van Tommie1
Lid vanaf: 15/04/2011
4504 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Je test is natuurlijk sterk afhankelijk van de temperatuur 's nachts. 

Vooral tussen 3 en 6uur 's morgens heb je de laagste temperaturen buiten, dus dat is het moment dat je moet verluchten. 

Sommige nachten koelt het niet onder de 20, dus dan is vrijwel alle moeite verloren. 

 

Ik zie op een dag boven de 30 de temperatuur binnen ca 1 graad stijgen als we overdag alles dicht houden. Op een koele nacht gaat die graad er terug af, maar niet als de temp boven de 20 blijft 's nachts. 

 

Ik zou eerder denken aan raamfolies en eventueel screens, daar ga je meer winst mee boeken dan met extra ventilatie, toch zeker als jij 30 graden haalt boven. 

En toch, een ventilator helemaal boven om die 30 graden buiten te blazen kan werken als je de lucht dan beneden ergens kunt aanzuigen. 

 

 

 

 

afbeelding van stefan
Lid vanaf: 10/03/2006
26329 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Folie is niet OK voor tussenseizoen , je verliest te veel zonnewarmte

afbeelding van VandeveldeM
Lid vanaf: 24/07/2017
42 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Typisch weer een huis met teveel glas en te weinig zonnewerende middelen. Het gevolg is dat het te warm wordt en dat het te traag afkoelt. En ook weeral typische houding: "Hoe kunnen we afkoelen". De oplossing in het te warm worden van uw woning zit in het buitenhouden van de zon door uw beglazing. Hetzij door screens, oversteken, zonneweringen, bomen, het is eender wat als je maar de zon kan buitenhouden in de warme maanden.