Welke waterleiding tot bijgebouw 50m (verbruik max 40L/min)

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van Hunterofevil
Lid vanaf: 26/08/2009
174 berichten

Waterleiding naar bijgebouw op een afstand van +/- 55m.
In bijgebouw staan 2 regendouches, 2 lavabo's en een toilet.

Max verbruik worst case (2 douchen tegelijk) zal dus ongeveer maximaal 40L/min of 2,5 m³/u zijn 
Volgens de tabellen van henco kom ik dan uit op 32mm (drukverlies 0,6 Bar) of 40mm (drukverlies 0,3 Bar.
Waar 26 mm dan weer te klein wordt (drukverlies 2,7 Bar).

Dus liefst heb ik een 40mm maar wat zouden jullie dan adviseren van materiaal ?
Traject is meerendeels recht op recht alleen om in de hoofwoning naar boven te komen doorheen de E-bocht.
In bijgebouw is toekomen wat lastiger omdat ik eerst even in de chape moet blijven (20cm dik) en dan pas naar boven mag gaan
en een haakse boch zal onmogelijk zijn dus koppelstukken (maar niet in chape dan)?

  • Socarex (vind die enkel in 40mm maar dan is hij heel stijf of 4/4 versterkt)
  • Henco (bestaat die in 40 op rol ?)
  • Iets anders ?

 

Reacties

afbeelding van Lammy
Lid vanaf: 20/03/2010
1207 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

En met welke ketels/ boilers ga je dit doen ?

afbeelding van Hunterofevil
Lid vanaf: 26/08/2009
174 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Geen boiler

Doorstromer op gas 28 kW 

capaciteit 17L/min (+25C)

afbeelding van D I Y
Lid vanaf: 12/08/2013
9709 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Henco 30.3 is dus gewoon socarex van 1 duim...

Aan bovenstaande uitspraken kunnen geen rechten ontleend worden.blum
Regio: Roeselare-Kortrijk

afbeelding van m1chaelm
Lid vanaf: 24/08/2010
2525 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Socarex 3/4 of 4/4 versterkt

afbeelding van D I Y
Lid vanaf: 12/08/2013
9709 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

m1chaelm schreef:

Socarex 3/4 of 4/4 versterkt

Met blauwe streep (drinkwater).

Aan bovenstaande uitspraken kunnen geen rechten ontleend worden.blum
Regio: Roeselare-Kortrijk

afbeelding van Hunterofevil
Lid vanaf: 26/08/2009
174 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Mag socarex in de chape ?
Want ik lees daar tegenstrijdige dingen over.

afbeelding van charel
Lid vanaf: 09/04/2010
15525 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Hunterofevil schreef:

Waterleiding naar bijgebouw op een afstand van +/- 55m.
In bijgebouw staan 2 regendouches, 2 lavabo's en een toilet.

Max verbruik worst case (2 douchen tegelijk) zal dus ongeveer maximaal 40L/min of 2,5 m³/u zijn 
Volgens de tabellen van henco kom ik dan uit op 32mm (drukverlies 0,6 Bar) of 40mm (drukverlies 0,3 Bar.
Waar 26 mm dan weer te klein wordt (drukverlies 2,7 Bar).

Dus liefst heb ik een 40mm maar wat zouden jullie dan adviseren van materiaal ?
Traject is meerendeels recht op recht alleen om in de hoofwoning naar boven te komen doorheen de E-bocht.
In bijgebouw is toekomen wat lastiger omdat ik eerst even in de chape moet blijven (20cm dik) en dan pas naar boven mag gaan
en een haakse boch zal onmogelijk zijn dus koppelstukken (maar niet in chape dan)?

  • Socarex (vind die enkel in 40mm maar dan is hij heel stijf of 4/4 versterkt)
  • Henco (bestaat die in 40 op rol ?)
  • Iets anders ?

 

Veel hangt af van wat de begindruk is, de druk op de openbare leiding. Op sommige plaatsen is dat 3 bar terwijl het elders tot minstens 5 bar kan gaan.

Het drukverlies bij het uitstromen aan een regendouche lijkt mij sowieso geen groot probleem, het is immers bj een regendouche de bedoeling dat het water er als het ware uitvalt alsof het regent en daar heb je nauwelijks druk voor nodig.

Naar mijn idee is een socarex van 3/4" dan ook ruim voldoende. Diameters van 32 of 40 mm lijken mij overdreven.

Socarex in de chape is geen probleem.

afbeelding van jonasv
Lid vanaf: 04/06/2014
688 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Hunterofevil schreef:

Geen boiler

Doorstromer op gas 28 kW 

capaciteit 17L/min (+25C)

 

dus je kan max 17l/min warm water maken... maar je wil met 40l gaan douchen?

 

afbeelding van Hunterofevil
Lid vanaf: 26/08/2009
174 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Douches staan aan zwembad dus worden voornamelijk gebruikt in de zomer dus denk niet dat er dan heel heet gedouched wordt... 

Nu goed ik ga gewoon de 4/4 (of beter de 32mm socarex voor drinkwater) leggen denk ik. Zal wel meer dan voldoende zijn.

kleiner liever niet omdat het toch allemaal in de grond zit en als ik dan later te kort kom moet ik alles opbreken ...

afbeelding van stefan
Lid vanaf: 10/03/2006
27462 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Hunterofevil schreef:

Geen boiler

Doorstromer op gas 28 kW 

capaciteit 17L/min (+25C)

maak je dan zorgen over je gasleiding 

2 regendouche hier achter zal nooit comfortabel zijn

afbeelding van Hunterofevil
Lid vanaf: 26/08/2009
174 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ok wordt hetvolgende

- Socarex 32 voor water

- Gad DN25 voor de doorstromer

Afnemers worden dan 

- regendouche binnen

- Gewone douchekop buiten

- 2 LAvobos + Toilet

 

Dat zal hopelijk dan wel goedkomen

afbeelding van ellenenbram
Lid vanaf: 15/03/2010
374 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Gasbuis dn25 op 55 meter aan 21/25 mbar... als dat al het begin is aan je teller dat zal toch niet goed komen denk ik. 

 

Zou daar toch naar een 40 of zelfs 63 durven gaan gezien de mogelijke afstand....

 

 

Ellenenbram

afbeelding van stefan
Lid vanaf: 10/03/2006
27462 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Terecht opgemerkt, dat lukt niet met 25 voor gas

afbeelding van Hunterofevil
Lid vanaf: 26/08/2009
174 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Jullie hebben gelijk ... Ik heb het nagerekend en met 25 kom ik inderdaad tekort.

DN32 zou wel voldoende moeten zijn als ik het goed heb. Verlies zou voor 3.75 m³/h  (gas nodig obv 29 kW) 0.0108 mBar/m moeten zijn bij een DN32. Dus dan heb ik voor 55 meter een verlies van 0,594 mBar

Dus wat denken jullie van de DN32 of toch naar 40 of hoger (liever niet want kost echt wel meer dus als het niet nodig is....)

 

 

afbeelding van ellenenbram
Lid vanaf: 15/03/2010
374 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Waar kan je aftakken met je leiding voor de gas naar vanachter ? Aan de teller of op eeen reeds bestaande leiding ? 

Moest je aan teller kunnen aftakken zou ik nog riskeren met 32 anders toch een 40 nemen. 

Hoeveel heb je nodig heb nog wel wat 40 slingeren....

Ellenenbram