Dat gaat niet veel uitmaken denk ik, de ventilatieunit blaast zijn volledig ingesteld debiet (dat is niet een klein beetje van het hele debiet zoals in 1 kamer in het huis) uit in 1 plaats in de kelder. Daardoor creeer je een overdruk in de gehele kelder, die zo goed en zo kwaad als het kan weggewerkt gaat worden door elders lucht naar buiten te persen, bv. door een opening van dezelfde grootte, of groter... dat kan via die bedoelde opening zijn, maar evengoed (en vrijwel zeker ook) via de niet-bedoelde openingen zoals rookgasafvoeren.
Mijn kennis van drukvergelijkingen & vloeistofmechanica is extreem roestig... Als ik er het even als analoog beschouw als een elektrische schakeling waarbij de druk de spanning is en de luchtstroom de stroom: netto genomen gaat alles wat er uit de batterij/voeding komt uiteraard terug naar de batterij/voeding zodat er qua stroom een nuloperatie gebeurt, maar dat verhindert niet dat er in de rest van de schakelingen spanningsverschillen en stroomverschillen kunnen zijn, die toch wel degelijk iets doen (zoalsl lampjes doen branden).
Enfin, punt dat ik wil maken: het lijkt me niet zo eenvoudig als "sure, doen, goed plan" -- als je een warmtepomp in de kelder hebt staan is er van rookgasafvoer geen sprake en is het misschien een uitstekend plan, als je een gasketel hebt met waakvlam die de hele tijd uitgaat omdat er trek via die opening naar de rookgasafvoer gaat (ik zeg hier maar iets, ken niks van gasketels
), dan is dat misschien minder vanzelfsprekend. Of het een volledige onderkeldering met volume 300m3 is of een kleiner kelderke van 30m3 maakt uiteraard ook een verschil...
In alle eerlijkheid, ik heb er geen idee van welke druk een afvoerventilator zet op zijn afvoer... op het leidingencircuit redelijk wat zijn (zie ventilatorkarakteristek van uw unit - voor 100m3/h zal dat wel ergens rond de 20-30 Pa liggen, da's toch 2-3kg per m2, of 20-30 kg op uw doorvoer van 180mm (oppervlakte 0,1m2 ongeveer)). Ik vermoed dat die druk ook op de afvoer doorgezet wordt "in een luchtdicht huis". En ik heb er nog minder een idee van of dat veel of weinig is bij (gedwongen) rookgasafvoer. Even te bekijken met uw CV installateur als je die plannen hebt...
Ik ben gene fan van die keldersystemen, da's duidelijk
.