ventilatievoorontwerp, opmerkingen?

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van tomverdoodt
Lid vanaf: 30/09/2019
33 berichten

Ik heb zonet ons ventilatievoorontwerp gekregen en vroeg me af wat jullie ervan vinden.

Door het lezen op het forum heb ik een paar aspecten waar ik niet zeker van ben.

--> Inblaas in de grooste slaapkamer, lijkt me heel dicht bij het bed, beter verschuiven naar dressing (wel meer buizen?). Dit voor tocht/geluid?

--> Inblaas in living, aan de bureau/zitraam, zou dit niet beter iets meer naar de deur van de living op zijn? Dit voor tocht/geluid?

--> Bij de legende staat, geluidsdemper (reeds voorzien in groep). Dus ik zie verder geen geluidsdempers op het plan, toch beter om deze ook in slaapkamers al te voorzien?

--> Algemeen naar jullie mening, is dit een goed ontwerp, in de legende paar adviezen over debieten, logisch?

 

Bedankt

Reacties

afbeelding van charel
Lid vanaf: 09/04/2010
15713 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

tomverdoodt schreef:

Door het lezen op het forum heb ik een paar aspecten waar ik niet zeker van ben.

--> Inblaas in de grooste slaapkamer, lijkt me heel dicht bij het bed, beter verschuiven naar dressing (wel meer buizen?). Dit voor tocht/geluid?

Voor tocht of geluid hoef je totaal geen schrik te hebben ! Ik zou eerder het ventiel verplaatsen in functie van zo kort mogelijke buisafstanden.

--> Inblaas in living, aan de bureau/zitraam, zou dit niet beter iets meer naar de deur van de living op zijn? Dit voor tocht/geluid?

Dezelfde opmerking als hierboven, de plaats maak weinig of niets uit, dus proberen het leidingtraject kort te houden.

--> Bij de legende staat, geluidsdemper (reeds voorzien in groep). Dus ik zie verder geen geluidsdempers op het plan, toch beter om deze ook in slaapkamers al te voorzien?

Dat hangt van het gekozen systeem af. Bij het Hybalanssysteem of gelijkaardig zijn bijvoorbeeld enkel geluidsdempers te overwegen bij het vertrek aan de unit. In vele gevallen heb je daar zelfs geen dempers nodig. Bij het oudere systeem waar men met dikkere galvabuizen vertrekt en telkens aftakkingen maakt bij elk ventiel daar heb je veel kans op overspraak, dat je dus in de ene kamer hoort wat er in de andere gebeurt en daar moet je dus dan nog eens bijkomende dempers per ventiel voorzien.

 

--> Algemeen naar jullie mening, is dit een goed ontwerp, in de legende paar adviezen over debieten, logisch?

Niet bestudeerd, ik ga er voorlopig van uit dat daar niet veel mis mee is, al zou ik op het eerste zicht in de keuken twee afvoerventielen voorzien ipv één.

afbeelding van VMCDFH
Lid vanaf: 04/01/2020
41 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Hallo,
lineair galva-netwerk, het is een keuze.
Allereerst is het noodzakelijk om te balanceren (toevoer = alvoer).

Franse ventilatie specialist

afbeelding van tomverdoodt
Lid vanaf: 30/09/2019
33 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

VMCDFH schreef:

Hallo,
lineair galva-netwerk, het is een keuze.
Allereerst is het noodzakelijk om te balanceren (toevoer = alvoer).

Ik moet eerlijk zijn dat ik u eerste opmerking niet goed begrijp, wilt u zeggen dat het voorontwerp gebaseerd is op een galva netwerk?

Betreffende toevoer = afvoer had ik hier nog bij mensen op het forum gelezen dat dit voorkomt op het EPB omdat dit theoretische waarden zijn bij invoer en dan de installateur (verslaggever) het nadien goed kan zetten. Klopt dit, of moet ik toch even nagaan bij de EPB man waarom niet in balans.

 

@charel, een reden voor 2 afvoeren in de keuken?

 

 

afbeelding van charel
Lid vanaf: 09/04/2010
15713 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

@charel, een reden voor 2 afvoeren in de keuken?

Omdat dat ene ventiel 75 m³/h moet afvoeren terwijl alle anderen veel minder toe-of  afvoeren.

Slk 1 heeft bijvoorbeeld twee ventielen voor een debiet dat kleiner is dan dat van de keuken (72 m²). De luchtsnelheid in de keuken is dus het dubbele van die slaapkamer.

Bovendien zijn woonkamer en keuken in feite één ruimte met een toevoer die het dubbele is van de afvoer. Dat hoeft niet hetzelfde te zijn, er is ook nog doorvoer vanuit de woonkamer naar de andere ruimte's maar vooral in een keuken zou ik toch liever een groter debiet van afvoer hebben, des te eerder zijn kookdampen daar verdwenen.

afbeelding van stefan
Lid vanaf: 10/03/2006
27602 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Spijtig dat toestel zo decentraal is opgesteld, komt lengte leidingen niet ten goede

overspraakdempers tussen slaapkamers is voor mij een must

 

afbeelding van charel
Lid vanaf: 09/04/2010
15713 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

stefan schreef:

Spijtig dat toestel zo decentraal is opgesteld, komt lengte leidingen niet ten goede

overspraakdempers tussen slaapkamers is voor mij een must

 

Enkel bij het oudere systeem van ruime verdeelleidingen en plaatselijke aftakkingen  !

afbeelding van Woubeir
Lid vanaf: 16/09/2008
1585 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Inderdaad, eerst balanseren. Zolang dat niet gebeurd is, valt eigenlijk niks te zeggen over de rest.

mvg,

WB

afbeelding van dert
Lid vanaf: 05/05/2018
58 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

een demper in toevoer zou ik persoonlijk vermijden, ik dacht dat deze met glaswol gevuld zijn ? en ik zou dan denken dat er miniscule deeltjes meegeblazen worden ....