• Pesticiden kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid en voor de natuur. Beter is om preventief te werken door geen pesticiden te gebruiken om groen en verhardingen te onderhouden. Een tuin zonder pesticiden is perfect mogelijk. Op de website Mijn gifvrije tuin vindt u tips en ideeën voor een stadstuin, een grote tuin, een moestuin of een speeltuin.
    Hou er rekening mee de héél wat pesticiden enkel nog door professionelen met Fytolicentie mogen gebruikt worden!

Aan ventilatiesysteem D eigenaars: post uw specs.

Justchill

Zeer Actief lid
Lid geworden
11 mrt 2009
Berichten
1.356
Waarderingsscore
0
Punten
36
Dag lezers,

Dit is een vraag voor mensen die nu een ventilatiesysteem D in hun bezit hebben.
Ik had graag de specificaties van jullie systeem geweten en nog wat meer.

Willen jullie deze lijst invullen?
Ik had graag een vergelijking gezien van verschillende systemen.
Geen C-D-is-wel/niet-beter discussie want het forum staat er al vol van :D
Fictief voorbeeld:
Merk: Durko
Type nummer: Superflow
Plaats van de installatie in uw woning: Zolder
Installateur: Cools uit Brugge
Tevredenheid installateur: Ja, heeft zeer goed werk geleverd, kennis van zaken.
Prijs met installatie:  7.800 incl. btw
Plus punten: zeer stil, verlucht zeer goed
Min punten: hoog stroomverbruik
Stroomverbruik: 350W
Algemene tevredenheid en opmerkingen: Vrij tevreden, het is alsof we steeds in frisse zeelucht zitten enz ...

Grtjs & thx!
 

archiklusser

Gewaardeerd lid
Lid geworden
20 sep 2007
Berichten
7.958
Waarderingsscore
125
Punten
63
merk: Itho

typenummer: Ecofan 2E

Plaats van de installatie in uw woning: Zolder van de bijkeuken

installateur: me

tevredenheid installateur: Ja, heeft zeer goed werk geleverd, kennis van zaken, en erg aardig...

prijs met installatie: 650€ incl btw

pluspunten: zeer laag stroomverbruik (gelijkstroom), verlucht zeer goed

minpunten: geen filtering luchtaanvoer mogelijk, laag WTW-rendement

stroomverbruik: 2,5W laagstand, 19,2W hoogstand

algemene tevredenheid en opmerkingen: Zeer tevreden, goede verluchting tegen lage kosten
 

ricola

Lid
Lid geworden
20 aug 2007
Berichten
179
Waarderingsscore
0
Punten
16
Bovenstaande is C systeem toch?



merk: Comair, Swentibold, ... (wordt andere diverse namen verkocht)

typenummer: HRWC 325 met bypass

Plaats van de installatie in uw woning: Zolder

Buizen: Hybalans+

installateur: Zelf gedaan via Dierickx

prijs: 3897€ incl btw (incl luxe-bedienunit,buizen,...)



pluspunten: Goede verluchting, stil (na inregeling!!), luxe bedienunit geeft aan wanneer de filter vuil is (geen standaard tijdsaanduiding dus), mogelijk hygrostaat aan te sluiten, bij ons is ook de domotica aangesloten op unit, keuze uit fijnere filters.



minpunten: Beperkte keuze in ventielen indien je met hybalans werkt & frequentie dat je de filter mag uitkuisen. Wij hebben zo'n F7 filters gestoken en 2-maandelijks mag ie in de wasmachine. Zit vol beestjes dan :s Maar dat hangt misschien ook van de omgeving af.



stroomverbruik: 20 tot 165W (afhankelijk van stand + instellingen)

Heeft vorige maand 25kWh (van de 409) verbruikt, is deze maand afgesteld. Dus eind deze maand ken ik het nieuwe verbruik.
 
Lid geworden
14 okt 2009
Berichten
468
Waarderingsscore
0
Punten
0
Bij ons nog te plaatsen:



merk: Brink (unit) + Ventiline (kanalen)

typenummer: RENOVENT 400 HR met bypass + Ventichappe

Plaats van de installatie in uw woning: Zolder

installateur: ikzelf

tevredenheid installateur: wat je zelf doet, doe je beter :)

prijs met installatie: 2599,97€ incl btw

pluspunten: zeer stil : <30db (geluidsdempers)

minpunten: zijn er niet

stroomverbruik: 20W stand 1; 55W stand 2; 150W stand 3

Algemene tevredenheid en opmerkingen: zal altijd op stand 1 draaien
 

Juppiter

Zeer Actief lid
Lid geworden
13 mrt 2006
Berichten
3.066
Waarderingsscore
0
Punten
36
merk: StorkAir

typenummer: WHR 930

Plaats van de installatie in uw woning: Zolder

installateur: Ikzelf (begeleiding Ruban)

tevredenheid installateur: Zeer goed (niet veel hulp bij nodig eigenlijk, dankzij Hybalans systeem).

prijs met installatie: 3500€ incl btw

pluspunten: deftige, maar toch niet te prijzige unit, gemakkelijk buizen systeem

minpunten: wat meer geluid door het buizensysteem (eigenlijk alleen bij stand 3)

stroomverbruik: 250W (stand 3)

Algemene tevredenheid en opmerkingen: Vrij tevreden en doet wat het moet doen. Enig minpunt is da kachelgeur die we hebben van de buren. Met bijkomend dus zwarte filters. (Nochtans staan de pijpen correct en is de dichtsbijzijnde schouw op 6 of meer meters). Is eigenlijk wel geen probleem van het toestel of buizensysteem ...
 

c00kie

Beheerder
Forumleiding
Lid geworden
22 mrt 2006
Berichten
12.110
Waarderingsscore
2.340
Punten
113
eqj7vd]Gelieve het hier enkel over de geplaatste systemen te hebben. Ik heb nu een grondige opkuis gedaan, hierna wordt alles wat "algemene vragen" over ventilatie zijn, zonder pardon verwijderd.
 
Lid geworden
4 apr 2006
Berichten
5
Waarderingsscore
0
Punten
0
merk: Drexel & weiss

typenummer: aerosilent (met AWW)

Plaats van de installatie in uw woning: technische ruimte centraal in huis.

installateur: zelf met begeleiding door HDCV.

tevredenheid installateur: Ik heb het niet slecht gedaan 8)

prijs met installatie: 5600€ incl btw

pluspunten: zeer stil,

minpunten: warmtewisselaar-bypass moet manueel ingebouwd worden. Is vrij omslachtig.

stroomverbruik: 53W volgens tech fiche. Zou eens moeten checken met e-meter.

Algemene tevredenheid en opmerkingen: Tevreden. Het huis is altijd fris. Vrouwlief had meer koeling verwacht in de zomer maar dat is het resultaat van mijn (te?) harde lobbywerk toen we erover moesten beslissen.
 

NoBoot

Nieuw Lid
Lid geworden
15 mei 2007
Berichten
67
Waarderingsscore
0
Punten
6
merk: Brink

typenummer: Renovent HR Large

Plaats van de installatie in uw woning: Op een goed geïsoleerde zolder (18cm ursa hometec)

installateur: Kanalen door mezelf, bak door airco man

tevredenheid installateur: Staan nog wat puntjes open. Zal hier van af hangen...

prijs met installatie: 4800 inc

pluspunten: Nog niet gevonden

minpunten:

- Er is geen terugmelding op het toestel i.v.m. hoe bypass staat

- De kanalen op zolder zijn niet geïsloleerd (uitgezonderd aan en afvoer van buiten)

-->Ik heb het freecoolen in de zomer nog niet veel weten uit halen want de toegevoerde lucht wordt in de kanalen zo snel opgewarmt dat ik in mijn ruimtes een aanvoer temp krijg dit gelijk is aan de temp op zolder (Deze zomer was het 26° op zolder....)

--> Nu neemt de aangevoerde lucht de temp van zolder aan (14°) Warmtewisselaar doet zijn ding wel, probleem zit in het niet geisoleerd zijn van de kanalen vrees ik..

stroomverbruik: 100m³ = 25W 200m³ = 55W 340m³ = 250W

Algemene tevredenheid en opmerkingen:

- Maakt toch wel lawaai op stand 2 en 3,

--> We hadden graag vierkante verluchtingsroosters, deze zijn volgens mij de oorzaak van het lawaai.

- Zoals geschreven zijn er nog enkele dingen die moeten verbeterd worden...

- Ondertussen module aan het maken om temperatuur in de kanalen en stand bypass te monitoren...
 
Lid geworden
31 mrt 2008
Berichten
3.738
Waarderingsscore
1
Punten
0
merk: Vallox met lindab kanalen

typenummer: 140 SE (EC motoren, G3 en F7 filters,...)

Plaats van de installatie in uw woning: Zolder

installateur: Mezelf, inclusief ontwerp (maar installateur was in de buurt - was zijn eerste Vallox)

tevredenheid installateur: Heeft veel geleerd van mij :) ... en ik merk dat dat nu rendeert

prijs met installatie: Niet relevant... prijslijst is te vinden op http://www.klimacomfort.be

pluspunten: Stil, laag verbruik, hoog rendement (wtw in metaal, kruisstroom), zeer goede filters, zeer degelijk toestel

minpunten: Toestel weegt 102kg, dus zwoegen om op zolder te krijgen. Maar ik kan verder geen minpunten bedenken.

stroomverbruik: 30W stand 1, 280W stand 8 en alles daartussen.

algemene tevredenheid en opmerkingen: Is denk ik de meest geslaagde "investering" in onze woning op gebied van comfort. Heeft bijvoorbeeld ook een booster functie die aangesloten is op onze dampkap (meer aanvoer als dampkap afvoert). Zou het niet meer kunnen missen. (samen met de hoge graad van isolatie, luchtdichtheid en vloerverwarming natuurlijk :))
 
Lid geworden
18 feb 2007
Berichten
656
Waarderingsscore
1
Punten
0
Merk: Westaflex

typenummer: WAC 400CF

Plaats van de installatie in uw woning: technische ruimte in de kelder.

installateur: zelf en ook eigen design .

tevredenheid installateur: Ik heb het niet slecht gedaan

prijs met installatie: 8500€ incl btw

pluspunten: CF = constant flow, dus het toestel zal altijd in/uit in balans houden.

Ik heb in het bureau een klokske hangen, dat mij alle informatie geeft en warme ik het toestel kan sturen. Informatie gelijk welke stand en debiet, bijpas ingeschakeld of niet, welke temperatuur de in- of uitgeblazen lucht heeft en zo verder. Ook heb ik de gewenste debieten geprogrammerd, gelijk bij een thermostaat. Maandag tot en met vrijdag tussen 6uur en 9uur 240 m3, tussen 9 en 18 uur 110 m3, tussen 18 uur en 22 uur terug 240 m3 en terug tussen 23 uur en 6 uur 110 m3. Zatedag en zondag dan de hele dag 240 m3. Maar ik kan ook de standen handmatig per druk op de knop veranderen. B.v. toch in de week aanwezig, rokers op bezoek, vis gebakken e.z.v. Vier debieten zij geprogrammeerd: de twee beschreven en nog een voor vacantie (65 m3) en een boost (350 m3).

minpunten: tot nu geen

stroomverbruik: door de week ca. 1 kw/24 uur en in het weekend 1,5 kw.

Algemene tevredenheid en opmerkingen: Door de AWW heb ik een heel klein verschil tussen in/uit lucht. Dus mijn energieverlies is kleiner dan berekent.

Mijn buissyteem is hoofdzakelijk Lindap safe. Voor gelijkvloer heb ik Westaflex ovale buizen gestoken, die perfect in de isolatie op gelijkvloers pasten. Met vier overspraak en twee hoofddempers heb ik geen geluid.

Mijn luchtsnelheden zijn in de leefruimtes rond de 1,5 m/sec en in de slaapkamers om de 1 m/sec of daaronder, bij 240 m3. Nachts bij 110 m3 dus nog minder.
 

andycamps

Lid
Lid geworden
5 dec 2008
Berichten
299
Waarderingsscore
2
Punten
18
merk: Orcon

typenummer: HRC300

Plaats van de installatie in uw woning: Kelder bij AWW, starre buizen

installateur: Ikzelf, toen nog niet actief als installateur

tevredenheid installateur: Redelijk, ik zou vandaag richting vraaggestuurd ventileren werken met (CO en aanwezigheid)sensoren in elke kamer. Toen kon ik daar nog niets van vinden

prijs met installatie: 5100€ incl btw (met materiaal voor AWW, 36m)

pluspunten: zeer stil in stand 1

minpunten: stand 2 hoorbaar, stand 3 niet aangenaam

stroomverbruik: 120W

Algemene tevredenheid en opmerkingen: als je zelf actief bent in de sector, is het moeilijk om van het speelgoed af te blijven. Al 3 keer de ventielen ingeregeld. Gewoonlijk blijven ze dan maar een maand of 3 in orde tot ik weer begin te knutselen.
 

andycamps

Lid
Lid geworden
5 dec 2008
Berichten
299
Waarderingsscore
2
Punten
18
Dakurt71 wrote:
[IMG=http://img715.imageshack.us/img715/1623/ventilatie2.th.jpg][/IMG]



Systeem D

Stork Comfo D 550 Luxe met LCD bedieningspaneel.

550m3/h - 330pa 95% rendement, zomerbypass,

energiezuinige gelijkstroomventilatoren

prijs 9500 ongeveer





Firma Clima&partners (tot nu toe heel professioneel)

Ervaringen post ik als het in werking is



Nadeel : OMG dat is een groot spel

De foto is werk in uitvoering, dus waarschijnlijk zal men dit nog wel doen: isolatie van de aan- en afvoer naar buiten.
 
Lid geworden
2 aug 2007
Berichten
622
Waarderingsscore
0
Punten
0
andycamps wrote:
De foto is werk in uitvoering, dus waarschijnlijk zal men dit nog wel doen: isolatie van de aan- en afvoer naar buiten.

:)

De diameter van de demper (aanvoer) is gereduceerd; spijtig want een demper heeft op zich ook al een grotere luchtweerstand.

En op de afvoer zit geen geluidsdemping.

De afstand tussen de aanzuig verse lucht en afvoer vervuilde lucht vind ik nogal klein.

Een combinatie dakdoorvoer/muurdoorvoer was misschien beter geweest.



Voor de rest ziet het er wel netjes uit.

Op de eerste aftakking (Ventichape) hadden ze mss beter nog een regelklep geplaatst in het Lindab kanaal, want nu ga je op dit ventiel enorm moeten smoren en dit geeft redelijk wat geluidshinder.
 
Lid geworden
10 jun 2010
Berichten
2
Waarderingsscore
0
Punten
0
Merk: SALDA (www.salda.lt)

Typenummer: RIS 700 VEK

Plaats installatie: op zolder

Installateur: Maertens bvba (Torhoutsesteenweg 272, 8400 Oostende)

Tevredenheid installateur: zeer netjes geïnstalleerd, doorgedreven know-how en no-nonsence

Prijs met installatie: +/- 8500 euro (incl 21% btw en zonder premies)

Pluspunten:

* zeer stil, doch in het begin wel wennen (net of een raam openstaat).

* fan-speed regelbaar van "off/low/mid/high"

* warmte-recuperatie regelbaar per graad (0°C tot ver boven de 20°C)

* stroomverbruik lijkt mee te vallen (toestel staat dan ook "low" en op "16°C" recuperatie, wat in de zomer meer dan genoeg is)

Minpunten: voorlopig nog geen. Het lijkt wel "jammer" dat dergelijk toestel in de zomer niet voor verkoeling kan zorgen, maar dat is eigen aan de aard en doel van het toestel.

Algemene tevredenheid: Zeer tevreden, al hebben we het pas 4 maand in gebruik en nog weinig ervaring met het verbruik en efficientie in de winter.
 
Lid geworden
3 apr 2008
Berichten
109
Waarderingsscore
0
Punten
0
Dakurt71 wrote:
[IMG=http://img715.imageshack.us/img715/1623/ventilatie2.th.jpg][/IMG]



Systeem D

Stork Comfo D 550 Luxe met LCD bedieningspaneel.

550m3/h - 330pa 95% rendement, zomerbypass,

energiezuinige gelijkstroomventilatoren

prijs 9500 ongeveer





Firma Clima&partners (tot nu toe heel professioneel)

Ervaringen post ik als het in werking is



Nadeel : OMG dat is een groot spel







Beste,

Bij ons wordt ook binnenkort dit toestel geplaatst (met aanvoer en afvoer ondergronds). Welke diameter hebben jullie voor de buis aanvoer en afvoer? Ik heb eens met Storckair gebeld en zij adviseren een diameter van 30cm in PE (geen PVC) :shock:

Aangezien wij 2 muurdoorvoeren hebben (ondergronds) zijn deze afmetingen niet haalbaar.

Onze installateur zegt dat diameter 18 voldoende is, maar mij lijkt 18cm voor 550 m³ wat nipt. Veel wrijving en weerstand en dus veel geluid.
 

andycamps

Lid
Lid geworden
5 dec 2008
Berichten
299
Waarderingsscore
2
Punten
18
Tooners wrote:
Dakurt71 wrote:
[IMG=http://img715.imageshack.us/img715/1623/ventilatie2.th.jpg][/IMG]



Systeem D

Stork Comfo D 550 Luxe met LCD bedieningspaneel.

550m3/h - 330pa 95% rendement, zomerbypass,

energiezuinige gelijkstroomventilatoren

prijs 9500 ongeveer





Firma Clima&partners (tot nu toe heel professioneel)

Ervaringen post ik als het in werking is



Nadeel : OMG dat is een groot spel







Beste,

Bij ons wordt ook binnenkort dit toestel geplaatst (met aanvoer en afvoer ondergronds). Welke diameter hebben jullie voor de buis aanvoer en afvoer? Ik heb eens met Storckair gebeld en zij adviseren een diameter van 30cm in PE (geen PVC) :shock:

Aangezien wij 2 muurdoorvoeren hebben (ondergronds) zijn deze afmetingen niet haalbaar.

Onze installateur zegt dat diameter 18 voldoende is, maar mij lijkt 18cm voor 550 m³ wat nipt. Veel wrijving en weerstand en dus veel geluid.

De mensen van J.E. Stork Air hebben gelijk. Bij een diameter van 180mm zou de luchtsnelheid 6m/s zijn. Dit is behoorlijk hoog waardoor ook de drukval in het kanaal groot zal worden. Dit wilt dus zeggen veel energieverbruik.



Bij diameter 300 zal de luchtsnelheid "maar" 2,16m/s zijn waardoor de drukval zeer veel daalt en dus ook het energieverbruik enorm zakt.
 
Lid geworden
3 apr 2008
Berichten
109
Waarderingsscore
0
Punten
0
Maar waarom hebben die toestellen zelf dan slechts openingen van diameter 180?
 
Lid geworden
2 aug 2007
Berichten
622
Waarderingsscore
0
Punten
0
De meeste toestellen hebben aan de uitgang een diameter van 150 of 180 mm.

Het is aan de installateur of het studiebureau om uit te rekenen of die diameter na de groep moet vergroot worden ja dan nee.

Dit is heel vaak het geval als de lengtes van de kanalen wat groter zijn.

Nu moet ik wel zeggen, de groep levert de 550m³/h bij een kanaalweerstand van 330Pa en dat is dus toch een vrij krachtige unit.



Nog een opmerking: in België hebben we de gewoonte om voor een installatie altijd de groep te nemen die het dichtst aanleunt bij het resultaat van de debietberekening (bvb. voor 390m³/h nemen we een groep van 400m³/h), terwijl in de praktijk beter een toestel wordt genomen dat een maat groter is. Maar daar komt het probleem budget kijken dus we doen het lekker niet.
 

Kris77

Zeer Actief lid
Lid geworden
15 jun 2008
Berichten
9.316
Waarderingsscore
7
Punten
38
Tooners wrote:
Maar waarom hebben die toestellen zelf dan slechts openingen van diameter 180?



hier komt vallox 150SE, met aansluitingen van 200mm, en we vergroten meteen naar hoofdkanalen van 250mm.
 

Geen antwoord op je vraag? Misschien vind je iets in onderstaande topics.