Ervaringen ventilatiesysteem E+

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van Radijsje23
Lid vanaf: 08/01/2015
28 berichten

Ik heb al eens rondgekeken op het forum maar niet echt gevonden wat ik zocht.

Het systeem E+ Endura van Renson is ondertussen een tweetal jaar op de markt. Heeft iemand dit systeem thuis geïnstalleerd en wat zijn de ervaringen? Werkt het zoals beloofd?

Zijn er nog andere merken die dit systeem C+ met warmterecuperatie (= systeem E+ bij Renson) aanbieden?

Reacties

Pagina's

afbeelding van D I Y
Lid vanaf: 12/08/2013
9707 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ik heb het hier al vaak gezegd, maar van alle fouten die ik in mijn verbouwing gemaakt heb zijn die raamroosters toch wel de ergste. Elke dag opnieuw wordt ik daarmee geconfronteerd. Veruit de grootste misser die ook het meeste en de meest constante ergernis geeft.

raamroosters=ramp.

Wat ook niet helpt: het is een fout die je eigenlijk niet kan herstellen zonder je volledige huis opnieuw te doen: nieuwe ramen, dus ook dagkanten herpleisteren, geen luchtkanalen voorzien dus verlaagd plafond moet opnieuw of verdiepingsvloer moet opnieuw,...

Een zeer pijnlijke vergissing.

Aan bovenstaande uitspraken kunnen geen rechten ontleend worden.blum
Regio: Roeselare-Kortrijk

afbeelding van Keon
Lid vanaf: 14/11/2015
3682 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

D I Y schreef:

Wat ook niet helpt: het is een fout die je eigenlijk niet kan herstellen zonder je volledige huis opnieuw te doen: nieuwe ramen, dus ook dagkanten herpleisteren, geen luchtkanalen voorzien dus verlaagd plafond moet opnieuw of verdiepingsvloer moet opnieuw,...

Je kan toch decentrale (sys D) units plaatsen?

afbeelding van Nu7s
Lid vanaf: 19/08/2011
7966 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Toch even nuanceren. Ik heb C+ en ondervind weinig last van de nadelen.

- Tocht: Enkel wanneer het buiten stormt. Anders geen last van. Ik heb wel vloerverwarming dus weinig luchtcirculatie en er hangen rolgordijntjes voor dus de luchtstroom wordt naar onder toe verplaatst.

- Geluid: Ik woon rustig dus geen last van.

- Slecht binnenklimaat: Op de touch bediening zit een meting die enkel stijgt wanneer er inderdaad ergens een haard aangaat. Aangezien er maar 1 buur in de wijde omgeving een haard heeft en deze enkel in het tussenseizoen gebruikt geen hinder.

Ik kan mij wel inbeelden als je langs een drukke weg woont dat C+ niet de beste keuze is. Persoonlijk vind ik dit nog steeds de beste keuze voor mijn situatie. Een D was wat mij betreft niet haalbaar, puur op vlak van de leidingen kwijt te raken alleen al. Het was al ferm zoeken voor die van de C+ een plaats te geven. En als je verwacht dat mijn ademlucht via een buizensysteem loopt dan zal ik het buizensysteem moeten kunnen reinigen. Niet weerhoud je trouwens om een koolstoffilter in je raamroosters te plaatsen.

Heb je een algemene vraag? Stel ze via het forum, niet via privébericht!

afbeelding van D I Y
Lid vanaf: 12/08/2013
9707 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Keon schreef:

D I Y schreef:

Wat ook niet helpt: het is een fout die je eigenlijk niet kan herstellen zonder je volledige huis opnieuw te doen: nieuwe ramen, dus ook dagkanten herpleisteren, geen luchtkanalen voorzien dus verlaagd plafond moet opnieuw of verdiepingsvloer moet opnieuw,...

Je kan toch decentrale (sys D) units plaatsen?

Dat verandert de kost van de ramen niet... zelfs gesloten komt daar nog heel veel lawaai door.

Ik moet wel toegeven dat ik redelijk gevoelig ben voor lawaai.

Aan bovenstaande uitspraken kunnen geen rechten ontleend worden.blum
Regio: Roeselare-Kortrijk

afbeelding van charel
Lid vanaf: 09/04/2010
15525 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ik vraag me dan ook wel af of die decentrale D-systemen wel een oplossing kunnen zijn voor de geluidsproblemen zoals je die ook met raamroosters hebt.

Tenslotte staan zij in een open en uiterst korte verbinding met de buitenomgeving. 

Bovendien is volgens de normen in de meeste woningen een ventilatiecapaciteit nodig van 350 m³per uur. Die dingen leveren door de band iets van 60 m³/h en dus zou je er al een zestal moeten plaatsen. En wat dan met badkamers, bergingen en wc's die niet aan een buitenmuur grenzen ?

Ik denk dat die dingen enkel bedoeld zijn voor zeer kleine wooneenheden zoals studio's of studentenkamers.

afbeelding van andycamps
Lid vanaf: 05/12/2008
317 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Nu7s schreef:

Toch even nuanceren. Ik heb C+ en ondervind weinig last van de nadelen.

- Tocht: Enkel wanneer het buiten stormt. Anders geen last van. Ik heb wel vloerverwarming dus weinig luchtcirculatie en er hangen rolgordijntjes voor dus de luchtstroom wordt naar onder toe verplaatst.

Heb ik nog al gehoord. Is vaak terechte opmerking. Vooral als er aan 2 tegenoverliggende kanten van de woning een natuurlijke toevoeropening (raamrooster) is, dan komt dat al eens voor. Die rolgordijntjes zijn daarbij verder ook een "klein" detail dat niet iedereen zal plaatsen bij de grote raampartij die uitkijkt op het terras.

- Geluid: Ik woon rustig dus geen last van.

En ook daar kan het erg veel verschillen. Een drukke verbindingsweg op een woonwijk of een buurtweg waar alleen bewoners langs komen. Het verschil is enorm. En als er weinig geluid is buiten, dan krijg je dat ook niet binnen.

- Slecht binnenklimaat: Op de touch bediening zit een meting die enkel stijgt wanneer er inderdaad ergens een haard aangaat. Aangezien er maar 1 buur in de wijde omgeving een haard heeft en deze enkel in het tussenseizoen gebruikt geen hinder.

Ik kan mij wel inbeelden als je langs een drukke weg woont dat C+ niet de beste keuze is. Persoonlijk vind ik dit nog steeds de beste keuze voor mijn situatie. Een D was wat mij betreft niet haalbaar, puur op vlak van de leidingen kwijt te raken alleen al. Het was al ferm zoeken voor die van de C+ een plaats te geven. En als je verwacht dat mijn ademlucht via een buizensysteem loopt dan zal ik het buizensysteem moeten kunnen reinigen. Niet weerhoud je trouwens om een koolstoffilter in je raamroosters te plaatsen.

Onderhoudsopeningen voorzien op je ventilatiesysteem is wat mij betreft een must. Aangezien ik al jaren ervaring heb met zowel C- als D-systemen, is er voor mij wat de leidingen betreft maar 1 conclusie: ga eens kijken in een kanaalnet van een D-systeem dat al 10 jaar in gebruik is (en waar de filters volgens de regels vervangen zijn). Kom daarna hier ook even opnieuw vertellen dat in zo'n glad stalen of PE-kanaal geen voedingsbodem zit voor schimmels of bacteriën. En als je daarmee klaar bent, mag je ook gelijk een foto posten van de afvoerkanalen in jouw woning. Een inspectieluik op een toevoerkanaalnet zet ik alleen voor de gemoedsrust van de bewoner. Om achteraf eenvoudig te kunnen bewijzen dat er niets aan de hand is. Op een afvoerkanaalnet (dat is dus ook vij een C-systeem) geen inspectiemogelijkheden inbouwen

...

 

Nu7s: voor jouw woning met moeilijk te plaatsen kanalen voor een D-systeem en met de bijhorende voordelen van beperkt geluid en vervuiling, is een C-systeem absoluut een aanrader. Ik doe dat ook zo. Helaas kom ik zo weinig mensen tegen.

 

Mijn advies voor (jonge) bouwers/verbouwers: wandel eens op een koude herfstdag door de wijk/regio waar je wilt gaan bouwen/kopen en maak op basis van die wandeling de conclusie over welk systeem je gaat zetten. Rookgassen van de buren? (Straat)lawaai? Heb je plannen voor zeer grote ramen met toevoerroosters? Elke van deze vragen geeft wat mij betreft meer gewicht aan de voordelen van een D-systeem. En ja... voor de C-liefhebbers: er zijn daar ook nadelen aan. Dat weet ik. Gewoon rechtuit en eerlijk over zijn. Niet te veel PR-nonsens van wie dan ook volgen. "Klik". Gezond verstand staat aan.

Ik verkoop lucht

afbeelding van andycamps
Lid vanaf: 05/12/2008
317 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

charel schreef:

Ik vraag me dan ook wel af of die decentrale D-systemen wel een oplossing kunnen zijn voor de geluidsproblemen zoals je die ook met raamroosters hebt.

Tenslotte staan zij in een open en uiterst korte verbinding met de buitenomgeving. 

Bovendien is volgens de normen in de meeste woningen een ventilatiecapaciteit nodig van 350 m³per uur. Die dingen leveren door de band iets van 60 m³/h en dus zou je er al een zestal moeten plaatsen. En wat dan met badkamers, bergingen en wc's die niet aan een buitenmuur grenzen ?

Ik denk dat die dingen enkel bedoeld zijn voor zeer kleine wooneenheden zoals studio's of studentenkamers.

Decentrale D's zijn niet zo super goed naar geluid. Niet echt omwille van het geluid dat van buiten door de unit komt, maar eerder het geluid van de unit zelf. Zelfs met zeer stille ventilatoren op laagstand, leveren deze dingen nu eenmaal geluid in de ruimte op.

 

Decentrale D's zijn voor andere ruimten zoals badkamer, wasplaats en WC ook prima te gebruiken. Als ze niet aan een buitenmuur grenzen, wordt het moeilijk, maar met enkele korte (zo kort mogelijk) geïsoleerde kanalen kan je al wel wat.

 

Ik raad decentrale D's alleen aan wanneer het gaat om 1 of maximaal 2 units zoal inderdaad voor kleinere wooneenheden. Anders wordt het heel erg snel heel erg duur. En dan heb ik het niet over de jaarlijkse rekening voor de filters. Per unit extra wordt dit dan ook een filter extra. En de filters voor die decentrale D's zijn niet (veel) goedkoper dan die voor een centraal D-systeem. De mogelijke filterklasse is verder gewoonlijk ook beperkt tot maximaal G4... Er zit met andere woorden een filter in en daarmee is dan ook weer alles gezegd.

Ik verkoop lucht

afbeelding van andycamps
Lid vanaf: 05/12/2008
317 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

D I Y schreef:

Ik heb het hier al vaak gezegd, maar van alle fouten die ik in mijn verbouwing gemaakt heb zijn die raamroosters toch wel de ergste. Elke dag opnieuw wordt ik daarmee geconfronteerd. Veruit de grootste misser die ook het meeste en de meest constante ergernis geeft.

raamroosters=ramp.

Wat ook niet helpt: het is een fout die je eigenlijk niet kan herstellen zonder je volledige huis opnieuw te doen: nieuwe ramen, dus ook dagkanten herpleisteren, geen luchtkanalen voorzien dus verlaagd plafond moet opnieuw of verdiepingsvloer moet opnieuw,...

Een zeer pijnlijke vergissing.

En de raamroosters laten zitten, maar niet gebruiken. Is dat een optie? Heb je last van geluid als ze dicht zijn? Je zou, als dat met de kanalen ten minste kan, een D-systeem kunnen zetten dat voor verse luchttoevoer zorgt in de kamers waar je nu de raamroosters hebt. De afvoer die je nu hebt, koppel je aan het D-systeem en de raamroosters gebruik je niet. Of wel. Als je er zin in hebt in het tussenseizoen of als het weer het toelaat. Het zou een combinatiesysteem kunnen zijn. Wie weet: best of both worlds.

 

Ik heb het al bij 1 klant mogen doen. Daar waren het wel raamroosters uit de jaren 90. Niets van zelfregelendheid en zo. Dichtgeschoven en niet meer naar gekeken. Intussen al verschillende jaren tevreden D-gebruiker. Met de optie om terug C te doen aangezien er een D staat die volledig in onbalans op extractie gezet kan worden. Nachtkoeling in de zomer. Nee, ik hoor die man nergens van klagen.

Ik verkoop lucht