Beste forumleden,

Situatie.
4 ventilatie afzuigpunten, 2 lichtschakelaars, maar 1 ventilator i.p.v. elk hun eigen ventilator/afzuigpunt.
Die ventilator wil ik doen werken met de 2 lichtschakelaars elk afzonderlijk van elkaar.
Is dit mogelijk? En zoja hoe sluit ik ze aan?
Want als ik met 2 draden toekom aan de ventilator, telkens vanuit lichtpunt, zal ook telkens het licht aangaan in de andere ruimte.
De motor wordt ook nog gebruikt om in andere ruimtes ongecontroleerd te laten afzuigen en zo hoef ik maar 1 motor aan te sluiten i.p.v. 4.
Vandaar mijn oproep om hulp.
Zie schets in bijlage.

ventilator.jpg

Reacties

afbeelding van Mario_
Lid vanaf: 19/12/2014
10792 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Gewone klassieke schakelingen. Dan plaats je een dubbele schakelaar waarbij je met de 2de een schakeldraad naar de ventilator trekt. 

afbeelding van gaudi
Lid vanaf: 07/09/2006
213 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Nu voel ik me heel erg dom Fool

Inderdaad , dat is de oplossing. Ik zal het weeral te ver hebben gezocht Wink

thx voor uw hulp