Problemen veiligheidsgroep boiler

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van Koen1986
Lid vanaf: 10/08/2019
1 berichten

Ik heb onlangs men waterleidingen vervangen door flexibele leidingen. Vanaf de watermeter heb ik een nieuwe leiding met terugslagklep geplaatst. Deze gaat via een collector naar de keuken en badkamer. Sindsdien komt er veel water uit men veiligheidsgroepen van de boilers in keuken en badkamer. Zoveel dat het er soms echt uitspuit. Heeft dit misschien iets te maken met druk?

Bedankt!

Reacties

afbeelding van D I Y
Lid vanaf: 12/08/2013
8169 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Daarvoor dienen die veiligheidsgroepen nu eenmaal: de druk onder 7bar houden wanneer het water uitzet door te verwarmen. Om dat tegen te gaan heb je een sanitair expansievat nodig...

Aan bovenstaande uitspraken kunnen geen rechten ontleend worden.blum

afbeelding van janus wago
Lid vanaf: 05/12/2009
14544 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Wel vreemd dat ze voor die tijd niet werkte.

Zat er geen terugslagklep na de watermeter en zijn die van de boilers verkalkt misschien?

afbeelding van Koen1986
Lid vanaf: 10/08/2019
1 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

De veiligheidsgroepen werkte voordien zeker wel. Maar sinds ik de veranderingen heb gedaan heeft men badkamer al twee keer onder water gestaan omdat het water er soms zodanig hard uitspuit. Ik heb de veiligheidsgroep ondertussen al eens vervangen maar dit helpt niet. Er is mij verteld dat dit eventueel kan zijn omdat er lucht in de leidingen zou zitten

afbeelding van charel
Lid vanaf: 09/04/2010
13689 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Sowieso moet je een afvoer voorzien onder een sanitair overdrukventiel want die druppelen normaal meermaals per dag. Doe je dat niet dan is het normaal dat er water op de vloer komt te staan tenzij je ook een sanitair expansievat zou plaatsen.

In ieder geval, nieuwe leidingen of oude leidingen, dat verandert niets aan de druk in de leidingen of in de boiler tenzij er vroeger een drukregelaar tussen de oude leidingen stond die er nu niet meer is.

En lucht in de leidingen is onmogelijk bij waterleidingen in gebruik.

afbeelding van Lammy
Lid vanaf: 20/03/2010
988 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Drukregelaar bijplaatsen en correct inregelen eventueel

afbeelding van D I Y
Lid vanaf: 12/08/2013
8169 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Onder mijn boiler van 200L stond vroeger een metserskuip van 60L. Als ik langer dan een paar maand vergat om die te ledigen, dan was het prijs: alles nat (in de kelder - niet zo erg - gewoon wat poetswerk). Dus een liter of meer per dag is niet abnormaal. Dat komt redelijk overeen met de uitzettingscoeff van water: 0,02% per graad. Dus 200L van 10 naar 60° brengen geeft 0,0002*50*200=2L. Uiteraard verbruik ik niet elke dag 200L en mag de druk ook wat stijgen dus er moet geen 2L uit, maar het geeft een indicatie van wat er speelt.

Sinds ik een sanitair (!) expansievat heb druppelt er niets meer...

PS: ik had (en heb) een drukregelaar 3 bar voor de ontharder staan.

Aan bovenstaande uitspraken kunnen geen rechten ontleend worden.blum