Verbouwing huisje hoe afvoer keuken leggen?

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van hobbes14
Lid vanaf: 03/01/2014
48 berichten

Op het gelijkvloers keuken living en gang heb ik de vloer uitgebroken en 35 cm uitgegraven onder de bovenkant vloer.
De vloeropbouw zal als volgt zijn:
- Vloer + lijm: 1,5 cm
- Chape: 7 cm
- Waterkerende laag: 0,2 cm
- Uitvullaag: 13,5 cm
- Vloerplaat: 12 cm 
- Waterkerende laag: 0,2 cm

Er komen 2 afvoerbuizen toe in de keuken, een van 85 cm ( komende van veranda ) en 1 van 90 cm.
Deze zitten helaas te hoog, zitten midden waar de vloerplaat moet komen. Ik had liefst een nieuwe buis gelegd naar de beerput, net buiten de veranda, helaas kan ik deze niet doen uitkomen onder de vloerplaat omdat ik dan niet genoeg afloop heb naar de beerput.
Als ik de buis doe uitkomen in de keuken boven de vloerplaat kom ik te hoog en steek ik de eerste meters iets uit boven het terras.
De terras ligt 16 cm onder het vloerpas.
De vloer in de veranda 4 cm onder het vloerpas. Als ik de veranda vloer zou uitbreken zou ik er wel geraken, maar had dit graag vermeden.
Op termijn zal de badkamer verplaatsen naar boven de ruimte waar ze nu zit en zal de riolering gescheiden worden, ik had enkel graag nu al de riolering naar de keuken in orde gemaakt zodanig dat de vloerplaat kan gegoten worden.
Heeft er iemand suggesties ?
Alvast bedankt,

- De diepte van de aansluiting aan de riolering aan straatkant weet ik nog niet, heb ik aangevraagd.
- De buizen moeten uitkomen in de septische put op 43 cm onder vloerpas ongeveer onderkant buis.

Reacties

afbeelding van lukanar
Lid vanaf: 27/03/2007
14392 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Waarom sluit je het afvalwater van de keuken aan op de beerput?

Normaal gezien sluit je afvalwater aan op de overloop van de beerput. Je vermijdt zo dat je de biologische werking vna je beerput niet naar de filisijnen gaat.

Afvoer hemelwater moet voldoen aan de regelgeving en dat is dus afvoeren naar een regenput voor recuperatie en dan vertraagd laten infilteren in de bodem op eigen grond. UItzondering hierop; bv bij perceel kleiner dan 250m² ( na te zien) mag je rechtstreeks aansluiten op openbaar net.

Houd er rekening mee dat bij grondige verbouwing je verplicht bent om het afvalwater te scheiden van het hemelwater !!!

Ze controleren dit.

afbeelding van bgcw
Lid vanaf: 22/05/2011
2258 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

toch best u riolering gescheiden maken, wat u hebt uitgewerkt wordt gewoon niet gedaan.....

afbeelding van charel
Lid vanaf: 09/04/2010
14598 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Terechte opmerkingen van lukanar over het afvoerleidingtracé in het algemeen. Dit is niet volgens de regels !

Regenwater mag niet bij het afvalwater ! En het grijze afvalwater mag niet bij in de septische put tenzij uitdrukkelijk verplicht in uw regio.

Maar dit is niet het enige dat mij opvalt. In uw vloeropbouw zie ik nergens een isolatielaag, tenzij je met die opvullaag van 13,5 cm een laag isolatie bedoelt.

Sowieso zou ik die betonlaag achterwege laten, die is normaal niet nodig.