Vraag over AWW en filter

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van BartDG
Lid vanaf: 14/08/2008
1806 berichten

Beste allen,

 

Ik heb bij mijn nieuwbouw in 2009 geopteerd voor een systeem D ventilatie met aardwarmtewisselaar (AWW), de zogenaamde Canadese put.  Dit omdat de woning van in het begin al was voorzien om minstens laagenergetisch te worden, op het randje van passiefwoning zelfs. Indertijd haalde ik een E32, K22, maar ik weet niet meer wat dat vandaag nog voorstelt (ben ook al enkele jaren quasi niet meer erg actief op dit forum)

 

We zijn nu bijna 10 jaar verder en eigenlijk heeft gans dat ventilatiesysteem eigenlijk nooit goed gewerkt.  Sterker nog, als er ergens iets is waar ik niet tevreden van ben in mijn bouw, qua kosten/baten, dat is dit het wel.  In de woning hebben wij altijd een te lage luchtvochtigheid, zeker in de winter.  Vroeger sprak men dan van oplossingen als enthalpiewisselaard en extra luchtbevochtigers in de kanalen, maar ik heb dat nooit willen doen omdat ik er niet van overtuigd was dat de oplossing beter zou zijn dan de kwaal (veroorzaken die luchtbevochtigers geen schimmels in de buizen etc...)

Dat was nog niet het ergste: het meest dramatische qua installatie was de aardwarmtewisselaar .  Die ventilatie werd aangekocht bij de firma Stroomop in Kuurne, maar die hebben na enkele jaren het onderdeel ventilatie volledig uit hun aanbod geschrapt en zijn volledig overgegaan op pelletkachels.  Bij hen kan ik dus niet meer terecht.  Toen zij dit verkochten wilden ze al niet instaan voor de installatie van de AWW, mijn aannemer moest die buis maar plaatsen.  Hij heeft dat ook gedaan, maar hij zei er al onmiddellijk bij dat hij dat nog nooit gedaan had.  Hij overlegde wel (telefonisch) met de mensen van Stroomop, dus ik dacht wel dat het goed zat.  Toch niet.  Na de ingebruikname bleek al snel dat de AWW put nooit droog was, integendeel, het grondwater stond er zo danig hoog in dat de aanvoer van de lucht zelfs volledig was afgesneden door het water. De oplossing van Stroomop: een dompelpomp met interne waterniveaumeter erin!  En zo draait het nog steeds al ben ik ondertussen wel al aan mijn derde pomp toe.

Ik maakte en maak mij echter ernstige zorgen over het (stilstaande) grond water dat in de put staat en ook hoog genoeg kwam  om tot in de horizontale buis te komen.  Als daar schimmels werden geproduceerd loop alle lucht die in mijn woning binnenkomt eerst langs een hoop schimmels.  Ik denk toch niet dat dat zeer gezond kan zijn...

Allerhande redenen, maar voornamelijk financiële,  hebben mij dit probleem jarenlang op het achterplan doen schuiven.  Maar nu zou ik er eens met een professional willen over overleggen.  Zoals gezegd kan ik niet meer terecht bij Stroomop (maar die deden toch geen grondwerken).  Dus mijn vraag is : welke firma, liefst in West-Vlaanderen, kan ik hiervoor terecht?  Dat zou ditmaal toch moeten een firma zijn die het volledige project op zich kan nemen, ook al er graafwerken dienen te gebeuren.

 

Tweede vraag : in de aanzuigpijp (lijkt sterk hierop, maar dan in het zwart) in de tuin zit al een eerste filter.  Dat is zo'n doek die eindigt in een punt.  Om de zes maanden steek ik die eens in de wasmachine, maar na bijna 10 jaar zou ik toch eens moeten een nieuwe filter hebben.  Probleem: ik vind dat nergens online. Waar zou ik zoiets kunnen kopen?

 

Bedankt!

Reacties

Pagina's

afbeelding van stefan
Lid vanaf: 10/03/2006
27600 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Warmte uit de luchtstroom

 

lucht neemt warmte op uit de grond en deze gaat verloren bij overgang van condens naar waterdamp

afbeelding van charel
Lid vanaf: 09/04/2010
15711 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

stefan schreef:

Warmte uit de luchtstroom

 

lucht neemt warmte op uit de grond en deze gaat verloren bij overgang van condens naar waterdamp

De temperatuur in de grond op 2 m diepte is redelijk constant 12 °.

In de winter  wordt er een koude droge luchtstroom in de AWW getrokken die vervolgens in de AWW wordt opgewarmd naar 12 ° om voorverwarmd in het ventilatietoestel toe te komen. Condensering hoef je op dat  moment niet te vrezen.

In de zomer wordt er een warme (en soms vochtige) luchtstroom in de AWW getrokken die  vervolgens in de AWW wordt afgekoeld naar 12 ° om voorgekoeld in het ventilatietoestel toe te komen. Op zulke momenten kan er soms een weinig condensatie optreden maar ik zie de schadelijkheid daarvan niet in. Dat er dan extra warmte verloren zou gaan,  zoals jij aangeeft, kan op dat moment enkel maar positief zijn.