Hi iedereen,

Wij zitten met een regenpijp die vanuit het plat dak bijna gelijk met de snelbouw uit de muur komt.
Een halve meter lager hebben we 2 meter speling.
Nu heb ik al gehoord dat dit condensproblemen met zich kan meebrengen en dat je de buis daarom best luchtdicht isoleert met PUR.
Helaas hebben wij onvoldoende ruimte om voldoende te isoleren. 
Benieuwd of iemand hier ervaring mee heeft en/of er geen alternatieve oplossingen zijn? 
Zelf dacht ik momenteel aan:

  • Minimaal isoleren met 1 max. 2cm. 
  • Cementeren, met voldoende Compactuna, in plaats van pleisteren ter hoogte van de buis.
  • ... ?

Zie foto in bijlage.

Reacties

afbeelding van Makita
Lid vanaf: 12/04/2011
592 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

afbeelding van art
Lid vanaf: 13/05/2009
1868 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

En welk vocht zou er dan überhaupt kunnen condenseren ?

alvast niet je regenwater...

afbeelding van Makita
Lid vanaf: 12/04/2011
592 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Het vocht van de binnenruimte die condenseert tegen de afvoerbuis (botsing van koude en warme lucht).
Zeker in de winter wanneer het warm is binnen en smeltsneeuw van het plat dak loopt.
Corrigeer me gerust als ik mis ben.

afbeelding van stefan
Lid vanaf: 10/03/2006
27770 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Klopt.
Je moet deze isoleren, in groothandel kan je buisisolatie kopen om erop te plaatsen.

afbeelding van Caroto
Lid vanaf: 27/10/2019
813 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Heb dit zelf ook ooit in een huis gehad/gedaan. Deze zat ook in snelbouwmuur maar was nog wel omhuld met beton. Nooit last van vocht gehad op die plaats.  Of het nu de goede manier is of niet weet ik niet.

Amateurke 2

afbeelding van art
Lid vanaf: 13/05/2009
1868 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Zit daar ergens isolatie voor of achter die muur?
De opbouw is me niet duidelijk. Als er aan de andere kant (binnenkant?) reeds isolatie zit en de buis zoals nu zichtbaar 'buiten' is, dan is er geen probleem.  

afbeelding van stefan
Lid vanaf: 10/03/2006
27770 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

De foto is binnen gemaakt, woonkamer of zo?
Regenpijp in gemene muur of zo?
Raam staat er nog niet.
Maar weer zo een heel onvolledige beschrijving en foto, net zoals zovele onderwerpen laatste tijd.

afbeelding van Makita
Lid vanaf: 12/04/2011
592 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Interpretatie is volledig correct ... ik dacht, ik plaats een overzichtelijke foto zodat het wel duidelijk is op het zicht.
Niet duidelijk genoeg dus, excuses. wink 
Inderdaad ook vergeten melden dat achter de buis 5cm glaswol werd voorzien door de architect.

afbeelding van m1chaelm
Lid vanaf: 24/08/2010
2550 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Een veel duidelijkere beschrijving en foto kan je nu toch niet hebben? Lijkt me niks onduidelijk aan... 

Is er geen mogelijkheid om het tapgat iets naar achter te boren? Of isolatie over de buis voorzien (type gebisol of gelijkaardig) en de muur wat dikker uit te bezetten? 

afbeelding van Regis07
Lid vanaf: 03/02/2011
1871 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Mogelijk is deze regenafvoerbuis een dikwandige buis, allee dat hoop ik toch?
Er is toch een merkelijk verschil qua geluidsoverdracht tegenover een dunwandige.

De regenpijp zo hoog mogelijk omringen van rotswol of andere isolatiewol  en die ligplaats bedekken met een waterwerende gipsplaat.
De stukadoor zal erover pleisteren.

afbeelding van stefan
Lid vanaf: 10/03/2006
27770 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

m1chaelm schreef:

Een veel duidelijkere beschrijving en foto kan je nu toch niet hebben? Lijkt me niks onduidelijk aan... 

Is er geen mogelijkheid om het tapgat iets naar achter te boren? Of isolatie over de buis voorzien (type gebisol of gelijkaardig) en de muur wat dikker uit te bezetten? 

eerste moment dacht ik dat dit buitenmuur was van buitenaf getrokken waar crepie over ging ...

komt vaak voor

afbeelding van art
Lid vanaf: 13/05/2009
1868 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Regis07 schreef:

Mogelijk is deze regenafvoerbuis een dikwandige buis, allee dat hoop ik toch?
Er is toch een merkelijk verschil qua geluidsoverdracht tegenover een dunwandige.

De regenpijp zo hoog mogelijk omringen van rotswol of andere isolatiewol  en die ligplaats bedekken met een waterwerende gipsplaat.
De stukadoor zal erover pleisteren.

Ik zou ook meer wakker liggen (letterlijk dan) van het akoestisch probleem. 
Wij hebben een regen afvoer in de slaapkamer en dat is om knetter van te worden. 

afbeelding van m1chaelm
Lid vanaf: 24/08/2010
2550 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

art schreef:

Regis07 schreef:

Mogelijk is deze regenafvoerbuis een dikwandige buis, allee dat hoop ik toch?
Er is toch een merkelijk verschil qua geluidsoverdracht tegenover een dunwandige.

De regenpijp zo hoog mogelijk omringen van rotswol of andere isolatiewol  en die ligplaats bedekken met een waterwerende gipsplaat.
De stukadoor zal erover pleisteren.

Ik zou ook meer wakker liggen (letterlijk dan) van het akoestisch probleem. 
Wij hebben een regen afvoer in de slaapkamer en dat is om knetter van te worden. 

Dus best gebisol rond de buis plaatsen (geluidsisolatie + isolatie in 1).
Je hebt ook goedkopere varianten in een doe-het-zelf zaak.
Dikte is ongeveer 1,5 cm dus met wat dikkere pleister kan dit wel opgelost worden, denk ik.

afbeelding van marc.vv
Lid vanaf: 19/09/2008
851 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

... Een halve meter lager hebben we 2 meter speling. ...

Ik kan me daar moeilijk iets bij voorstellen, maar ik veronderstel dat het een type fout is en  je bedoelt dat een halve meter onder het plafond de buis 2cm dieper zit dan de snelbouwsteen?

afbeelding van Makita
Lid vanaf: 12/04/2011
592 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Regis07 schreef:

Mogelijk is deze regenafvoerbuis een dikwandige buis, allee dat hoop ik toch?
Er is toch een merkelijk verschil qua geluidsoverdracht tegenover een dunwandige.

Zoals alles in de bouw zeker... de architect of aannemer zegt er niets van en doet maar. Nadien krijg je het advies van een andere bron als het kwaad alweer geschied is frown

Het zijn standaard benor gekeurde rioleringsbuizen, diameter 110mm.
Ze gaan door de betonplaat van het dak en komen dan uit gelijk met de snelbouwsteen.
50cm lager gaat de buis inderdaad naar binnen toe waardoor we 2cm speling hebben ten opzichte van de snelbouwsteen vanaf dit punt. 

Het deel dat door de betonplaat loopt zullen we dus niet meer kunnen na-isoleren. 
Hopelijk krijgen we dan ter hoogte van het plafond niet meer kans op condens aangezien het vanaf daar pas geïsoleerd wordt?

Die gebisol vind ik nergens terug online.  Wel een variant: Dykasol, € 50,8 per lopende meter. Iemand die nog specifieke merken kan aanbevelen + eventueel waar te kopen? Regio Ninove - Brakel.