Afvoer mobiele airco

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van andy666
Lid vanaf: 12/03/2006
2464 berichten

Ik heb net een tweedehands mobiele airco gekocht voor op onze slaapkamer.
De slaapkamer is onder dak, hellig van 30° en achter het laagste gedeelte is nog een soort van kruipzolder van iets meer dan een meter lang tot aan de laagste punt van het dak.
Hoe ik de afvoerbuis van de airco best naar buiten kan krijgen?
1. Velux dakraam open zetten en buis er door steken, is geen moeite maar bij open raam komt de warmte binnen.

2. Gat van Ø15 cm doorsnede naar de kruipzolder en dan op het einde 1 dakpan afhalen en vervangen door een ventilatiedakpan, heb nog een reserve liggen thuis.
Bv. van zo'n dakpan.
http://www.goedkoopstenen.com/ventilatiepan-sneldek-natura-novo-antracie...)
Is volgens mij esthetisch het mooiste, maar lengte van de afvoerbuis zou dan iets minder dan 2 m bedragen, terwijl de maxium lengte normaal maar 1,50 m mag zijn volgens de fabrikant.
Vraag is wel of zo'n verluchtingspan voldoende is om alle warme lucht af te voeren?

3. Idem als punt 2. maar dan niet via de kruipzolder zolder gaan.
Laagste deel de slaapkamer is 1,20 m hoog, dus daar gat boren en rechtstreeks naar buiten.
Is wel minder mooi omdat je dan de buis naar omhoog gaat zien lopen.

4. Via de kruipzolder de afvoerbuis naar de zolder laten gaan en dan daar aansluiten op de ventilatie unit.
We hebben een ventilatiesysteem C.
Lengte van de buis zou dan wel een pak langer zijn maar, omdat de unit de lucht aanzuigt kan dat volgens mij minder kwaad?
Of zie ik dat verkeerd?

Komt er uit die buis eigenlijk enkel warme lucht?
Of zit er ook nog wat condens bij?
Airco heeft apart waterreservoir om water op te vangen.
Alvast bedankt,

Reacties

afbeelding van jonasv
Lid vanaf: 04/06/2014
678 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Kan je bij dat raam geen houten/isolatieplaat maken waar de buis in past?

zo is dit geen 'open' raam meer

afbeelding van andy666
Lid vanaf: 12/03/2006
2464 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

niet echt zo simpel denk ik want 't is ne velux...dus onderaan en bovenaan zou nog gaan maar dan zit je ook nog met 4 driehoekjes aan de zijkanten van de velux Sad

afbeelding van tjay
Lid vanaf: 21/06/2011
10983 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Dat is nochtans de enige echte goede oplossing in dit geval hoor. Permanent gaten boren door je dak voor een mobiele airco waar je 10 dagen per jaar genot van hebt, en dan 355 dagen per jaar miserie met dat gat naar buiten??? Sorry, da's gewoon totaal van de pot gerukt.

Bovendien is zo een mobiele airco alles behalve efficient, die warmt de kamer grotendeels terug op, dus het netto effect is beperkt.

ALS je al iets permanenter wil doen, haal u dan een goedkope, simpele split airco, en monteer die deftig (binnenunit-buitenunit). Daarmee ga je veel efficienter koelen, daarmee ga je geen permanent open gaten naar buiten moeten maken, en dat gaat u netto allicht ongeveer evenveel kosten (een paar honderd euro) als al die miserie met een tweedehands mobiel dingk en al uw boringen/dakwerken... 

afbeelding van andy666
Lid vanaf: 12/03/2006
2464 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

zou dat zo veel kwaad kunnen?

achter de rechte wand van 1m20 zit 15cm isolatie en de punt van het dak van die kruipzolder is ook volledig geïsoleerd met 15cm isolatie.

Ik zit dan bij oplossing 2 wel met 2 gaten maar da's toch niet anders dan met de afvoer van mijn type C ventilatie?
Bij oplossing 4 is er zelf geen extra opening naar buiten toe (toeval wil dat er afvoerbuis van mijn ventilatie in die kruipzolder loopt, net op de plaats waar ik de airco wil zetten.  Is afkomstig van de keuken beneden.

afbeelding van charel
Lid vanaf: 09/04/2010
14628 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Sorry hoor, maar ik denk er ongeveer hetzelfde over als Tjay.

Weinig efficientie, veel plaatsinname, veel stroomverbruik, veel geluidshinder,veel moeite en riskante (schadelijke) ingrepen  om het uiteindelijk niet te gebruiken wegens......

afbeelding van andy666
Lid vanaf: 12/03/2006
2464 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

bwa, als de temperatuuur al ne graad of 5 zou kunnen zakken voor het slapen gaan zou ik al tevreden zijn Smile
's nachts kan het toestel eventueel op een speciale nachtstand gezet worden. Plaats is geen probleem.

Heb intussen wel zoiets gevonden:
https://www.bol.com/nl/p/trotec-raamafdichting-airlock-100-transparant-4...

Misschien is dat handiger om eerst eens te testen Smile

afbeelding van charel
Lid vanaf: 09/04/2010
14628 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Sowieso, de hoeveelheid lucht die je naar buiten blaast moet langs ergens terug binnenkomen, anders zou je de woning in onderdruk brengen. Als dat niet via een geopend raam kan dan zal het van elders komen. Bijvoorbeeld via spleten onder de deuren vanuit de woning waar de lucht ook niet koel zal zijn. Vervolgens komt de woning dan in onderdruk waardoor er daar via andere spleten of openingen weer evenveel lucht van buiten naar binnen wordt getrokken. Die lucht zal in de zomer en gedurende de dag ook niet fris zijn. En als je het gedurende de nacht doet wanneer de buitenlucht wel fris is moet je het lawaai weer verdragen van die unit.

Trouwens, als uw huis geventileerd wordt zoals het zou moeten, dan kom je sowieso al in de problemen doordat de warme lucht die je afvoert langs de ventilatie weer binnenkomt. Als je de temperatuur al iets zult kunnen laten zakken dan zal het een pak minder zijn dan 5 graden, hooguit enkele graden. Die enkele graden minder temperatuurverhoging kan je veel beter bekomen door de zon buiten te houden en natuurlijke nachtventilatie toe te passen.

Dat bedoel ik dus met " weinig efficientie"

afbeelding van Nu7s
Lid vanaf: 19/08/2011
7678 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Heb je nergens in de buurt een raam dat geen velux raam is? Bij ons stond de mobiele airco in de hal en de slang ging naar buiten via één van de slaapkamers. Was wel een split unit, maar dat terzijde.

Heb je een algemene vraag? Stel ze via het forum, niet via privébericht!

afbeelding van andy666
Lid vanaf: 12/03/2006
2464 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

we hebben alles al geprobeerd hoor om de warmte buiten te houden.
nu zit er een verduisteringsgordijn van velux zelf in en daarboven op de kader is dan nog een verduisteringsrolgordijn geplaatst. Vroeger hing er een buitengordijn van velux maar dat hielp ook niet.

Woning is redelijk goed geïsoleerd (K37) maar helaas, onze slaapkamer ligt aan de zuidkant en met het schuin dak van 30° zitten we met redelijk wat dakoppervlakte waar we niet veel meer aan kunnen doen Sad Had 10jaar geleden nog aan architect gevraagd om meer te steken dan 15cm maar dat was onmogelijk zonder grote kosten te doen aan het dakgebinte (muur en vloer heb ik wel allemaal met het dubbele geïsoleerd van wat toen de norm was).

 

Aanvoer van lucht kan volgens mij perfect komen van de gang en de badkamer, traphal, dus hoeft niet per se via spleten te gaan. (gang en badkamer zijn sowieso een pak frisser dan onze slaapkamer)

Natuurlijke ventilatie is nogal moeilijk in België...als het regent en de velux staat open regent het binnen. Velux openzetten zorgt er ook voor dat er licht binnenkomt omdat dat verduisteringsgordijn vast hangt aan de velux. Dit hebben we deels opgelost door daar boven nog een rolgordijn te plaatsen maar hierdoor is er dan natuurlijk weer een pak minder frisse lucht...

Afvoer via andere kamer is niet mogelijk wegens te ver.

afbeelding van andy666
Lid vanaf: 12/03/2006
2464 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

donderdagnacht thuis gekomen van de vakantie om 01u  's nachts en het was 28,5° graden in de slaapkamer Sad half uurjte airco aangezet en het was al gezakt tot 26,5°

Gisterenavond was de temperatuur 27,2° en na een kleine 2u (van 20-22u) was het nog 22,9° in de slaapkamer. 

Dit allemaal gewoon door de afvoerbuis door het raam te steken. Ik denk dat er dus nog meer winst te maken is door de buis permanent aan te suiten op een afvoer via het dak.

Langs de andere kant vind ik 4° zakken op 2u tijd zeker al héél goed! 

Alleen valt het me wel op dat het waterreservoir héél snel vol zit, is dit normaal?

afbeelding van Nu7s
Lid vanaf: 19/08/2011
7678 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Dat het reservoir snel vol zit is normaal ja. Is nu eenmaal het nadeel van dat type airco. Een split unit zal het vocht buiten laten wegdruppen.

Voor je velux kan je nog dt kopen:

https://www.conrad.nl/nl/raamafdichting-voor-monoblock-aircoslang-klima1...

Wat je ook kan overwegen is een velux rolluik langs de buitenzijde. Ik heb er hier klaar staan, maar heb nog geen tijd gehad om ze te plaatsen.

Heb je een algemene vraag? Stel ze via het forum, niet via privébericht!

afbeelding van andy666
Lid vanaf: 12/03/2006
2464 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

ik heb daar ook al aan gedacht maar er staat bij dat de omvangmaat 400cm is. een standaard velux is 114x118 dus dan past dat niet Sad

afbeelding van MarcMarc
Lid vanaf: 20/10/2012
840 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

andy666 schreef:

ik heb daar ook al aan gedacht maar er staat bij dat de omvangmaat 400cm is. een standaard velux is 114x118 dus dan past dat niet Sad

Volgens de handleiding past het wel, A + B + C < 400 cm. 114 + 118 + 114 = 346

CENSUUR is ***

afbeelding van andy666
Lid vanaf: 12/03/2006
2464 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

is't niet 114+118+114+118= 464?
Waarom zou je de 4e zijde niet moeten meetellen?

afbeelding van tjay
Lid vanaf: 21/06/2011
10983 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Omdat in de handleiding de figuur staat met de som van drie zijdes, A+B+C en niet A+B+C+D ? Biggrin