Hoi,
Mijn dakdoorvoeren ventilatie en kopverluchting/standleiding septische put staan blijkbaar te dicht bij elkaar.
Ik dacht dat dit wel ok zat aangezien die 3m van elkaar verwijderd zijn cfr WTCB (zie foto).
Maar telkens er roering is van de septische put (toilet doorspoelen, douchen etc) komt de geur binnen via de ventilatie-inblaas monden.
Het probleem is pas verdwenen toen ik een PVC-stop heb geplaatst in de standleiding.
Maar nu heb ik geen kopverluchting meer van de septische put...
Ik zie verschillende opties:
A] Kopverluchting afgesloten laten of er een beluchter opzetten.
Probleem blijft die overdruk die niet weg kan... Voorlopig (nog) geen stank bij doorspoelen toilet. Andere issues? Ontploffingsgevaar heb ik ergens gelezen
B] Dakdoorvoer kopverluchting verplaatsen.
Mijn minst favoriete optie. Ik had de uitvoeren net gecombineerd om een wildgroei aan dakdoorvoeren te voorkomen.
C] Koolstoffilter in standleiding (en of ventilatie) plaatsen.
Hoe goed en hoe lang werkt dit ? Ik ben niet erg geholpen als de stank verminderd wordt, hij moet echt weg.
Zal ook x-maandelijks moeten vervangen worden = gedoe en kostprijs.
D] Elektrische keerklep met domotica op standleiding.
Elk uur stopt de domotica de ventilatie en opent de keerklep van de septische put zodat opgebouwde overdruk kan ontsnappen.
Eén minuut later wordt de keerklep gesloten
Vijf minuten later (als de dampen weg zijn rond het dak) gaat de ventilatie terug open..
Kostprijs: verwaarloosbaar: ik kan dit gemakkelijk zelf: enkel keerklep kost paar 100€ eur . Dat is minder als een dakwerker laten komen.
Ik heb een voorkeur voor optie D. Maar zie ik iets over het hoofd ivm de werking?
Mijn dakdoorvoeren ventilatie en kopverluchting/standleiding septische put staan blijkbaar te dicht bij elkaar.
Ik dacht dat dit wel ok zat aangezien die 3m van elkaar verwijderd zijn cfr WTCB (zie foto).
Maar telkens er roering is van de septische put (toilet doorspoelen, douchen etc) komt de geur binnen via de ventilatie-inblaas monden.
Het probleem is pas verdwenen toen ik een PVC-stop heb geplaatst in de standleiding.
Maar nu heb ik geen kopverluchting meer van de septische put...
Ik zie verschillende opties:
A] Kopverluchting afgesloten laten of er een beluchter opzetten.
Probleem blijft die overdruk die niet weg kan... Voorlopig (nog) geen stank bij doorspoelen toilet. Andere issues? Ontploffingsgevaar heb ik ergens gelezen
B] Dakdoorvoer kopverluchting verplaatsen.
Mijn minst favoriete optie. Ik had de uitvoeren net gecombineerd om een wildgroei aan dakdoorvoeren te voorkomen.
C] Koolstoffilter in standleiding (en of ventilatie) plaatsen.
Hoe goed en hoe lang werkt dit ? Ik ben niet erg geholpen als de stank verminderd wordt, hij moet echt weg.
Zal ook x-maandelijks moeten vervangen worden = gedoe en kostprijs.
D] Elektrische keerklep met domotica op standleiding.
Elk uur stopt de domotica de ventilatie en opent de keerklep van de septische put zodat opgebouwde overdruk kan ontsnappen.
Eén minuut later wordt de keerklep gesloten
Vijf minuten later (als de dampen weg zijn rond het dak) gaat de ventilatie terug open..
Kostprijs: verwaarloosbaar: ik kan dit gemakkelijk zelf: enkel keerklep kost paar 100€ eur . Dat is minder als een dakwerker laten komen.