Terugslagklap voor extra waterteller ?

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van nickdd
Lid vanaf: 01/02/2013
362 berichten

Hallo,

Ik wens mijn effectief warmwater verbruik ook te meten en plaats daarom een extra waterteller op de aanvoerleiding naar de boiler.
Na mijn teller van de maatschappij en mijn eigen installatie begint zit ik met een T-stuk: 
- links: aanvoerleiding naar boiler (waarop deze extra waterteller komt)
- rechts: naar mijn collector koud water
(en boven dan uiteraard mijn huisaansluiting).

Vraag: is het aan te bevelen of nuttig om nog een terugslagklep te steken op de leiding naar de boiler ? 
Als door opwarming de druk in het boilervat groter wordt dan de gemiddelde 3 bar van mijn huisaansluiting en ik tap water af via een tappunt op de collector zou er anders misschien water de verkeerde richting kunnen lopen door de waterteller. (ik denk niet dat die dingen terugdraaien en maar 1 flowrichting hebben waarin ze tellen).

Anderzijds zou zonder terugslagklep ik net de hogere druk beter kunnen opvangen omdat de druk dan verdeeld wordt over mijn volledige binneninstallatie en het overstortventiel (7 - 8 bar) nooit zal opengaan.
Wat denken jullie ?
Grtn,

Nick

Reacties

afbeelding van charel
Lid vanaf: 09/04/2010
13491 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Een waterteller kan nooit de functie van een terugslagklep hebben. Trouwens als je er van uit  gaat dat de drukverhoging door de boiler zich zal verdelen in de rest van uw waterleidingen dan geef je ook al toe dat de tussenmeter water in de tegengestelde richting zal doorlaten.

Je moet sowieso nog een terugslagklep en een overdrukventiel plaatsen bij de ingang van het koud water bij de boiler. Best een veiligheidsgroep die afsluitkraan, terugslagklep en overdrukventiel combineert.

afbeelding van nickdd
Lid vanaf: 01/02/2013
362 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

charel schreef:

Een waterteller kan nooit de functie van een terugslagklep hebben. Trouwens als je er van uit  gaat dat de drukverhoging door de boiler zich zal verdelen in de rest van uw waterleidingen dan geef je ook al toe dat de tussenmeter water in de tegengestelde richting zal doorlaten.

klopt, ik weet dat dat waterteller dit niet doet maar wou foutieve metingen of beschadigingen aan de teller of andere delen van de installatie vermijden.

 

Je moet sowieso nog een terugslagklep en een overdrukventiel plaatsen bij de ingang van het koud water bij de boiler. Best een veiligheidsgroep die afsluitkraan, terugslagklep en overdrukventiel combineert.

Ik heb zo'n standaard Watts SFR 3/4" en in de technische fiche zie ik nu dat daar inderdaad een terugslagklep in zit.

Zal enkel mijn setup iets moeten herbekijken want omdat de boiler een 1"M aansluiting had en de plaats achteraan wat beperkt was had ik er ook een 1" T-stuk op gedraaid met aan 1 zijde de aanvoerleiding en de andere zijde de beveiligingsgroep met aflaatkraantje. Aan de terugslagklep heb ik in dat geval uiteraard niets. Verderop de leiding was ook een kogelafsluiter voorzien om de toevoer makkelijk dicht te kunnen zetten.

 

Morgen even kijken hoe ik dat best aanpas. Merci voor de tip !

 

Gr,
Nick

afbeelding van stefan
Lid vanaf: 10/03/2006
26239 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Voor uitzetting is een veiligheidstroepen op een boiler altijd nodig!

 

als je geen wateroverlast wil op deze klep, plaats dan een sanitair expansievat

 

terugslagklep heeft andere functie

 

afbeelding van Tom DV
Lid vanaf: 29/08/2009
873 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

stefan schreef:

Voor uitzetting is een veiligheidstroepen op een boiler altijd nodig!

 

als je geen wateroverlast wil op deze klep, plaats dan een sanitair expansievat

 

terugslagklep heeft andere functie

 

Begrijpend lezen is weer moeilijk.

Hij heeft een veiligheidsgroep, hij wil gewoon een exacte meting van het warmwaterverbruik en dus lijkt een terugslagklep vlak na de watermeter mij hier volledig op zijn plaats. 

Uiteraard moet de veiligheidsgroep dan tussen die watermeter en de boiler zitten.(wat reeds zo is)

Een Sanitair expansievat is natuurlijk nog beter om geen (of praktisch geen) water te verliezen.

 

Langs de andere kant begrijp ik niet zo goed hoe TS die veiligheidgroep heeft aangelsoten? 
Zit er dan een stop op de uitgaande kant van de veiligheidsgroep?

Plaats hier eens een foto van de huidige setup?

 

grtz

afbeelding van stefan
Lid vanaf: 10/03/2006
26239 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Je zou moeten weten dat in een veiligheidsgroep altijd een terugslagklep ingebouwd zit

afbeelding van D I Y
Lid vanaf: 12/08/2013
7753 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Er moet hoe dan ook verplicht meteen na de teller een beveiligings- en afsluitset komen: flexibel met twee afsluitkraan, leegloopventiel én een terugslagklep. Pas daarachter mag je beginnen freewheelen in huis. Dus ik hoop dat de TS minstens dat al heeft en pas daarachter dat T-stuk geplaatst heeft.

Al kan het ook dat er al zoiets op zit vanwege de watergroep (de zgn mini-binneninstallatie voor tijdens de bouwwerken, met terugslagklep, 2 afsluitkranen, en een dubbeldienstkraan ertussen; deze is zonder flexibel).

 

Aansluitset waterteller:

 

Of met mini-binneninstallatie:

Aan bovenstaande uitspraken kunnen geen rechten ontleend worden.blum

afbeelding van charel
Lid vanaf: 09/04/2010
13491 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

DIY,

Het betreft hier een private bijkomende watermeter, daarvoor geldt die verplichting achter de meter niet.

afbeelding van D I Y
Lid vanaf: 12/08/2013
7753 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Na mijn teller van de maatschappij en waar mijn eigen installatie begint zit ik met een T-stuk: 
- links: aanvoerleiding naar boiler (waarop deze extra waterteller komt)
- rechts: naar mijn collector koud water
(en boven dan uiteraard mijn huisaansluiting)

Dat klinkt toch alsof het T-stuk meteen na de teller van de maatschappij zit hoor, Charel... 

Aan bovenstaande uitspraken kunnen geen rechten ontleend worden.blum

afbeelding van charel
Lid vanaf: 09/04/2010
13491 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Nu doe je me twijfelen DIY. 

Ik ga er van uit dat het een bestaande installatie is en dat direct na de officiele meter alles is zoals het hoort en dan pas het T-stuk naar de boiler.

Zoniet dan zou het nu zonder die bijkomende meter ook al goed fout zijn.

afbeelding van D I Y
Lid vanaf: 12/08/2013
7753 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ik dacht eerder dat het T-stuk er nu bijgestoken was om die boiler een aparte teller te geven, want normaal voed je de boiler vanaf de eind-uitgang van de collector SKW.

Maar er zijn precies wel meer rare dingen in die installatie (zie veiligheidsgroep).

Aan bovenstaande uitspraken kunnen geen rechten ontleend worden.blum

afbeelding van lukanar
Lid vanaf: 27/03/2007
13387 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

En wat is het nut om te weten hoeveel liter warm water er genomen is?

 

afbeelding van Tom DV
Lid vanaf: 29/08/2009
873 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

stefan schreef:

Je zou moeten weten dat in een veiligheidsgroep altijd een terugslagklep ingebouwd zit

Maar die gaat geen nut hebben zoals alles nu is aangesloten denk ik.

Daarom de vraag om een foto van de installatie. 

Na al de andere posts zou een foto van de watermeter en bijhorende ook wel nuttig zijn want we zijn hier allemaal aan het gissen.

 

afbeelding van Tom DV
Lid vanaf: 29/08/2009
873 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

lukanar schreef:

En wat is het nut om te weten hoeveel liter warm water er genomen is?

 

Of dat nut heeft of niet maakt hier toch helemaal niet uit?

De TS wil gewoon een extra watermeter om met wat cijfertjes te spelen.

Doe of plaats jij alleen maar dingen die nut hebben? 

 

 

 

Grtz

afbeelding van maximd
Lid vanaf: 28/01/2018
72 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Terugslag klep is niet nodig. 

Wel zeker een veiligheidsgroep net voor de boiler plaatsen daarin zit een terugslagklep ingebouwd.

En een waterteller draait wel terug .

afbeelding van nickdd
Lid vanaf: 01/02/2013
362 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Tom DV schreef:

lukanar schreef:

En wat is het nut om te weten hoeveel liter warm water er genomen is?

 

Of dat nut heeft of niet maakt hier toch helemaal niet uit?

De TS wil gewoon een extra watermeter om met wat cijfertjes te spelen.

 

Ik wil me later gewoon wat amuseren met cijfertjes. Het zijn watermeters met een pulscontact die ik via de domotica zal kunnen uitlezen.

Ik heb dan volgende meter:

- die van de maatschappij (De Watergroep) met pulscontact: algemeen verbruik leidingwater

- eigen extra waterteller met pulscontact voor mijn regenwater
- extra waterteller op aanvoerleiding naar de boiler om verbruik warm water te kennen.

Ik heb op mijn NIBE warmtepomp ook een kWh-teller die onderscheid maakt tussen de energie voor opwarmen SWW en CV.

Dan kan ik later allerlei zaken bekijken zoals effectieve energiekost voor aanmaak warm water, impact op COP/kosten als ik de temperatuur wat hoger of lager instel van het SWW.

Gemiddeld dagelijks verbruik.

Gewoon wat spelen dus. 

 

Vandaag heb ik ook een Grohe Sense Guard  geplaatst, die kan de boel afsluiten als er ergens een leidingbreuk of lekkage is en via de domotica (of de Grohe app) kan ik de boel altijd uitschakelen als we een tijdje weg zijn. Voor mijn ouders ooit een Syr Safe-T geïnstalleerd in een 2e woning en dat is toch handig.

 

Maar het hoeft inderdaad niet en 't is eerder omdat ik er gewoon graag mee bezig ga zijn en het nu de moment was er wat tussen te steken Smile

 

Gr,