Riolering vuil water plus riolering toilet

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van Yvesper
Lid vanaf: 14/01/2020
32 berichten

Beste medeleden, ik ben als laatste ruimte van men renovatie bezig aan de badkamer en had graag met men beperkt ervaring eens men schets hier gepost zodat mochten er foutjes inzitten er nu nog iets kan aandoen, als alles afgewerkt is zou het erger zijn. ik vermoed het ok is maar wou toch op safe spelen door jullie mening is te vragen,

 

schets 1 is het vuil water van de badkamer, daar zou ik zoals je kan zien vertrekken van sifputje met 90 graden naar binnen toe om dan met ystuk naar boven te gaan met een standleiding voor later mocht er een badkamer boven komen, daar zou ik eindigen met verloopstuk van 2x 50 om zo bad en wastafel aan te sluiten. verder op dit y-stuk ga ik dus rechtdoor naar terug een ystuk met verloopstukken van 110 naar 50 zo naar douche en wastafel gelijkvloers. Is dit ok denken jullie? alles is in pp 110 diameter en dus verlopen naar 50 maar in prinipe kan ik breder gaan ook indien nodig? dit hoofdstuk vuil water

 

 

dan 2de vraaag gaat over toilet, ik zou het toilet beneden schuin naar buiten doen gaan diameter 110 naar een putje en daarna een ystuk zo naar septische put, men toilet 1ste verdiep zou ik links van het toilet naar boven doen gaan voor toilet 1ste verdiep later, deze sluit ik dus ook aan op het ystuk zodat beide toiletafvoeren apart naar buiten gaan en zo samenkomen op een ystuk, ik zou 110 nemen en dus vervallen naar 90 aan het toilet maar vroeg me ook af dit ok is of moet ik ergens beluchters voorzien? ik dacht van niet aangezien ik apart naar buiten ga maar graag correctie mocht er foutjes zijn in men 2 schetsen om nadien voor geen geur of verstoppingen te komen te staan.

 

 

 

dit is zowat men vragen om zeker te zijn, farys zegt ook op internet om het vuile water aan te sluiten op te septische put in afwachting van er riolering in de straat komt, volgende jaar is er sprake van maar ik zou dit liever niet doen voor men septische put niet om zeep te helpen? ik zou toilet door septische put laten gaan en men vuil water er lang om dan de overloop van de septische put op het vuil water voorbij aan te sluiten zo naar straat met om 25 meter een controleput?

wees niet slimmer dan een ander

Reacties

afbeelding van charel
Lid vanaf: 09/04/2010
15748 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ik veronderstel dat het controleputje waarop je het grijs water wilt aansluiten een bestaand controleputje is. Het beste zou zijn indien dat een doorloopputje was, dus een putje met geprofileerde bodem waar dan ook geen afvalwater in blijft staan. 

Uw uitbreiding voor het grijs water lijkt mij goed, enkel de standleiding voor alleen bad en wastafel daarvoor is een buis van 75 mm meer dan ruim genoeg.

Voor de wc's zou ik het anders doen. Ik zou met één leiding van 110 vertrekken vanuit de septische put, een aftakking hierop maken voor de wc van het gelijkvloers en vervolgens met een bocht naar boven te eindigen. In die bocht kan je dan nu of later verder gaan met een buis van 90 mm voor de wc op het verdiep.

Boven zou ik dan die buis verder doortrekken als beluchtingsleiding tot door het dak. Op die beluchtingsleiding zou ik iets hoger dan het hoogste afvoerpunt ook de beluchtingsleiding van het grijs water aansluiten.

Maar ik zou toch eerst nog eens bij uw bestuur of bij Farys informeren naar de richtlijnen ivm de septische put in uw specifiek geval want het ziet er naar uit dat bij u de verplichting van apart aansluiten van de wc op een septische put niet van toepassing is. Grijs en zwart mogen bijeen, voorlopig samen via de septische put en later samen rechtstreeks in de riolering.

Je kan dan veel beter alles van uw uitbreiding op één en dezelfde buis aansluiten met uiteindelijk ook maar één buis naar boven waarop zowel wc als bad als lavabo kunnen worden aangesloten. Die buis verleng je dan met een beluchtingsbuis van 50 mm. 

 

 

afbeelding van Yvesper
Lid vanaf: 14/01/2020
32 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

charel schreef:

Ik veronderstel dat het controleputje waarop je het grijs water wilt aansluiten een bestaand controleputje is. Het beste zou zijn indien dat een doorloopputje was, dus een putje met geprofileerde bodem waar dan ook geen afvalwater in blijft staan. 

Uw uitbreiding voor het grijs water lijkt mij goed, enkel de standleiding voor alleen bad en wastafel daarvoor is een buis van 75 mm meer dan ruim genoeg.

Voor de wc's zou ik het anders doen. Ik zou met één leiding van 110 vertrekken vanuit de septische put, een aftakking hierop maken voor de wc van het gelijkvloers en vervolgens met een bocht naar boven te eindigen. In die bocht kan je dan nu of later verder gaan met een buis van 90 mm voor de wc op het verdiep.

Boven zou ik dan die buis verder doortrekken als beluchtingsleiding tot door het dak. Op die beluchtingsleiding zou ik iets hoger dan het hoogste afvoerpunt ook de beluchtingsleiding van het grijs water aansluiten.

Maar ik zou toch eerst nog eens bij uw bestuur of bij Farys informeren naar de richtlijnen ivm de septische put in uw specifiek geval want het ziet er naar uit dat bij u de verplichting van apart aansluiten van de wc op een septische put niet van toepassing is. Grijs en zwart mogen bijeen, voorlopig samen via de septische put en later samen rechtstreeks in de riolering.

Je kan dan veel beter alles van uw uitbreiding op één en dezelfde buis aansluiten met uiteindelijk ook maar één buis naar boven waarop zowel wc als bad als lavabo kunnen worden aangesloten. Die buis verleng je dan met een beluchtingsbuis van 50 mm. 

Ok bedankt voor je reactie, het putje is een nieuw sifon put dus vermoed ik daar al goed zit ook dus. ik weet misschien beetje overbodig werk maar ik heb de ruimte vandaar ik liever apart naar buiten ga, enkel die beluchting vat ik nog niet zo goed :). Is deze nodig op mijn manier met 110 enz denk je? ik dacht miss wil op toilet 1ste verdiep een t te steken en zo verder te gaan 50cm om daar een beluchter voor alle zekerheid te steken?

Grtz Yves

 

 

 

 

wees niet slimmer dan een ander

afbeelding van charel
Lid vanaf: 09/04/2010
15748 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Een sifonputje op het grijs water is eigenlijk te vermijden. Als je nu ooit problemen gaat hebben dan gaat het net met dat  putje zijn. Dit had beter een doorloopputje geweest.

Ik zou toch ipv die drie aparte leidingen alles op één leiding aansluiten en dan met een beluchtingsleiding werken; veel minder werk, veel minder materiaal. Dan pas is het ook volgens de regels van goed vakmanschap en ga je zo goed als geen risico op problemen hebben. Eventueel zou je daar waar die ene buis dan buitenkomt een doorloop/inspectieputje kunnen plaatsen om van daaruit rechtstreeks naar de septische put te gaan.

Het is niet omdat je er de ruimte voor hebt dat je de insallatie compexer moet maken met nodeloze leidingen. Dat maakt het niet beter.

afbeelding van Yvesper
Lid vanaf: 14/01/2020
32 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ok dus kijken voor een doorstroomputje, das nog geen probleem aangezien hij nog niet ingewerkt zit en dus nog makkelijk kan vervangen zolang er geen klinkers liggen. Ja geloof u wel hoor en zou het zo ook kunnen doen maar mij is gezegd als je met meerdere afvoeren op 1 afvoer naar buiten toegaat je best zo breed mogelijk neemt, zo ademt/slikt de afvoer al in de bredere buis en zo is geen verluchting nodig doordat ik van 50 naar 110 ga zogezegd? en zo weinig mogelijk 90 gr gebruiken tenzij het op je veticale buis is bovenaan, daar best 90 en afstand kort houden op het 1ste verdiep ma das ook geen probleem want toilet en bad enz komt waar de buizen bovenkomen. Op zich kan ik zonder veel moeite beluchting voorzien hoor, aangezien het toch achter wanden zal zitten allemaal maar dacht dit overbodig was door van 50 naar 110 maar kan op safe spelen en zonder veel problemen 1 steken voor de zekerheid. Bedankt voor de info alvast want het is nu ik nog alles goed aankan, eens ik afwerk en dan geurhinder zou hebben zou minder zijn

wees niet slimmer dan een ander

afbeelding van charel
Lid vanaf: 09/04/2010
15748 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Op zich klopt de redenering wel dat in geval je met twee buizen van 50 in een ruime stijgleiding aansluit dan het probleem van onderdruk bij doorspoeling vrijwel wegvalt. Maar die leiding tot boven het dak heeft een dubbele functie, die lost zowel onderdruk als overdruk op en overdruk los je niet op met een ruime stijgleiding. Met die stijgleiding heb je meteen ook een constante verluchting van de septische put en van het gehele afvoersysteem.

afbeelding van Yvesper
Lid vanaf: 14/01/2020
32 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

charel schreef:

Op zich klopt de redenering wel dat in geval je met twee buizen van 50 in een ruime stijgleiding aansluit dan het probleem van onderdruk bij doorspoeling vrijwel wegvalt. Maar die leiding tot boven het dak heeft een dubbele functie, die lost zowel onderdruk als overdruk op en overdruk los je niet op met een ruime stijgleiding. Met die stijgleiding heb je meteen ook een constante verluchting van de septische put en van het gehele afvoersysteem.

 

ok bedankt, ik weet wat me nog te doen staat nu ik nog kan. thanks

wees niet slimmer dan een ander

afbeelding van charel
Lid vanaf: 09/04/2010
15748 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

charel schreef:

Op zich klopt de redenering wel dat in geval je met twee buizen van 50 in een ruime stijgleiding aansluit dan het probleem van onderdruk bij doorspoeling vrijwel wegvalt. Maar die leiding tot boven het dak heeft een dubbele functie, die lost zowel onderdruk als overdruk op en overdruk los je niet op met een ruime stijgleiding. Met die BELUCHTINGSLEIDING heb je meteen ook een constante verluchting van de septische put en van het gehele afvoersysteem.

Foutje gemaakt in mij laatste post, hier is stijgleiding in het groot en vet veranderd in wat het moest zijn

afbeelding van Yvesper
Lid vanaf: 14/01/2020
32 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

charel schreef:

charel schreef:

Op zich klopt de redenering wel dat in geval je met twee buizen van 50 in een ruime stijgleiding aansluit dan het probleem van onderdruk bij doorspoeling vrijwel wegvalt. Maar die leiding tot boven het dak heeft een dubbele functie, die lost zowel onderdruk als overdruk op en overdruk los je niet op met een ruime stijgleiding. Met die BELUCHTINGSLEIDING heb je meteen ook een constante verluchting van de septische put en van het gehele afvoersysteem.

Foutje gemaakt in mij laatste post, hier is stijgleiding in het groot en vet veranderd in wat het moest zijn

 

ok nogmaals bedankt, ik denk dat ik volg nu en ga idd voor zekerheid dit voorzien. 

wees niet slimmer dan een ander