Ventilatiesysteem D afvoer via cv schouw?

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van poing
Lid vanaf: 05/02/2010
518 berichten

Ik heb een relatief grote cv schouw, die is nog in gebruik door de nieuwe gascondensatieketel voor zowel aanvoer als afvoer.
De afvoer gaat via een flexibel tot helemaal bovenaan de schouw.
Nu overweeg ik mijn ventilatiesysteem D afvoerlucht daar in te laten komen, dat verkort drastisch mijn traject. 
Ziet iemand hier nadelen aan?

 

 

 

Reacties

afbeelding van MarcMarc
Lid vanaf: 20/10/2012
891 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ja, teveel drukval door bijvoorbeeld:

  • te kleine diameter;
  • gebruik van flexibele buis;
  • te hoog debiet.

Verder zal je condensproblemen krijgen omdat de uitgaande lucht koud is door de WTW.

Dus op basis van de geringe info die je geeft, niet doen!

 