Lawaaierige luchttoevoer langs rooster bij ventilatiesysteem D

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van Sam.meert
Lid vanaf: 01/05/2018
6 berichten

Hallo,

Ons ventilatiesysteem D, maakt veel lawaai t.h.v. alle roosters die lucht aanvoeren.
Het is duidelijk de wrijving van de lucht met het rooster dat voor lawaai zorgt.
Wat is de beste oplossing om dit geluid tot een aanvaardbaar niveau terug te schroeven?
In bijlage enkele foto's.
Alvast bedankt voor alle hulp.

ventilatie.docx

Reacties

Pagina's

afbeelding van 11221
Lid vanaf: 06/09/2015
1155 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

@dimitri: van te kleine buizen, dus hogere luchtsnelheden, en van veel bochten, dus hogere weerstand.

afbeelding van 11221
Lid vanaf: 06/09/2015
1155 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

stand 1 (15%) als we werken zijn.
stand 2 (50%) als we thuis zijn
stand 3 (75%) als er bezoek is/extra volk.
Boost (100%) enkel gebruikt om in te regelen.

afbeelding van stefan
Lid vanaf: 10/03/2006
26999 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

11221 schreef: stand 1 (15%) als we werken zijn. stand 2 (50%) als we thuis zijn stand 3 (75%) als er bezoek is/extra volk. Boost (100%) enkel gebruikt om in te regelen.

bij ons ook zo Wink

 

afbeelding van stefan
Lid vanaf: 10/03/2006
26999 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

thomas_dhaese schreef:

Bij mij verschilt het van kamer tot kamer. De ene slaapkamer die vlak onder de unit zit, is uitgevoerd met een zeer korte leiding tussen collector en ventiel. Hier hoor je het op stand 1 ook licht. In de slaapkamer ernaast veel minder. Stand 2 hoor je duidelijker en stand 3 is niet te doen om in te slapen (maar ook niet nodig!).

bij ons geluisdemper naar iedere slaapkamer + 1 extra aan toevoer en afvoer aan unit zelf

o.a. ook om overspraak te vermijden

 

heb je wel een beetje plaats voor nodig Wink

 

afbeelding van 11221
Lid vanaf: 06/09/2015
1155 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Hier idem stefan: 4 aan de groep (1 aan iedere aansluiting) en dan aan iedere ventiel 1 extra demper, om inderdaad overspraak te vermijden.

Aan de pulsiekanalen in living, bureau en slaapkamers heb ik ter hoogte van ventiel ook een verbreding voorzien, zodat ik bijvoorbeeld op een buis 125 (slaapkamers) een ventiel van dia 150 kon plaatsen. Hierdoor is de snelheid in het ventiel zelf lager, en daardoor minder geluid.